SCB написал : артикул какой? То, что вы мне по ссылке показали не подходит для однотрубной системы. Надо ставить ZBU.
я его перерисовал на схемку- и почему не пойдет?
02.10.2011 в 03:24:27
SCB написал : артикул какой? То, что вы мне по ссылке показали не подходит для однотрубной системы. Надо ставить ZBU.
я его перерисовал на схемку- и почему не пойдет?
02.10.2011 в 10:43:11
Потому, что перемычка мультифлекса ZB является ребром жесткости, не более того. Регулируемый байпас есть у ZBU. Читайте каталоги Овентроп, в сети полно. Там черным по белому написано что ставить на двухтрубку, что на однотрубку.
02.10.2011 в 14:25:47
SCB так мне то зачем регулируемый баланс?!!! у меня разрыва кольца нет- мне zb вполне...
02.10.2011 в 17:15:38
aaabbbccc написал : делаю отопление себе, 450 м.кв, 450 л воды система, три кольца, подключение батарей однокольцевое радиаторы фкв Керми с нижней подачей, и местами чугун, три циркуляционника , бак мембранник 80 литров, котел твердотопливный Прометей 45кв, и эл.котел Зота 15кв с мозгами, посмотрите все ли правильно,,,схемка вот-
все четко_)
02.10.2011 в 17:40:48
aaabbbccc
А для чего байпасы мимо насосов?
02.10.2011 в 17:41:39
И не проще двухтрубку попутку сделать?
02.10.2011 в 18:07:45
aaabbbccc написал : так мне то зачем регулируемый баланс?!!! у меня разрыва кольца нет- мне zb вполне...
Последний радиатор по потоку будет сильно холоднее первого, если вообще ни совсем холодным.
03.10.2011 в 17:05:17
SCB написал : Последний радиатор по потоку будет сильно холоднее первого, если вообще ни совсем холодным.
СХЕМА ЛЮДИ ОДНОТРУБНАЯ НО НЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА!!!! смотрите внимателно, и последний радиатор не будет холодным - смотрите мощьность котла!, далее ветки имеют защиту на обесточку-БП и на крайний перекрываются вилоши и система гоняется обычным способом,,. вот и для чего двутрубку? затраты на трубу + увеличение нагрузки на вилохи, от этого уже стараются отойти,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу