sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.10.2011 в 20:45:47

CAMPER написал : А чему на духовку 3кВт кабель 3x4 ,?

А потому... ;)

SonDer написал : На духовку провод уже проложен, поэтому придется мириться с избыточным сечением.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

SonDer
SonDer
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Краснодар

Сообщений: 29

06.10.2011 в 22:28:53

avmal написал : Номинал УЗО 63А нормально для тока 40А.

В моем случае какой должен быть номинал УЗО? какой номинал следующий после 63А?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

06.10.2011 в 22:54:15

SonDer написал : В моем случае какой должен быть номинал УЗО? какой номинал следующий после 63А

Вам не надо больше 63А и меньше тоже. ТОк через все УЗО у вас ограничивает вводной на 40А., групповые автоматы роли здесь не играют.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

06.10.2011 в 22:57:42

И наминал автоматов не должен превышать номинала узо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2011 в 23:12:48

SonDer написал : В моем случае какой должен быть номинал УЗО?

Моё мнение не изменилось.

avmal написал : Номинал УЗО 63А нормально для тока 40А.

0
SonDer
SonDer
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Краснодар

Сообщений: 29

07.10.2011 в 09:28:54

Я пытаюсь смоделировать ситуацию, стоит вводной АВ 40А, далее УЗО 63А, далее четыре АВ по 16А. Предположим что к каждому из этих четырех АВ подключена нагрузка по 3,5 кВт. Общая нагрузка составит 63А. Вопрос как поведет себя вводной АВ 40А?

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

07.10.2011 в 10:35:47

SonDer, отключится. Ток ограничен вводным автоматом 40А. Просто уважаемый avmal написал больше для себя, чем для того, чтобы вы поняли. Я тоже сначала подумал что он вам советует ставить узо больше чем 63А на эти автоматы

0
SonDer
SonDer
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Краснодар

Сообщений: 29

07.10.2011 в 13:19:20

По неагресивным комментариям я делаю вывод что в таком виде щит может иметь место.
В таком случае такой вопрос, в теме "Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото" (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577) часто на щитах устанавливаются всевозможные контакторы, реле и пр. Меня как человека неискушенного в электрике, начинают терзать смутные сомнения, не упустил ли я чего ни будь полезного по причине незния о его (полезном) существовании?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2011 в 14:42:06

SonDer написал : часто на щитах устанавливаются всевозможные контакторы, реле и пр. Меня как человека неискушенного в электрике, начинают терзать смутные сомнения, не упустил ли я чего ни будь полезного по причине незния о его (полезном) существовании?

Всевозможные контакторы, реле и пр. в щитах устанавливают для технического решения каких-либо поставленных перед проектировщиком задач на этапе технического задания. В ваших требованиях к функциональным возможностям щита никаких подобных задач не наблюдается.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.10.2011 в 14:42:38

SonDer написал : я делаю вывод что в таком виде щит может иметь место

а что у Вас с верхним узо? "странное" оно... автоматы для чего местами занизили? (или сечение кабеля завысили) если 1.5 жила то 10 Ампер, 2.5 - 16 Ампер (занизить... ну если только на заранее известных маломощных потребителей) на слаботочный щит УЗО отдельное... а имеет ли смысл? (к примеру если там запитывается сигнализация, то по правилам должна без УЗО) и кабель, если по нормам, то -LS должен быть...

0
SonDer
SonDer
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Краснодар

Сообщений: 29

07.10.2011 в 16:33:38

юра Т написал : а что у Вас с верхним узо? "странное" оно...

А в чем странность? Я номиналы УЗО и АВ подбирал по принципу сумма АВ должна быть на шаг меньше номинала УЗО. Соответственно в некоторых местах я бы наверное поставил АВ и побольше но старался придержживаться вышеуказанного правила.

юра Т написал : на слаботочный щит УЗО отдельное... а имеет ли смысл? (к примеру если там запитывается сигнализация, то по правилам должна без УЗО)

в данном случае, я это закладываю на будуйщее, в настоящее время в данном шкафу будет только модем-роутер, остальное оборудование пассивное, но место в шкафу хочу предусмотреть..
По поводу сигнализации, я как то не подумал надо поинтересоваться что для этого необходимо..

юра Т написал : и кабель, если по нормам, то -LS должен быть...

а вот это не понял..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу