Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.07.2006 в 17:09:01

Tiraspol написал : Наш вопрос - это то что пробивает проводка...

Похоже, она пробита не на водопровод, а на пол/потолок. Проводочек фазный к соседскому светильнику в ванной лег на бетон. Проверить можно, замерив сопротивление изоляции проводки ванной у соседа (при включенном выключателе). Если так, то заземление смесителя не то что не поможет, а усугубит проблему. Решить ее без участия соседей трудновато - нужно ремонтировать проводку. Но. Если у соседей двухпроводка, и нигде никакой самоделкин не приделал защитный ноль розеток к нулевому рабочему, то можно перевернуть соседям фазу и ноль - на время устранения неисправности (по уму, дефектную часть электроустановки положено отключать, но у нас таперича частная собственность...). Делать все это нужно посредством электрика из местной эксплуатирующей организации (из ЖЭКа), мотивируя прямой опасностью жизни жильцов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.07.2006 в 17:14:40

Slawa написал : Проверить можно, замерив сопротивление изоляции проводки ванной у соседа (при включенном выключателе).

Утечку проще измерить и можно работать на действующей проводке..

Slawa написал : то можно перевернуть соседям фазу и ноль

Тогда вполне вероятно вылезут косяки в другом месте, вылезут возможно с хлопком и погасанием света ;)

Slawa написал : Делать все это нужно посредством электрика из местной эксплуатирующей организации (из ЖЭКа), мотивируя прямой опасностью жизни жильцов.

К сожалению, во многих ЖЭК сам электрик представляет еще большую опасность для жизни жильцов, чем слабая электропроводка :(

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.07.2006 в 17:25:02

2Tiraspol

Моя позиция простая - не лезь куда тебя не звали, целее будешь:))) BV практически верно обриосовал ситуацию.

2BigHarry

Да, именно так. Я же уже писал про это, прична в нарушении системы защиты. Первоначально систему защиты разушили сами жильцы. Ну а на это разрушение сразу всякие аварии накинулись. Так что все очень просто и закономерно. Вот у тебя машина есть? Допустим ты стер резину до камеры, получил..., как это.. грыжи... Но резину не меняешь. Потом попадаешь на гвоздь или стекло - грыжа лопается, ты в кювет... Кто виноват и в чем причина? Причина попадания в кювет - действительно гвоздь или стекло... Но будь у тебя резина в порядке, этого бы не произошло, даже при наезде, т.к. под покрышкой у тебя получется маленький прокол и постепенное сдувание камеры(относительно, конечно). А здесь у тебя сразу воздух выходит и не дает тебе ни одного шанса.... Ну так что явилось истиной причиной аварии?

Любое событие - это цепь каких-то действий, последовательность фактиков... На поверхности всегда лежит последний... Многие его, по ошибке, и принимают за причину.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.07.2006 в 17:35:46

bv написал : Утечку проще измерить и можно работать на действующей проводке..

Да, согласен, но мегомметр лучше. Больше неисправностей диагностирует, да и встречается в провинции чаще токоизмерительных клещей на 100 мА.

bv написал : Тогда вполне вероятно вылезут косяки в другом месте, вылезут возможно с хлопком и погасанием света

Потому и советую делать при помощи электрика ЖЭКа. Не смог замерить сопротивление изоляции - лови зайчиков. ;)
А вообще, сейчас имеет место неисправность с прямой опасностью для жизни людей - возможный материальный ущерб вторичен.

bv написал : К сожалению, во многих ЖЭК сам электрик представляет еще большую опасность для жизни жильцов, чем слабая электропроводка

Зато имеет права оперативно-ремонтного персонала...

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

11.07.2006 в 17:44:49

dmc написал : Ну так что явилось истиной причиной аварии?

