aaabbbccc
aaabbbccc
Новичок

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

02.10.2011 в 03:24:27

SCB написал : артикул какой? То, что вы мне по ссылке показали не подходит для однотрубной системы. Надо ставить ZBU.

я его перерисовал на схемку- и почему не пойдет?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.10.2011 в 10:43:11

Потому, что перемычка мультифлекса ZB является ребром жесткости, не более того. Регулируемый байпас есть у ZBU. Читайте каталоги Овентроп, в сети полно. Там черным по белому написано что ставить на двухтрубку, что на однотрубку.

0
aaabbbccc
aaabbbccc
Новичок

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

02.10.2011 в 14:25:47

SCB так мне то зачем регулируемый баланс?!!! у меня разрыва кольца нет- мне zb вполне...

0
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Красноярск

Сообщений: 33

02.10.2011 в 17:15:38

aaabbbccc написал : делаю отопление себе, 450 м.кв, 450 л воды система, три кольца, подключение батарей однокольцевое радиаторы фкв Керми с нижней подачей, и местами чугун, три циркуляционника , бак мембранник 80 литров, котел твердотопливный Прометей 45кв, и эл.котел Зота 15кв с мозгами, посмотрите все ли правильно,,,схемка вот-

все четко_)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25036

02.10.2011 в 17:40:48

aaabbbccc

А для чего байпасы мимо насосов?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25036

02.10.2011 в 17:41:39

И не проще двухтрубку попутку сделать?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.10.2011 в 18:07:45

aaabbbccc написал : так мне то зачем регулируемый баланс?!!! у меня разрыва кольца нет- мне zb вполне...

Последний радиатор по потоку будет сильно холоднее первого, если вообще ни совсем холодным.

0
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Красноярск

Сообщений: 33

03.10.2011 в 17:05:17

SCB написал : Последний радиатор по потоку будет сильно холоднее первого, если вообще ни совсем холодным.

СХЕМА ЛЮДИ ОДНОТРУБНАЯ НО НЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА!!!! смотрите внимателно, и последний радиатор не будет холодным - смотрите мощьность котла!, далее ветки имеют защиту на обесточку-БП и на крайний перекрываются вилоши и система гоняется обычным способом,,. вот и для чего двутрубку? затраты на трубу + увеличение нагрузки на вилохи, от этого уже стараются отойти,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.