28.09.2011 в 23:25:24
Доброго времени суток!
В процессе капитального ремонта квартиры наступает очередь электропроводки. Дом панельно-блочный, 1985 года постройки, несколько лет назад проведена замена общедомовой проводки, на этажном щитке имеется фаза, рабочий ноль, земля. Планируется полная замена проводки квартиры, прокладка основных проводов в имеющихся заводских шробах, надеюсь что поместятся. На ввод в квартиру установлен 40А 2Р автомат от него три 1Р по 25А. Старая проводка комбинированная 1 провод 3х4 алюминий на кухню и два 2х2,5 алюминий на все остальное. Установлена газовая плита. Планирую ввод в квартиру выполнить проводом ВВГ нг 3х6, в прихожей установить щиток на 24 или 36 мест.
Уже возник вопрос:
Прилагаю схему, расчитываю на Ваши советы и критические замечания.
28.09.2011 в 23:52:42
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.09.2011 в 00:27:20
sergey_sav написал :
- Второе УЗО не имеет защиты по току перегрузки.
- Завышено сечение кабеля на духовку.
- Третье УЗО не имеет защиты по току перегрузки.
- Завышено сечение кабеля на холодильник.
- Четвёртое УЗО.. блин(!) и все остальные....
- Может форум почитаем сначала?
На духовку провод уже проложен, поэтому придется мириться с избыточным сечением. То же и с холодильником. По поводу защиты от сверх токов, я видимо не усвоил основополагающую закономерность соотношения номиналов УЗО и АВ. Я правильно понимаю что номинал подключенных АВ должен быть меньше чем УЗО. В моем случае правильно повысить номинал УЗО или понизить номинал АВ?
29.09.2011 в 01:16:44
SonDer написал : АВ должен быть меньше чем УЗО. В моем случае правильно повысить номинал УЗО или понизить номинал АВ?
Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО, и номинала автомата, стоящего выше УЗО (в Вашем случае 40А). Поднимайте номинал УЗО.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.09.2011 в 01:31:14
Вводной автомат обычно перед счётчиком ставят.
Оптимисты погибают первыми.
29.09.2011 в 01:54:03
змеелов написал : Вводной автомат обычно перед счётчиком ставят.
Защитный аппарат в обязательном порядке должен стоять сразу после счётчика, если до групповых защитных аппаратов более трёх метров.
29.09.2011 в 11:08:46
sergey_sav написал : Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО, и номинала автомата, стоящего выше УЗО (в Вашем случае 40А). Поднимайте номинал УЗО.
Спасибо. Номиналы поднял, пришлось разбить розеточную группу на две и одно УЗО добавить. Получилось 16Р под УЗО, 16Р АВ и еще минимум два на вводной АВ, большой щиток получается, как бы его оптимизировать, места на стене мало. Или придется разбивать на два щита один общий в прихожей и от него отдельный щит на кухню, С/у и коридор.
29.09.2011 в 11:23:50
SonDer написал : большой щиток получается, как бы его оптимизировать
У вас от Узо 25А30мА две линии на освещение,можно только освещение ванны,оставить под защитой узо.Вот эту линию и подключите под узо освещение балкона.
06.10.2011 в 19:29:21
Немного приболел, но теперь вроде все в порядке. Продолжаю проектировать щит. Истекшую неделю активно читал раздел "Электрика", некоторые теоретические пробелы восполнил. В свете нового понимания перерисовал схему, повысил номиналы УЗО, добавил автоматы. изменил группы, что скажите по поводу данной конфигурации?
Немного смущает пятое УЗО, номинал 63А сумма АВ 58А, это не много для данного номинала УЗО? Посоветуйте щит с размером 2х18 посадочных мест в наружнем (настенном) исполнении, щиты 3х12 занимают сликом много места в высоту, место где щит предположительно будет смонтирован имеет своботную высоту 40 см, а по ширине почти без ограничений (до 1 м.). Собирать планирую на автоматах "Legrand", автоматы 1P+N, УЗО того же производителя с типом и моделями пока не определился, на выходных планирую посетить ряд электроторговых заведений, посмотрю, подержу в руках послушаю манагеров.
06.10.2011 в 19:44:15
SonDer написал : номинал 63А сумма АВ 58А, это не много для данного номинала УЗО?
Номинал УЗО 63А нормально для тока 40А.
06.10.2011 в 19:49:16
А чему на духовку 3кВт кабель 3x4 ,?
06.10.2011 в 22:28:53
avmal написал : Номинал УЗО 63А нормально для тока 40А.
В моем случае какой должен быть номинал УЗО? какой номинал следующий после 63А?
06.10.2011 в 22:54:15
SonDer написал : В моем случае какой должен быть номинал УЗО? какой номинал следующий после 63А
Вам не надо больше 63А и меньше тоже. ТОк через все УЗО у вас ограничивает вводной на 40А., групповые автоматы роли здесь не играют.
06.10.2011 в 22:57:42
И наминал автоматов не должен превышать номинала узо.