sergey_sav написал : просто поменяйте транс... зы. как вариант ;)
Я пробовал на 2х трансформаторах от разных производителей результат одинаковый!
26.10.2011 в 12:17:21
sergey_sav написал : просто поменяйте транс... зы. как вариант ;)
Я пробовал на 2х трансформаторах от разных производителей результат одинаковый!
26.10.2011 в 14:56:08
Похоже, в релюшке контакт подгорает...
ИЭК - этим всё сказано... Доморощенные манагеры, китайское производство и контроль качества.
Кстати, у меня дома IEK ДД-024В. Был неприятно удивлён громкими щелчками при включении/выключении... Вскоре привык... Кстати, ни фига там не 180 градусов! Больше похоже на 100 градусов (угол обзора по вертикали). Нафига 150 руб. переплатил за буковку "В"?!
26.10.2011 в 18:31:20
Alexiy написал : ИЭК - этим всё сказано...
Что этим сказано?... Уличные светильники с ДД (от ИЭКа и Навигатора) с галогенками стоят и щёлкают не первый год. Они наверное и не подозревают, что бренд на наклейке просто обязывал их давно умереть... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.10.2011 в 08:17:58
Не надо передёргивать - ничего такого я не писал. Я говорил про вероятность выхода из строя, т.к. запас надёжности - нулевой + качество материалов определяется исключительно экономическими соображениями.
30.10.2011 в 14:50:00
Проблему решил так,поставил контактор ABB ДД подключил к катушке контактора а трансформатор к силовым контактам,вторые сутки все работает и ни каких глюков!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу