kidys
kidys
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Тамбов

Сообщений: 61

19.09.2011 в 10:19:38

Установил себе байбас над АОГВ вертикально, вот такого типа внутри похоже пластмассовый шар. Залил систему отопления как и положено снизу (запитка внизу аогв, дом 50 кв.м, одно крыло).

Вопрос, при работающем насосе в системе сильно журчит вода, особенно в конце системы, без насоса вообще начинает закипать аогв и выходит воздух через расширительный бак, сливал систему и заливал несколько раз, все бестолку. До того как поставил насос все работало, вырезал только кусок трубы под байпас. Да еще шар после включения насоса падает не сразу почему то. Как заполнить систему без воздуха? Я так понимаю это и есть проблема. Может сделать запитку системы в конце рукава?

0
Вложение
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.09.2011 в 18:22:19

Шум в системе может быть из-за недостаточного давления на входе насоса (т.е. он высоковато находится). Попробуйте заполнить систему при открытых кранах до и после насоса. Неплохо при необходимости удалить воздух из насоса - об этом см. в инструкции на насос. Даже если в систему и попадает воздух, при работающем насосе он постепенно выходит через расширитель. Удаление воздуха ускоряется, если попеременоо включать/выключать насос (например, полминуты работает, полминуты стоит и т.д.)

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

19.09.2011 в 18:47:42

А не проще ли было,вместо этого ...шара,установить обычный шаровый кран?!Вам бы обошлось бы лучше! А так Serx все правильно написал...

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.09.2011 в 19:31:40

SeRg068, ТС, видимо, готовый байпас купил и врезал в систему. Теперь, наверное, геморно что-либо менять...

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

19.09.2011 в 21:42:45

Да я это прекрасно вижу,только этот "шар",как и есть вместо него обратный клапан,такое г.......Уж лучше шаровый кран...Надо-открыл,надо закрыл.если что через насос пройдет....

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

20.09.2011 в 00:18:31

kidys, Вы воздух с радиаторов спускали? У Вас нижняя разводка.

0
kidys
kidys
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Тамбов

Сообщений: 61

20.09.2011 в 08:48:03

sirius1206 написал : kidys Вы воздух с радиаторов спускали? У Вас нижняя разводка.

Каким образом? Воду слил до конца и вместе с ним воздух вышел.

??? У меня 57 труба идет по всему дому, запитка системы на обратке, рядом с АОГВ

0
kidys
kidys
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Тамбов

Сообщений: 61

20.09.2011 в 08:57:11

Serx написал : Шум в системе может быть из-за недостаточного давления на входе насоса (т.е. он высоковато находится). Попробуйте заполнить систему при открытых кранах до и после насоса. Неплохо при необходимости удалить воздух из насоса - об этом см. в инструкции на насос. Даже если в систему и попадает воздух, при работающем насосе он постепенно выходит через расширитель. Удаление воздуха ускоряется, если попеременоо включать/выключать насос (например, полминуты работает, полминуты стоит и т.д.)

Ниже уже АОГВ находиться. Систему заливал с открытыми кранами. Спускал воздух из насоса, особо не заметил выхода

0
kidys
kidys
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Тамбов

Сообщений: 61

20.09.2011 в 08:59:46

Мне вчера посоветовали проверить уровни контр уклона труб, будем пробовать.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

20.09.2011 в 21:45:19

kidys написал : Мне вчера посоветовали проверить уровни контр уклона труб, будем пробовать.

Вот что.Когда открываете подпитку,открывали понемногу?В процессе заливки если есть возможность спускать воздух в радиаторах-было бы чудесно...После заливки,винт насоса откручивали и включали?...

0
kidys
kidys
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Тамбов

Сообщений: 61

21.09.2011 в 08:31:03

Да, винт откручивал, включал насос, все как написано в паспорте насоса

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу