dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 17:16:52

Все подправил как Вы отметили. Теплых полов и света на лоджии не будет. А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 19:30:06

dvo2001 написал : А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!

А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.

0
dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 20:00:13

web-rr написал : А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.

Понял, спасибо.:) А в остальном то правильно?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 20:03:31

Нет, Вам Выше дал рекомендации.

Левша-мастер написал :

  1. Подпишите какие кабели (кол-во жил и прощадь сечения) куда идут.
  2. Разбейте потребители на группы: кухня, комната, с/у, освещение, доп оборудование (теплый пол, кондей и тд.).
  3. Сгруппируйте автоматы по группам.

Попробуйте их выполнить.

0
dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 20:09:54

Так я же группировку сделал, внизу все расписал в последнем прилагаемом файле?! пост #12?!:swoon

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2011 в 20:38:08

dvo2001 написал : внизу все расписал в последнем прилагаемом файле?! пост #12?!

У вас варочная панель газовая?

0
dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 21:28:18

Варочная электрическая.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2011 в 03:08:31

dvo2001 написал : Так я же группировку сделал, внизу все расписал в последнем прилагаемом файле?! пост #12?!:swoon

Простите, не посмотрел сразу. Ну вот сейчас замечаний у меня нет. У других будут замечания?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.10.2011 в 08:39:56

Какая то не очень логичная схема...

  1. Почему духовка без УЗО? Чем она хуже/лучше той же варочной поверхности? Засунуть ее под то же УЗО, что и варку...
  2. Почему на розетки комнат УЗО 16А, а на стиралку/санузел 25А? Если берете УЗО на ступеньку выше, то ставьте оба на 25А...

Как то не очень кошерно ввод 6 квадратов и автомат 50А. Лучше ввод поменять на 10 квадратов. Ну или сократить вводной автомат до 40А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2011 в 08:53:29

dvo2001 написал : варочная электрическая

Так почему кабель 3х4,0, если минимальное сечение для электроплиты должно быть не менее 6 квадратов?

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

14.10.2011 в 08:59:47

  1. На духовой шкаф и кондей нет УЗО.
  2. "Группа 5. Санузел. Проводка ВВГ-нг 1,5мм2." - заменить кабель на 2,5 кв.мм.
  3. УЗО "ситаралка Группа 5. Санузел. Проводка ВВГ-нг 1,5мм2." заменить на ток утечки 10мА -это рекомендация, но Вы, кажется, отказались. А зря.
  4. "Группа 1. Кухня. Проводка ВВГ-нг 2,5мм2. Варочная- 4мм2" На варочную панель лучше заложите провод 6мм.кв.
  5. Это тоже в качестве рекомндации: 5.1. "Духовой шкаф" поставть под УЗО "63А/30мА" вместо "Розетки кухня, коридор" 5.2. Группу 2 и Группу3 + "Розетки кухня, коридор" + "Кондей" можно объединить под одно УЗО
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.