drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.10.2011 в 01:38:20

Уважаемые господа, выкладываю фотоотчет охоты за фазой :)

  1. Опора ВЛ перед ответвлением:

Видимо, повторно заземлен:

  1. Опора ответвления на участке (единственная, расстояние от ВЛ и от дома - около 25 м.):

  2. Вход в дом:

Подходит ли оное для TN-C-S?

П.С. Уважаемые старожилы, убедительная просьба: давайте не будет уходить от темы заземления... Заранее благодарю

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.10.2011 в 02:37:45

drdollar написал : Подходит ли оное для TN-C-S?

Вполне. На вводе соединения только заменить...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25664

23.10.2011 в 10:56:22

drdollar

ВЛИ, а значит TN-C-S.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

23.10.2011 в 11:03:11

Насяльника написал : Опору с которой ответвление на дом идет заповоторите хорошенько

А если такой возможности нет, применима TN-C-S,?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2011 в 14:18:39

drdollar написал : Видимо, повторно заземлен:

Очевидно.

CAMPER написал : А если такой возможности нет

Как нет - повторное заземление на опоре присутствует - это очевидно. Это не отменяет необходимости устройства заземления на вводе в дом.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

23.10.2011 в 14:22:00

Alexiy написал : Как нет - повторное заземление на опоре присутствует - это очевидно. Это не отменяет необходимости устройства заземления на вводе в дом.

это я для себя спросил. Нет повторного на столбе. *У дома свое заземление есть конечно, вот и думаю тт или tn-c-s/*

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.10.2011 в 14:31:29

Большое спасибо всем, кто принял участие в теме. Надеюсь, через недельку-вторую приступлю, - выложу фото.

П.С. В данный момент есть система ТТ (квадрат = 4 оцинкованные трубы, диам.=50 мм., длина 3 м., вкопаны в траншею глубиной 0,8 м., обварены по периметру 3-х метровой арматурой 16 мм.) К одной из труб дополнительно приварена такая же арматурина, которая выходит на поверхность с приваренным болтом.

лампа в 1000 Вт от фаза/заземление горит отлично, при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает. Достаточно ли данного ЗУ или надо его совершенствовать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.10.2011 в 17:52:03

CAMPER написал : это я для себя спросил. Нет повторного на столбе. *У дома свое заземление есть конечно, вот и думаю тт или tn-c-s/*

а... сорри - я был невнимателен. Да, тогда у вас возможны варианты. Но в первую очередь рассматривайте TN. Если нет повторных - трясите ответственных за вашу сеть 0,4 - пусть делают. В конце концов - безопасность жизни, здоровья и надёжность оборудования (та же КТП примет весь импульс от удара молнии...). Поговорите с соседями - найдите наиболее деятельных и небезразличных.

В конце концов, TT почти всегда можно переделать в TN... Решайте...

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.10.2011 в 13:28:48

drdollar написал : лампа в 1000 Вт от фаза/заземление горит отлично, при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает.

Уже сколько раз говорили о смертельной опасности такого, с позволения сказать, "испытания заземления". А что значит "горит отлично"? Если лень с люксметром возиться, хоть бы амперметром ток в цепи померили... для сравнения с N и с РЕ... А если

drdollar написал : при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает

Вот живая иллюстрация о необходимости УЗО.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.10.2011 в 13:30:16

Одинец написал : Если лень с люксметром возиться, хоть бы амперметром ток в цепи померили... для сравнения с N и с РЕ...

Яволь. Сегодня-завтра.

При создании ТТ сопротивление меряли. 2 года назад было в районе 4 ом.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.10.2011 в 13:50:03

drdollar написал : Яволь. Сегодня-завтра.

drdollar, у меня создалось впечатление, что этнически Вы - грузин. И фамилия Ваша - КАМИКАДЗЕ. На форуме уже язык стёрли говорить об опасности таких испытаний, это даже не баян - это аккордеонище. Хуже только тема "мигает энергосберегайка в выключенном состоянии".

Кстати, нагрузка должна быть как минимум на номинал вводного автомата (у Вас - 25 Ампер?). А также: ограждение в 10 метрах от заземлителя и оцепление в 20 метрах (забежит пекинес, а за ним хозяйка...), все в галошах, понятно в каких. И смотрите, чтоб в дом (в т.ч. соседний) потенциал по РЕ не занести...

Может, займётесь более безопасными забавами? Например, разборкой ВОП (взрывоопасных предметов) времён войны кувалдой и зубилом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу