drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.10.2011 в 18:45:02

web-rr написал : Это исключит выгорание УЗО

Спасибо за совет. Я так и понял. Но имею привычку закинуть в стиралку вещи, пока в душе (вытяжка хорошая, стены не запотевают)... Если "расживусь" на гидробокс, то 2+4,5 = около 32А... Кажется, лучше уж залезть в карман поглубже и поставить параллельно отдельный диф на бокс?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2011 в 19:48:42

drdollar написал : Гидробокс - душевая кабина с парогенератором... Мощность девайса 4,5 КВт. Подозреваю, что на оный агрегат надо отдельный диф 25/0,01 ?

Следует применить ВДТ на ток утечки 30мА, при отсутствии паспортных данных по току утечки сего аппарата. Подробнее ПУЭ п.7.1.83.

drdollar написал : После счетчика в цепях 25А = ВВГ 3х4* 10А и 16А = ВВГ 3х2,5

*Экономической целесообразности не ставить 3х4 особо не вижу

Не вижу смысла. За то вижу большую сложность пи подключении розеток и светильников.

drdollar написал : Если "расживусь" на гидробокс, то 2+4,5 = около 32А... Кажется, лучше уж залезть в карман поглубже и поставить параллельно отдельный диф на бокс?

Лучше проложить отдельную линию. Еще точнее- необходимо.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.10.2011 в 21:14:05

ПPOPAБ написал : Следует применить ВДТ

спасибо, учел.

ПPOPAБ написал : большую сложность пи подключении розеток и светильников

линии 25А идут только на:

[*]1 группу рядом стоящих розеток на фартуке столешницы кухни (кофемашина 2,5 квт + электродуховка 3,65 квт. + микроволновка 1,3 квт = 7,5 квт). Единовременное включение вполне возможно... Того и хочу 4 кв.мм. Если не найду розетки под 4 мм. - заведу в распред. коробку, а уже с неё к каждой розетке 2,5: 9х2,5 :a [*]в распред.коробку спальни 1 (полно техники в комнате) [*]на бокс

ПPOPAБ написал : Лучше проложить отдельную линию.

дык на втором рисунке так и есть: (после противопожарного диф из него кабель на бокс неразъемный)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2011 в 22:17:31

drdollar написал : 1 группу рядом стоящих розеток на фартуке столешницы кухни (кофемашина 2,5 квт + электродуховка 3,65 квт. + микроволновка 1,3 квт = 7,5 квт). Единовременное включение вполне возможно... Того и хочу 4 кв.мм. Если не найду розетки под 4 мм. - заведу в распред. коробку, а уже с неё к каждой розетке 2,5: 9х2,5

На духовку свою розетку, отдельным кабелем.

drdollar написал : в распред.коробку спальни 1 (полно техники в комнате)

Интересно какую цель преследуете таким решением, может длинна линии большая?

drdollar написал : на бокс

Хвост по длиннее для непосредственного подключения, либо спец розетку с запасом по току.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.10.2011 в 22:48:05

ПPOPAБ написал : На духовку свою розетку, отдельным кабелем

так?

ПPOPAБ написал : какую цель

дошло... :o Если на линии есть автомат 25А, больше мощности чем хватает на 2,5 все равно не вытянешь :) Вот и яркое отличие Профессионала от обычного любителя :applause:

ПPOPAБ написал : Хвост по длиннее для непосредственного подключения

так и планировалось: из дифа прямым кабелем в парогенератор без промежутков

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.10.2011 в 22:48:58

ПPOPAБ написал : На духовку свою розетку, отдельным кабелем

так?

ПPOPAБ написал : какую цель

дошло... :o Если на линии есть автомат 25А, больше мощности чем хватает на 2,5 мм все равно не вытянешь :) Вот и яркое отличие Профессионала от обычного любителя :applause:

ПPOPAБ написал : Хвост по длиннее для непосредственного подключения

так и планировалось: из дифа прямым кабелем в парогенератор без промежутков

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2011 в 23:04:33

drdollar написал : так?

Отдельным кабелем от квартирного щитка, под защитой отдельного автомата.

drdollar написал : Если на линии есть автомат 25А, больше мощности чем хватает на 2,5 мм все равно не вытянешь

Да. Но есть причины по которым применяют и завышенные сечения групповых линий. (большая длинна линий, большие пусковые токи и т.п.)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.10.2011 в 23:11:17

ПPOPAБ написал : Отдельным кабелем

понял, спасибо.

ПPOPAБ написал : Но есть причины

Угу, читал форум. Максимальная длина линии от щитка до конечной розетки не будет превышать 20 м. Щиток на чердак, из него кабеля через пол чердака и потолок 1-го этажа по коробкам либо напрямую мощным потребителям.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 13:12:47

подскажите, пжл следующее:

Арматурина от ЗУ выведена к наружной стене дома. Конец арматуры я зачистил проволочной щеткой и завел в распределительную коробку IP 44 (в магазе не глянул что не 56) через силиконовый сальник. На конец арматуры прикрепил плашечный зажим через него прикреплю ПВнг-1 10 мм.кв. до щитка.

Вопрос: Как предпочтительнее протянуть заземляющий провод в ГЗШ в щитке: -через деревянный неотапливаемый чердак по балкам (25 м.) -по периметру дома в кабель-канале (40 м.) -все равно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2011 в 13:33:08

drdollar написал : Как предпочтительнее протянуть заземляющий провод в ГЗШ в щитке:

По кратчайшему, удобному для прокладки, пути.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 14:26:36

спасибо большое

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу