Уважаемые господа, выкладываю фотоотчет охоты за фазой :)
Подходит ли оное для TN-C-S?
П.С. Уважаемые старожилы, убедительная просьба: давайте не будет уходить от темы заземления... Заранее благодарю
23.10.2011 в 01:38:20
Уважаемые господа, выкладываю фотоотчет охоты за фазой :)
Подходит ли оное для TN-C-S?
П.С. Уважаемые старожилы, убедительная просьба: давайте не будет уходить от темы заземления... Заранее благодарю
23.10.2011 в 02:37:45
drdollar написал : Подходит ли оное для TN-C-S?
Вполне. На вводе соединения только заменить...
23.10.2011 в 10:56:22
drdollar
ВЛИ, а значит TN-C-S.
23.10.2011 в 11:03:11
Насяльника написал : Опору с которой ответвление на дом идет заповоторите хорошенько
А если такой возможности нет, применима TN-C-S,?
23.10.2011 в 14:22:00
Alexiy написал : Как нет - повторное заземление на опоре присутствует - это очевидно. Это не отменяет необходимости устройства заземления на вводе в дом.
это я для себя спросил. Нет повторного на столбе. *У дома свое заземление есть конечно, вот и думаю тт или tn-c-s/*
23.10.2011 в 14:31:29
Большое спасибо всем, кто принял участие в теме. Надеюсь, через недельку-вторую приступлю, - выложу фото.
П.С. В данный момент есть система ТТ (квадрат = 4 оцинкованные трубы, диам.=50 мм., длина 3 м., вкопаны в траншею глубиной 0,8 м., обварены по периметру 3-х метровой арматурой 16 мм.) К одной из труб дополнительно приварена такая же арматурина, которая выходит на поверхность с приваренным болтом.
лампа в 1000 Вт от фаза/заземление горит отлично, при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает. Достаточно ли данного ЗУ или надо его совершенствовать?
23.10.2011 в 17:52:03
CAMPER написал : это я для себя спросил. Нет повторного на столбе. *У дома свое заземление есть конечно, вот и думаю тт или tn-c-s/*
а... сорри - я был невнимателен. Да, тогда у вас возможны варианты. Но в первую очередь рассматривайте TN. Если нет повторных - трясите ответственных за вашу сеть 0,4 - пусть делают. В конце концов - безопасность жизни, здоровья и надёжность оборудования (та же КТП примет весь импульс от удара молнии...). Поговорите с соседями - найдите наиболее деятельных и небезразличных.
В конце концов, TT почти всегда можно переделать в TN... Решайте...
24.10.2011 в 13:28:48
drdollar написал : лампа в 1000 Вт от фаза/заземление горит отлично, при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает.
Уже сколько раз говорили о смертельной опасности такого, с позволения сказать, "испытания заземления". А что значит "горит отлично"? Если лень с люксметром возиться, хоть бы амперметром ток в цепи померили... для сравнения с N и с РЕ... А если
drdollar написал : при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает
Вот живая иллюстрация о необходимости УЗО.
24.10.2011 в 13:30:16
Одинец написал : Если лень с люксметром возиться, хоть бы амперметром ток в цепи померили... для сравнения с N и с РЕ...
Яволь. Сегодня-завтра.
При создании ТТ сопротивление меряли. 2 года назад было в районе 4 ом.
24.10.2011 в 13:50:03
drdollar написал : Яволь. Сегодня-завтра.
drdollar, у меня создалось впечатление, что этнически Вы - грузин. И фамилия Ваша - КАМИКАДЗЕ. На форуме уже язык стёрли говорить об опасности таких испытаний, это даже не баян - это аккордеонище. Хуже только тема "мигает энергосберегайка в выключенном состоянии".
Кстати, нагрузка должна быть как минимум на номинал вводного автомата (у Вас - 25 Ампер?). А также: ограждение в 10 метрах от заземлителя и оцепление в 20 метрах (забежит пекинес, а за ним хозяйка...), все в галошах, понятно в каких. И смотрите, чтоб в дом (в т.ч. соседний) потенциал по РЕ не занести...
Может, займётесь более безопасными забавами? Например, разборкой ВОП (взрывоопасных предметов) времён войны кувалдой и зубилом?