Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2011 в 14:44:47

Одинец написал : а если трёхфазный ввод - 3 уровня, первое на 100 мА.

Это зачем 3 уровня?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 15:09:11

Три уровня - в случае щита на улице, в пристройке, в цокольном этаже, в баньке, питаемой по ВБбШВ (да хоть СИПом). Если дом без единой розетки и лампочки на улице (надеюсь, такой идиотизм, как запитка их от внутридомовых групп через дырку в стене, не поддерживаете?), без цокольного этажа - хватит и двух уровней... Вот только в доме с темя фазами такого не бывает...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2011 в 15:13:51

Одинец написал : без цокольного этажа - хватит и двух уровней...

А с цокольным не хватит? А как с селективностью быть?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 15:32:29

ink_mast написал : А как с селективностью быть?

Вы МС читаете? Например: ВРУ-противопожарное в селективном исполнении. Трёхфазное. Щиток - противопожарное (на тот же ток утечки, напишу, а то следующим это спросите). Трёхфазное. Отходящая линия - защитное (однофазное).

Для лентяев поясню: Противопожарное - это на 100 или 300 мА утечки. Защитное - это на 10 или 30 мА утечки. Селективное - с замедленным временем срабатывания по сравнению с простым на тот же ток утечки.

Я надеюсь, это был реальный интерес (читать некогда, да и не умеют сейчас, проще сразу писать вопрос), а не "езда на троллейбусе?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2011 в 15:44:20

Одинец написал : Я надеюсь, это был реальный интерес

Естественно. Спасибо. 3 уровня лишнее, при том что это еще и минимум.ИМХО

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.10.2011 в 15:52:12

Одинец написал : ВРУ-противопожарное в селективном исполнении. Трёхфазное. Щиток - противопожарное (на тот же ток утечки, напишу, а то следующим это спросите).

Зачем такое дублирование?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 16:07:57

ink_mast написал : 3 уровня лишнее, при том что это еще и минимум

Не так, а так:

Одинец написал : И минимум 2 уровня,...

, пожалуйста, будьте не таким агрессивным.

ВТБ! написал : Зачем такое дублирование?

А затем, что для себя, а не "успешный бизнес" (ключевое слово - "успел). Хотя в России принято вместо хотя бы одного уровня УЗО две пробки (одна в фазе, вторая в нуле), в которых вместо плавкой вставки болт М10 со спиленной головкой. И при этом в розетке сделать "глуПозаземлённую нейтраль" (контакт РЕ тупо перемкнуть на ноль)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2011 в 16:12:31

Одинец написал : пожалуйста, будьте не таким агрессивным.

Ни в коем разе.

Одинец написал : а если трёхфазный ввод - 3 уровня

могут принят за правило, что не соответствует действительности.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.10.2011 в 16:31:58

ink_mast написал : могут принят за правило

Вообще-то предпочтительная 2х уровневая дифзащита при ТТ - это правило...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.10.2011 в 16:52:05

Одинец написал : для себя

Для себя поставил УЗО 100мА типа S на вводе, УЗО меньшего номинала на отдельные группы. Зачем между ними ещё одно неселективное УЗО?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.10.2011 в 18:15:22

Alexiy написал : Вы - молодец! Что я ещё могу сказать... да и соседи как-никак вам помогли...

А я знаю места где одни древние старушки обитают, а фирмы исключительно чуркамонтажные водятся...
Если у вас всё в сохранности, то это не значит, что все везде такие молодцы. Иначе кроме TN в ПУЭ других вариантов и не рассматривалось...

В деревне Семёновка, псковская область, в позапрошлом году за 10 км от деревни молния в линию ударила, так у соседки не только телевизор, а даже телефон взорвался. Осколки разлетелись по всей комнате, но ни один не попал в неё, к счастью.

0