05.09.2011 в 00:28:46
В общем ситуация, наверное стандартная, но как лучше из неё выйти? имеется колодец глубиной 16м, дом на высоте 80см от земли из колодца насос подаёт воду, но, по пути, есть адаптер, а на входе фильтр, через них в систему попадает воздух, в насосе обратного клапана нет, от системы требуется возможность слить полностью воду. На входе системы воздушный(поплавковый), за ним, обратный клапаны(вокруг обратного--обходной вентиль для слива), за ними мембраный бочок,
колодезный насос включается при 1.5атм, и отключается при 3атм.
Всё бы хорошо, но воздух не успевает из системы выйти через клапан во время забора воды из колодца и попадает в систему, собственно вопрос, как убрать из системы воздух? какие клапаны ставить, может можно поставить какие то хитрые обратные клапаны, открывающиеся при высоком давлении, а перед ними какой-нибудь хитрый клапан, позволяющий стравливать воздух но не забирать его при выключенном насосе?
В общем нужны Ваши советы, уважаемые гуру...
05.09.2011 в 09:21:32
AlxChep
Куда подключен газоотводчик? В тройник? Какой размер, какая производительность насоса?
05.09.2011 в 13:51:31
ВТБ! написал : AlxChep
Куда подключен газоотводчик? В тройник?
Да, тройик-переходник 3/4"-1/2" на самом входе в дом, перед обратным клапаном
ВТБ! написал : Какой размер, какая производительность насоса?
Насос мощный ****Grundfos SPO 3-65 A
Мощность эл. двигателя |
---|
| 1000 Вт|
| Максимальная производительность|
| 4.5 м[SUP]3[/SUP]/час|
| Подключение|
| 220-240 В/ 50 Гц|
| Длина кабеля|
| 20 м|
| Макс. напор|
| 61 м|
| Номинальный расход|
| 3 м[SUP]3[/SUP]/ч|
| Класс защиты (от воды)|
| IP 68|
От насоса идёт ПВХ труба диаметром 1" на ней адаптер (на выходе из колодца), после адаптера такая же труба до хода дом...
05.09.2011 в 16:08:08
AlxChep написал : 3/4"
Значит, надо что-нибудь диаметром побольше, чтобы скорость потока меньше была. Такой сепаратор можно сделать как горизонтальным, так и вертикальным. Только не стоит забывать, что в нём возможно выпадение осадка.
05.09.2011 в 17:12:37
а можно по подробнее, правильно ли я понимаю, что если поставить кусок трубы 2" (или можно обойтись меньшей?) после входа и на этом куске поставить тройник, сверху которого поставить воздушный клапан, то это может помочь?
Ой, прошу прощения, там не 3/4-1/2", а 1"-1/2"
Нужно ли на что-то заменить воздушный клапан (поплавковый), и нужен ли какой-нибудь спец. обратный клапан (существуют ли такие)?
05.09.2011 в 17:28:07
AlxChep написал : это может помочь?
Воздуха мимо клапана будет проходить меньше. Можно продублировать газоотвод после мембранного бака.
2" (или можно обойтись меньшей?)
Оценить не готов, насос рассчитан на более высокое давление
05.09.2011 в 17:41:10
А повышение давления в системе поможет?
05.09.2011 в 17:46:51
AlxChep
Да, оценить эффект численно не готов. В сочетании с самодельным сепаратором результат будет практически наверняка.