Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12737

17.01.2012 в 19:14:43

DmKa написал : Впереди по центру будет решетка что я показал выше

понятно. Вот ее как раз бы и не ставил ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

17.01.2012 в 20:55:12

Ким написал : понятно. Вот ее как раз бы и не ставил ;) :)

Хм ... Ее конкретно или вообще там решетку?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12737

17.01.2012 в 21:11:41

DmKa написал : Ее конкретно или вообще там решетку?

Конкретно ее. Только две, которые в стороны. Плюсы:

  • нет прямого потока в комнату,т.е. "шторы не болтаются" ;); ни на кого недует
  • воздух все равно поступает в помещение
  • две решетки, два регулятора расхода. регулируй - не хочу....
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

17.01.2012 в 21:55:58

Елки палки :)

Я не могу просчитать и даже логически осмыслить как будет работать приточка при подачи воздуха ТОЛЬКО в батарейные ниши. Может быть это будет совершенно не пиемлемо и будет создавать дополнительный шум.

По любому я установку куплю заранее и до чистовой отделки запущу систему и проверю что и как дует. Или куплю вентилятор подходящей производительности и с его помощью протестирую систему. Иных вариантов не вижу :(

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12737

17.01.2012 в 22:55:34

DmKa написал : Я не могу ...... осмыслить как будет работать приточка при подачи воздуха

Да, нормально будет работать. И процентов на 90 дросселя будут полностью открыты. То что они стоят - это в основном перестраховка.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

18.01.2012 в 00:30:34

PolyTrade написал : Слооооожная тема, думаю, что даже Мастер Ким от неё устал :). Мы ставим, в аналогичные по площади квартиры до 100 кв.м., в последнее время очень часто вот такие эконом-варианты http://www.pt-tmn.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=803&category_id=37 Иногда даже без всякой автоматики (пользователю достаточно включить-выключить отдельно вентилятор и отдельно нагреватель), иногда - с регулятором скорости, но бывает, что и с блоком управления (типа АБК-3,6mini), почти равным по стоимости самой установке.

Без автоматики - не айс, на чистку фильтров заказчик быстро забьёт плюс велика вероятность спалить тэн. А так - таких приточек счас как собак нерезаных)))

0
Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

18.01.2012 в 00:33:51

Ким написал : Да, нормально будет работать. И процентов на 90 дросселя будут полностью открыты. То что они стоят - это в основном перестраховка.

я не очень понял, как планируется подавать воздух ТОЛЬКО в отдельные ниши?

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

18.01.2012 в 07:24:25

dutf написал : я не очень понял, как планируется подавать воздух ТОЛЬКО в отдельные ниши?

Если не поставить решетку ведущую напрямую в комнату (как советует КИМ) то и получится что воздух будет выходить исключительно в батарейные ниши.

Я такого варианта без тестирования боюсь , но конструкция моя позволяет в любой момент из малой расширительной камеры поставить решетку и в комнату.

0
Аватар пользователя
Македонский

Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

19.01.2012 в 01:01:44

DmKa написал : На переднюю часть (выдув в комнату) планирую решетку типа АВР2 - два ряда жалюз с возможностью регулировки потока в любые 4 стороны.

А на какую глубину необходимо и достаточно засунуть в воздуховод такую решетку с клапаном расхода? 1-2 см? Хочу прикинуть расстояние от морды решетки до стенки воздуховода, это важно в плане дизайна. :)

0
Вложение
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

19.01.2012 в 07:24:34

Македонский, Не совсем понял, да и ответ могу дать чисто интуитивно.

По схеме глубина решетки 109 мм Я планировал ставить ее не в воздуховод, а в минирасширительную камеру.

Я обратил внимание, что у известных брендов в продаже много продукции из разряда минирасширительных камер для решеток. То есть камеры для соединения например круглого воздуховода 125 и широкой прямоугольной решетки. Стоят устройства совсем не гуманных денег. Как я понимаю данные конструкции способствуют стабилизации потока воздуха, позволяют дать равномерный поток по всей площади решетки, снизить скорость истечения воздуха. В итоге я решил у себя монтировать подобные конструкции в строительном исполнении.

0
Аватар пользователя
Македонский

Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

19.01.2012 в 13:00:08

DmKa, Я хотел знать, каким будет расстояние, обозначенное вопросом. Синия горизонтальная линия это стенка воздуховода. Мне вчера почему-то казалось, что для крепления решетки к воздуховоду ее надо немного утопить в воздуховод, но наверное это неправильно.

Как крепить воздуховод к такой решетке с клапаном расхода воздуха? Вырезать в воздуховоде отверстие, прикрутить на него фланец и на фланец надеть решетку? Как лучше сделать, может, и Ким подскажет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12737

19.01.2012 в 14:48:53

Македонский написал : но наверное это неправильно.

Конечно не правильно

Македонский написал : Вырезать в воздуховоде отверстие, прикрутить на него фланец и на фланец надеть решетку?

Вы сами себе и ответили. Делаете фланец. Только "не НА фланец" а "В фланец" должен войти регулятор расхода. А вот как дальше крепить .... Если воздуховод закрывается гипсокартоном, то наши обычно делали так - фланец крепили к направляющим (окантовывали профилями) и закрывали гипсом. А уже решетка крепилась саморезами через гипс к направляющим. Само саморезы или закрашивались или ставили пластмассовые мебельные заглушки, чтобы шляпки саморезов вид не портили.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Македонский

Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

19.01.2012 в 15:20:43

Ким, Спасибо, записал. :)

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

20.01.2012 в 07:39:53

А вот я имею мнение (на основе прочитанных архивов) что врезать решетку непосредственно в воздуховод не очень то и хорошо. Как бы желательно отвлетвление делать.

Ну а если и врезать то как писал КИМ что бы элементы решетки не выступали внутрь воздуховода

0
Аватар пользователя
Македонский

Местный

Регистрация: 28.05.2011

Казань

Сообщений: 627

20.01.2012 в 11:14:04

DmKa написал : А вот я имею мнение (на основе прочитанных архивов) что врезать решетку непосредственно в воздуховод не очень то и хорошо. Как бы желательно отвлетвление делать.

Это чтобы скорость погасить на решетке? Что-то подобное в соседних темах уже встречал.

Dima007 написал : Когда мы говорим о рекомендуемой скорости воздуха 1,5-2м/с для жилых помещений это мы говорим о скорости воздуха в решетках, а не ответвлении? Я че-то всегда думал, что в магистрали главной должно быть 4-6м/с, ответвлении 1-2м/с и соответственно в решетке те же 1-2м/с.

Ким написал : Абсолютно правильно. Если просто взять крайность, допустим, ответвление метров 20 (я не беру квартиру) и делаем в этом ответвлении скорость полтора - то на хвосте практически ничего не будет. Чтобы перенести кучу воздуха - нужна скорость его перемещения. А вот уже перед выходом в помещение эта скорость гасится до необходимой. Что касается вент.решеток - то вполне чаще всего хватает погасить эту скорость в переходе под решетку.

Интересно, что Ким имел ввиду под "переходом под решетку"? Что-то типа этого или натуральный переход с одного сечения на другое, в данном случае, с меньшего на большее. А в самой решетке с расходным клапаном и двумя рядами жалюзи невозможно подрегулировать скорость выхода до 2 м/с, если в воздуховоде 5 м/с?

А если взять решетку с площадью сечения большей, чем расчетное, например, в 1.5-2 раза и этим как бы снизить скорость? Кстати, DmKa, Вы не знаете коэффициент живого сечения у решеток АВР2?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу