Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2011 в 13:33:48

Одинец написал : У меня 2 заземления - "энергонадзоровское" и "госсвязьнадзоровское"

Вы - молодец! Что я ещё могу сказать... да и соседи как-никак вам помогли...

Одинец написал : Уцелели на трёх коттеджах (делала фирма)

А я знаю места где одни древние старушки обитают, а фирмы исключительно чуркамонтажные водятся... Если у вас всё в сохранности, то это не значит, что все везде такие молодцы. Иначе кроме TN в ПУЭ других вариантов и не рассматривалось...

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 13:42:07

ВТБ! написал : А как не бояться, если в боксе на опоре по проекту автомат 1P+N?

Автомат НЕ ДОЛЖЕН рвать PEN. Читаем ПУЭ 1.7.132. Добиваться правды. Можно за свой счёт. Жить-то ВАм...

То есть заземление нейтрали должно быть ДО автомата. Но это на доме. Кстати. Моё мнение - на однофазном вводе автоматы 1P+N - зло. Хотя и допустимы. Лучше всё же 2Р. Если их не 100500 ставишь, а ОДИН ДЛЯ СЕБЯ - в чём тут экономия?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.10.2011 в 13:47:27

Одинец написал : ДЛЯ СЕБЯ

Это не для себя, это "по проекту" для сдачи. Для себя, как ни странно, заменил на... 1P+N. :D Других D25 в магазине не нашлось - да и не принято ещё было.

Автомат НЕ ДОЛЖЕН рвать PEN.

Поэтому вышла ТТ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2011 в 13:48:32

ВТБ! написал : в боксе на опоре по проекту автомат 1P+N?

кто ж так напроектировал-то? Да, 2-полюсник он и более распространён, оборот их в торговле выше, поэтому и цены в среднем пропорционально снижены... Да было бы на чём экономить...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2011 в 13:49:23

ВТБ! написал : Автомат НЕ ДОЛЖЕН рвать PEN. Поэтому вышла ТТ.

Логично.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 13:49:38

Alexiy написал : ага, и от него АПВ 4 мм2 в дом...

Живое нарушение. И не одно. Устраните. Жить Вам.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2011 в 13:52:45

Не, это я недавно домик хотел купить - присматривался и хозяйка мне "похвасталась" этим "заземлением" с гордостью... В итоге я так и не купил - там не только вся электрика была на таком уровне, но и плотники примерно так же поработали... Я уж не стал её расстраивать... НО названная мною цена её глубоко оскорбила :) А кто-то купил!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.10.2011 в 14:13:54

Alexiy написал : кто ж так напроектировал-то?

"Контора", исполнители они-же, все согласования тоже...

было бы на чём экономить

"Домовой" - очень хороший автомат. :) В клемму N зажали вместе четвёрку от ВЛ и шестёрку от того самого уголка - намертво, еле открутил. :D

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.10.2011 в 14:16:27

Одинец написал : Добиваться правды. Можно за свой счёт. Жить-то ВАм...

Дешевле УЗО понаставить.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2011 в 14:32:42

ТТ vs TN-C-S... ТТ применима лишь к мобильным(инвентарным) металлическим зданиям и в условиях невозможности обеспечить электробезопасность другими способами. TN-C-S предписана во всех остальных случаях. При наличии грозозащиты особой разницы в ЗУ быть не должно, а вот с УЗИП для ТТ всё много сложнее.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 14:37:59

УЗО нужны в любом случае. И не ДЭК-ИЭК. И минимум 2 уровня, а если трёхфазный ввод - 3 уровня, первое на 100 мА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу