31.08.2011 в 08:48:19
Добрый день,
решился поменять батареи и поставить биметал. Схему подключения нашел в обсуждениях на сайте и она мне нравится (приложил). Для того, чтобы была возможность уменьшения температуры (на случай непредвиденной жары) решил поставить термоклапан Danfoss RA-G. Но пришедшие сантехники сразу меня смутили тем, что терморегуляторы имеют свойство в нашем районе забиваться, поскольку вода содержит специальные добавки и постоянно сливается и заливается. И категорически не советовали ставить терморегуляторы. Говорят еще, что часто приходится приходить на вызов в новые дома зимой и выбивать заслонку. Не верить им сложно. Дом панельный 1975 года. В квартире зимой прохладно, стоят старые батареи - стальные трубы с пластинками на них. Вопросы такие:
P.S. Клиновая задвижка вряд ли поможет, поскольку ЖЭК тоже ограничивает температуру воды в зависимости от температуры за бортом. При этом, подмечено, что днем температура батарей ниже, чем вечером. Так что тут не накрутишься...
31.08.2011 в 09:40:56
Поставте сначало шаровые краны полнопроходные. Потом ставте собсно что угодно, забьется, шаровики закроете да почистите. Не эстетично, но перестраховщики именно так и делают. С наилучшими
зы а Danfoss RA-G, этот клапан имеет увеличенные проходы и не должен засориться, но у нас в россии в СО плавает что угодно ...
31.08.2011 в 09:51:15
starichok написал : Добрый день, решился поменять батареи и поставить биметал...
На данный момент несколько производителей начали поставки клапанов с увеличенным проходом, диаметр 3/4 у Pettinaroli, могу подсказать где можно их купить.
Фильтр очистки ставить не советую.
01.09.2011 в 01:03:58
asales написал : могу подсказать где можно их купить
Через поиск в инете выдает несколько компаний. Так а чем он лучше Danfoss? Больше проход?
01.09.2011 в 01:06:06
bozzz написал : Поставте сначало шаровые краны полнопроходные.
Да я так и хочу. С терморегулятором только вот думаю. Если он часто будет забиваться, то пользы от него не будет.
01.09.2011 в 02:04:48
Проще форточкой регулировать температуру, плюс проветривать будите помещение, за одно. Реальной пользы, от регулятора не будет.
01.09.2011 в 23:43:36
Сантехники в один голос говорят, что термоклапаны забиваются, это так. Но много-ли людей на форуме у которых они стоят дома и забиваются, и как часто ? Все это похоже на гипотетические разговоры. Вопрос в другом, насколько это вообще необходимо. Температура за бортом может колебаться ежедневно, сегодня -15, завтра - 5, также и температура воды в теплосети. Насколько хорошо справляется автоматика с этим или же проще просто перекрыть шарики на время потепления или приоткрыть форточку, а не устраивать танцы с бубном вокруг терморегулятора.
Не знаю кто и как подает воду в мой дом, но радиаторы всегда нужной температуры в зависимости от погоды, нужды ставить дополнительно регуляторы в квартире просто нет необходимости.
Забыл написать. Дом панельный 1985 г. выпуска.
16.09.2011 в 13:53:55
Смонтировал сам шар кран далее фильтр очень грубой очистки и Danfoss RA-G. очищаю фильтр только в начале отопит сезона 2-3 раза в месяц далее работает до весны все чисто.
17.09.2011 в 15:08:08
Возможно, поздно. Про биметалл
22.02.2016 в 12:08:20
mys написал: Сантехники в один голос говорят, что термоклапаны забиваются, это так. Но много-ли людей на форуме у которых они стоят дома и забиваются, и как часто ? Все это похоже на гипотетические разговоры. Вопрос в другом, насколько это вообще необходимо. Температура за бортом может колебаться ежедневно, сегодня -15, завтра - 5, также и температура воды в теплосети. Насколько хорошо справляется автоматика с этим или же проще просто перекрыть шарики на время потепления или приоткрыть форточку, а не устраивать танцы с бубном вокруг терморегулятора.
Не знаю кто и как подает воду в мой дом, но радиаторы всегда нужной температуры в зависимости от погоды, нужды ставить дополнительно регуляторы в квартире просто нет необходимости. Забыл написать. Дом панельный 1985 г. выпуска.
Автоматика справляется на "Ура!!!", чтобы такой же температурный режим организовать просто "перекрывая шарики" замучаетесь бегать к батареям. Ноги сотрете. Нереально удобная штука, эти терморегуляторы, сам когда ставил думал "стоит/не стоит?". Сейчас наверняка могу ответить - оно того стоит. Несколько примеров. Например сейчас температура за "бортом" в районе нуля градусов, а стояк батареи горячущий, рукой можно прикоснуться, но долго удерживать не получится. Так батарея практически всё время стоит холодная, но если ее отключить "шариком", то через 2 часа в комнате все таки становится некомфортно. Т.е. терморегулятор батарею "включает" на небольшой интервал времени, а при минимальном превышении температуры тут же перекрывает. Другой пример, зимой в морозы откинул окно на проветривание в детской и вышел на "секундочку". Вспомнил об этом только через минут двадцать, бегу в детскую в панике представляя замерзшие маленькие тельца -)). Ан нет, регулятор открыл батарею на полную и в комнате вообще та же самая комфортная температура. При любой температуре за бортом у Вас в помещении нужная вам температура и не важно, закрыто окно, приоткрыта форточка или настежь.
22.02.2016 в 13:09:27
TankBoy написал: зимой в морозы откинул окно на проветривание в детской и вышел на "секундочку". Вспомнил об этом только через минут двадцать, бегу в детскую в панике представляя замерзшие маленькие тельца -))
Эти тельца при холодовом дискомфорте такую арию бы устроили, что все прибежали бы сразу. ;)
22.02.2016 в 13:48:17
psnsergey, смотря чем заняты. Мой, если мультики смотрит или играет - терпит все возможные тяготы молча до последнего :D
26.02.2016 в 15:11:37
psnsergey написал:
TankBoy написал: зимой в морозы откинул окно на проветривание в детской и вышел на "секундочку". Вспомнил об этом только через минут двадцать, бегу в детскую в панике представляя замерзшие маленькие тельца -))
Эти тельца при холодовом дискомфорте такую арию бы устроили, что все прибежали бы сразу. ;)
Да в том то и дело, что спали они :swoon
А по теме - терморегулятор вещь "зачётная!". Это как обсуждать необходимость стиральной машины. Да при отсутствии денег можно и на речку сбегать простирнуть, но для большинства городских дам ее отсутствие уже дичь. Если лишних денег нет, можно без терморегуляторов и обойтись конечно, это вещь не критичная. Но если это деньги не последние, то я всецело "за". Кстати обсуждали, что забиваются они. При наличии американки снять и прочистить дело пяти минут, хотя там проход не меньше чем в шаровом и проблем быть не должно.
26.02.2016 в 16:13:01
TankBoy написал: хотя там проход не меньше чем в шаровом и проблем быть не должно.
Сечение может и большое или близко, но щёлка маленькая между корпусом и прокладкой клапана (покрайней мере у Данфосса). На днях снимал (удобно 2 американки открутить от шарового перед клапаном и от самого клапана после него) Danfoss RA-G для однотрубной системы и камушек в диаметре 3-4 мм уже не проскочил в щёлку клапана и заблокировал работу клапана не давая перекрыть поток (клапан установлен головой горизонтально). После извлечения камушка снова работает в штатном режиме.
26.02.2016 в 17:21:39
TankBoy написал: Да в том то и дело, что спали они
Проснулись бы, не переживайте. Это рефлекс. :)