Одинец написал : а если трёхфазный ввод - 3 уровня, первое на 100 мА.
Это зачем 3 уровня?
21.10.2011 в 14:44:47
Одинец написал : а если трёхфазный ввод - 3 уровня, первое на 100 мА.
Это зачем 3 уровня?
21.10.2011 в 15:09:11
Три уровня - в случае щита на улице, в пристройке, в цокольном этаже, в баньке, питаемой по ВБбШВ (да хоть СИПом). Если дом без единой розетки и лампочки на улице (надеюсь, такой идиотизм, как запитка их от внутридомовых групп через дырку в стене, не поддерживаете?), без цокольного этажа - хватит и двух уровней... Вот только в доме с темя фазами такого не бывает...
21.10.2011 в 15:13:51
Одинец написал : без цокольного этажа - хватит и двух уровней...
А с цокольным не хватит? А как с селективностью быть?
21.10.2011 в 15:32:29
ink_mast написал : А как с селективностью быть?
Вы МС читаете? Например: ВРУ-противопожарное в селективном исполнении. Трёхфазное. Щиток - противопожарное (на тот же ток утечки, напишу, а то следующим это спросите). Трёхфазное. Отходящая линия - защитное (однофазное).
Для лентяев поясню: Противопожарное - это на 100 или 300 мА утечки. Защитное - это на 10 или 30 мА утечки. Селективное - с замедленным временем срабатывания по сравнению с простым на тот же ток утечки.
Я надеюсь, это был реальный интерес (читать некогда, да и не умеют сейчас, проще сразу писать вопрос), а не "езда на троллейбусе?
21.10.2011 в 15:44:20
Одинец написал : Я надеюсь, это был реальный интерес
Естественно. Спасибо. 3 уровня лишнее, при том что это еще и минимум.ИМХО
21.10.2011 в 15:52:12
Одинец написал : ВРУ-противопожарное в селективном исполнении. Трёхфазное. Щиток - противопожарное (на тот же ток утечки, напишу, а то следующим это спросите).
Зачем такое дублирование?
21.10.2011 в 16:07:57
ink_mast написал : 3 уровня лишнее, при том что это еще и минимум
Не так, а так:
Одинец написал : И минимум 2 уровня,...
, пожалуйста, будьте не таким агрессивным.
ВТБ! написал : Зачем такое дублирование?
А затем, что для себя, а не "успешный бизнес" (ключевое слово - "успел). Хотя в России принято вместо хотя бы одного уровня УЗО две пробки (одна в фазе, вторая в нуле), в которых вместо плавкой вставки болт М10 со спиленной головкой. И при этом в розетке сделать "глуПозаземлённую нейтраль" (контакт РЕ тупо перемкнуть на ноль)
21.10.2011 в 16:31:58
ink_mast написал : могут принят за правило
Вообще-то предпочтительная 2х уровневая дифзащита при ТТ - это правило...
21.10.2011 в 16:52:05
Одинец написал : для себя
Для себя поставил УЗО 100мА типа S на вводе, УЗО меньшего номинала на отдельные группы. Зачем между ними ещё одно неселективное УЗО?
21.10.2011 в 18:15:22
Alexiy написал : Вы - молодец! Что я ещё могу сказать... да и соседи как-никак вам помогли...
А я знаю места где одни древние старушки обитают, а фирмы исключительно чуркамонтажные водятся...
Если у вас всё в сохранности, то это не значит, что все везде такие молодцы.
Иначе кроме TN в ПУЭ других вариантов и не рассматривалось...
В деревне Семёновка, псковская область, в позапрошлом году за 10 км от деревни молния в линию ударила, так у соседки не только телевизор, а даже телефон взорвался. Осколки разлетелись по всей комнате, но ни один не попал в неё, к счастью.