03.10.2011 в 23:56:31
Может некорректен вопрос - лифт в доме есть. Если есть, то есть и земля, поэтому щиток обязан быть заземлён, и делать можно как предложено в посте №2.
04.10.2011 в 08:54:58
tacha79 написал : лифт в доме есть. Если есть, то есть и земля,
с какого перепугу?
04.10.2011 в 09:19:42
tacha79 написал : Может некорректен вопрос - лифт в доме есть.
Если есть, то есть и земля, поэтому щиток обязан быть заземлён, и делать можно как предложено в посте №2.
Лифта в доме нет. Дом пятиэтажка , но так как улица идет под уклон в моем подъезде получается 6 этажей.
04.10.2011 в 11:03:28
Alexiy написал : с какого перепугу?
Эксплуатация лифта без заземления недопустима.
04.10.2011 в 11:33:54
Хорошо. Что вы понимаете под термином "земля"? Контур заземления, к которому присоединёно лифтовое оборудование и молниеприёмник?
Хорошо. А где гарантия, что этажный щиток присоединён к этой земле? Где гарантия, что во всём здании грамотно выполнена система уравнивания потенциалов?
Поэтому ход мыслей:
tacha79 написал : лифт в доме есть. Если есть, то есть и земля, поэтому щиток обязан быть заземлён,
неверный.
У меня бабушка живёт в доме с лифтом (9 этажей, 7 подъездов), а системы уравнивания потенциалов в доме нет в принципе. Могу на днях сфоткать этажный щиток в доказательство.
04.10.2011 в 11:48:03
Alexiy написал : У меня бабушка живёт в доме с лифтом (9 этажей, 7 подъездов), а системы уравнивания потенциалов в доме нет в принципе. Могу на днях сфоткать этажный щиток в доказательство.
Лучше не этажный щиток, а ввод в здание с отсутствующей ГЗШ. В этажном щите СУП никто не разглядывает.
04.10.2011 в 11:55:50
магистральные провода в подъездном стояке - алюминий 6 или 10 мм2. 4 шт. Напряжение между корпусом щитка и трубопроводами комеблется в районе нескольких десятков вольт. Это о чём-то говорит?
Ввод в здание в 250-квартирном здании сфотографировать проблематично по причине отсутствия доступа туда простых смертных.
04.10.2011 в 21:42:37
haramamburu написал : Если сделали ТТ - то расстрелять "разрешающих" из одноименного "аппарата" !
Делали нормальную TN-S , где отдельный проводник PE. Просто забивали в подвале, так как рядом с домом надо согласовывать в 5 организациях платно.
04.10.2011 в 21:46:00
Alexiy написал : магистральные провода в подъездном стояке - алюминий 6 или 10 мм2. 4 шт. Напряжение между корпусом щитка и трубопроводами комеблется в районе нескольких десятков вольт. Это о чём-то говорит?
Ввод в здание в 250-квартирном здании сфотографировать проблематично по причине отсутствия доступа туда простых смертных.
Во первых заземлением тут не пахнет, во вторых "умельцы" кинули на трубу "0" и воруют по тихому.
04.10.2011 в 22:39:39
wired написал : "умельцы" кинули на трубу "0" и воруют по тихому.
Что "умельцы" воруют таким образом? Трубы?
Alexiy написал : Ввод в здание в 250-квартирном здании сфотографировать проблематично по причине отсутствия доступа туда простых смертных.
Откуда же это утверждение?
Alexiy написал : бабушка живёт в доме с лифтом (9 этажей, 7 подъездов), а системы уравнивания потенциалов в доме нет в принципе.
05.10.2011 в 19:32:09
avmal написал : Что "умельцы" воруют таким образом? Трубы? Откуда же это утверждение?
Электричество они воруют, используя трубы как "0" Сам видел такое.
05.10.2011 в 22:23:08
wired написал : Электричество они воруют, используя трубы как "0" Сам видел такое.
Если счётчик подключен правильно, то они могли только вид делать, что что-то воруют.