мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 23:15:55

Напряжение на газопроводе-это не защита ,а безхозяйственность , пох.. и некомпетентность. Если напряжение на "0" нормальное явление.-его нужно отнять ,или прибавить к показаниям прибора. А такое качество как некомпетентность и пох... к электрикам также относится в полной мере. Спасибо.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

16.10.2011 в 23:22:11

мвс написал : Если напряжение на "0" нормальное явление.

Нормальное, но вредное. Защитное зануление плохо работает да еще где-то что-то греется. Возникает потенциал на "0" относительно "PE", если сопротивление первого выше, чем второго.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

17.10.2011 в 00:46:14

Netlog написал : в стали - 0,74

А где вы видели стальные шины:cool:..........я то думал они из меди/люминия:o

Netlog написал : Шины плоскими то как раз от этого и делают

А подтвердить можете, что суть в скин-эффекте, а не чисто практически легче прикрутить/подключить к плоскому чем к круглом?!?:confused:

Netlog написал : В меди толщина скин-слоя 9,4 мм

А это реально 277 мм.кв.........для быта думаю хватит!:p

0
Mr dUSHA
Mr dUSHA
Новичок

Регистрация: 31.03.2010

Полтава

Сообщений: 27

17.10.2011 в 01:29:48

мвс написал : Напряжение на газопроводе-это не защита ,а безхозяйственность , пох.. и некомпетентность.

Именно. У Вас изолирующий стык пробит на газовой трубе на вводе в дом. По идее Вы, как хозяин, должны газовиков заставить восстановить изостык чтоб антикорозийка не пролазила в дом.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.10.2011 в 09:38:14

Mr dUSHA написал : По идее Вы, как хозяин, должны газовиков заставить восстановить изостык чтоб антикорозийка не пролазила в дом.

А что плохого если Ваши коммуникации окажутся под защитным потенциалом?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 09:58:38

мвс написал : электрод в проводе

:swoon

Netlog написал : В меди толщина скин-слоя 9,4 мм, в стали - 0,74. Это на 50 Гц.

Хорошо. Если 9,4 мм - это радиус круглого кабеля, то его сечение получается порядка 277 мм2! Таких кабелей-то и не бывает.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 10:13:38

мвс написал : "ноль"-"земля"=11в. может быть и 5 и 7,и вот 11.

постоянного или переменного?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

17.10.2011 в 15:55:55

Alexiy написал : Хорошо. Если 9,4 мм - это радиус круглого кабеля, то его сечение получается порядка 277 мм2! Таких кабелей-то и не бывает.

9,4 - это расстояние убывания поля в e раз, в 2.71828... так что ровно 9.4 мм делать нет смысла, материал на такой глубине уже работает почти в три раза менее эффективно.
КГ 150 мм^2 - уже вполне работает на грани, за которой - пустота :) ГОСТ 28249-93 Для одиночных шин прямоугольного сечения, имеющих размеры 25´3 - 100´10 мм, при расположении шин «на ребро» значения коэффициента Кпэ составляют 1,02 - 1,1. Значения коэффициента Кпэ для пакетов шин допускается принимать как для одиночных шин. Т.е. шина толщиной 10 мм теряет около 9% против тонкой.

ionchik написал : А где вы видели стальные шины..........я то думал они из меди/люминия

Заземление. 4х40, стальные, так что скин эффект вполне налицо. Да, для быта в меди этим явлением можно пренебречь. Но для больших токов шины делают параллельными и плоскими, можно полистать каталоги, монолитных шин сечением 100х100 нет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 16:05:30

Есть кабели и 625 мм2. Лично я видел 240 мм2 и как его укладывали... http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=58 Получается, все кабели, что выше 150 мм2 - только на постоянный ток?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

17.10.2011 в 19:17:45

Есть и 500 и 1000 мм^2, алюминиево-стальные, используются для подключения по "низкому" трансов на ГРЭС и т.п., но удельная нагрузка, А/мм^2, у них с увеличением сечения падает очень сильно, в несколько раз. Правда, не только скин-эффект тому причиной, у них же ещё падает отношение площади к сечению, т.е. затрудняется теплоотвод.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

17.10.2011 в 23:20:45

Netlog написал : Заземление. 4х40, стальные

Да верю, а фазные/нулевые?

0