master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17211

10.10.2011 в 21:54:49

LargoL, все нормально. Это я по поводу ссылки EV.SA.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:58:23

LargoL написал : "То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.

Вопрос не в дальности, а в корявости схемы подключения. Даже если бы он стоял рядом с вашими коллекторами все равно бы наверное не заработал. Заужением стояка можно заставить работать, но заужать придется очень сильно. За такое надо сразу давать пять лет расстрела. Вы не одни в этом доме живете...

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:00:45

"Заужением стояка можно заставить работать"

  • так теперь оказалось, что подача воды снизу дома, а не сверху, как говорили они..и заужение наоборот - снижает давление в трубе забора воды для ПС, давление создалось в месте слива ПС.

Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу. Надо с ними расставаться, кидать с деньгами не хочется. Как будет по справедливости? Какая переделка их косяков потребуется?

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:06:48

SVKan написал : .. По диагонали его подключить можно? .

ПС Сунержа Галант... подключение только снизу.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17211

10.10.2011 в 22:08:07

[quote="LargoL;2652677"]Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу.[/quote

Странный вопрос. Установка пс, метр трубы, метр штрабы должны иметь цену до начала работ. Складывайте с испорченым материалом и будет вам сумма.:)Можно еще добавить потраченное напрасно время, если мастера этого заслуживают. ;)

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:12:38

Для этого нам нужно знать, какой материал испорчен, т.е. что и как нужно переделывать (хотя бы в общих чертах). Что-то из их работ сделано же правильно и может быть использовано в дальнейшем, или нет?

Не мог бы кто нибудь из профессионалов просветить нас примерно так:

  • не установлен обязательный байпас;
  • стены проштробированы не на том уровне (не с тем наклоном);
  • и т.д.

И, если это кому-то интересно, сумму за приведение сантехнической части работы в порядок (Москва). Почта 0949672@gmail.com

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17211

10.10.2011 в 22:14:34

LargoL, все, что от пс до кранов.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 22:32:21

LargoL написал : ПС Сунержа Галант... подключение только снизу.

Теоретически. На практике можно поменять нижний подвод с краном Маевского сверху местами. Правда выглядеть будет наверное не очень. Надо посмотреть как в натуре будет выглядеть. Тогда можно будет ограничиться переделкой подвода. Если скорость воды в стояке не слишком маленькая, то можно сместить байпас (не заужая его). Тоже по идее должно решить проблему. Но это опять стояк переваривать...

LargoL написал :

  • так теперь оказалось, что подача воды снизу дома, а не сверху, как говорили они..и заужение наоборот - снижает давление в трубе забора воды для ПС, давление создалось в месте слива ПС.

Может и сверху. Мне отсюда не видно... :)

LargoL написал : Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу. Надо с ними расставаться, кидать с деньгами не хочется. Как будет по справедливости? Какая переделка их косяков потребуется?

Лучше для начала найдите того кто вам будет доделывать/исправлять...

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:34:07

LargoL написал : ПС Сунержа Галант... подключение только снизу.

На сайте производителя нашли: Для подключения ПС к системам ГВС или отопления осуществляется двумя вариантами:

Получается - можно и диагональным.

"Может и сверху. Мне отсюда не видно." - Жеку думаю видно...снизу вода идет, вы были правы ))

"то можно сместить байпас" - а у нас нет байпаса..заужен сам стояк.

"Лучше для начала найдите того кто вам будет доделывать/исправлять... " наши мастера требуют расчета с ними, т.к. по их словам они всю свою работу выполнили, а мы, гады такие, с честными тружениками не рассчитываемся..

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 23:05:46

LargoL написал : На сайте производителя нашли: Для подключения ПС к системам ГВС или отопления осуществляется двумя вариантами:

Получается - можно и диагональным.

Ну я про это и говорю. Сверху там колпаки накручены. Откручиваются рукой. По ними стоят краны Маевского. Если посмотреть на схему указанную на приведенной вами странице, то видно, что все это хозяйство и сверху и снизу прикручивается к лесенке. При этом резьба в самой лесенке одинакова и сверху и снизу...

LargoL написал : "то можно сместить байпас" - а у нас нет байпаса..заужен сам стояк.

Но можно сделать... Завернуть стояк сверху и снизу и вварить перед кранами байпас того же диаметра, то и стояк. Водичка будет стремить бежать прямо, то бишь через полотеничник, а незауженный байпас не даст загасить стояк.

LargoL написал : "Лучше для начала найдите того кто вам будет доделывать/исправлять... " наши мастера требуют расчета с ними, т.к. по их словам они всю свою работу выполнили, а мы, гады такие, с честными тружениками не рассчитываемся..

Если они такие белые ипушистые и свою работу выполнили, то пусть ее и сдадут в полном объеме. В частности продемострируют нормально работающий полотеничник...

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 23:15:28

SVKan написал : Если они такие белые ипушистые и свою работу выполнили, то пусть ее и сдадут в полном объеме. В частности продемострируют нормально работающий полотеничник...

Мастера говорят, что не могут продемонстрировать, т.к. мы не захотели покупать насос, а он (по их словам) полностью сделает ПС рабочим. Т.е. ПС не работает не из-за их ошибок, а из за отсутствия насоса.

А внешне разводка остальных труб нормально сделана в стояке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.