Причиной аварии явилось открытие закона всемирного тяготения. Без этого закона - не было бы машин, и, соотвественнол - аварий.

dmc написал : Ну а на это разрушение сразу всякие аварии накинулись

Не думаю, что отсутствие труб повлияло на пробой или протер соседского провода. Да и потом - если бы трубы остались - не факт, что бить током не стало бы - было уже тут и вроде не один раз обсуждение подобного случая. Один черт - ну не менять-же сейчас ему трубы обратно! Это ерунда, легче сетку в полу ванной проложить - это и дешевле будет, и не зависишь от желания или нежелания соседей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.07.2006 в 17:47:13

Slawa написал : Да, согласен, но мегомметр лучше.

Я считаю, что мегаомметр нужен на этапе проверки нормально работающих схем или только что собранных, тк высоким напряжением может обнаружить дефекты, которые еще не проявились... - те говорит есть дефект или нет. А вот с локализацией по квартире - много сложнее - много отключать и рвать много цепей....

Клещи же нужны именно для локализации неисправности, тк могут проследить путь куда ответвляется ток утечки. Более того клещами без проблем можно померять ток, текущий например по водопроводной трубе.

Slawa написал : Зато имеет права оперативно-ремонтного персонала...

Никаких он прав не имеет в тот момент, когда от него пахнет :D А реально ЭТИ блин, оперативно ремонтируют выкидывая УЗО из схемы и называя его корнем всех бед. Какой нафиг мегаомметр? О чём ты говоришь? :D Ты видел хоть раз этот девайс у ДЭЗовского электрика? Только честно скажи....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.07.2006 в 17:49:55

BigHarry написал : Это ерунда, легче сетку в полу ванной проложить - это и дешевле будет,

Положить-то он положит, только вот БАЛЬШОЙ вопрос куда ей подключать;) - к смесителю что-ли :)

К сведению - локальные ДСУП запрещены...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.07.2006 в 17:58:24

2BigHarry

А я и не говорил, что не будет бить... Токи разделяться, и пользователь получит меньшую порцию...

Вот только не надо основы мироздания сюда приплетать... Ты еще скажи, что его бъет из-за того что этот дом построили, он сам родился, и родились соседи...:)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.07.2006 в 18:02:07

bv написал : Я считаю, что мегаомметр нужен на этапе проверки нормально работающих схем или только что собранных, тк высоким напряжением может обнаружить дефекты, которые еще не проявились... - те говорит есть дефект или нет. А вот с локализацией по квартире - много сложнее - много отключать и рвать много цепей....

Согласен, но вот умение мегомметра находить токопроводящие дорожки из сажи или соли незаменимо. Неисправность бывает нестабильной - чуть просохло место утечки, и клещи ничего не увидят - сталкивался. Мегомметр гораздо чувствительнее. Насчет напряжения - да, неудобно 500 Вольт, знаю кучу убитой техники... То есть на начальном этапе, пожалуй, лучше клещи. Но абсолютную уверенность даст мегомметр.

bv написал : Ты видел хоть раз этот девайс у ДЭЗовского электрика?

Скажу честно - нет. Ни у традиционных, ни у новых коммерческих. Нормальная организация работ в подобных электроустановках такова - выставляется своя бригада с необходимым материалом и инструментом, электрик из местной сети выполняет (под теми или иными стимулами) оперативные переключения. Или переключения выполняет электрик из бригады под руководством инженера-электрика из ЖЭКа - но это редко...

bv написал : Никаких он прав не имеет в тот момент, когда от него пахнет

Это тоже неплохой вариант - утром рассказываем ему, что он натворил за вчерашний день. ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.07.2006 в 18:10:07

Slawa написал : утром рассказываем ему, что он натворил за вчерашний день.

Если будет кому рассказывать или если рассказчик останется в живых. Нехрена пьяни делать в электроустановках...

PS Место мегаомметра - плановые проверки....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.07.2006 в 18:13:17

bv написал : Место мегаомметра - плановые проверки....

Либо у измерителей.

0