Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.10.2011 в 23:47:21

NazAnd написал : Ввод в дом от новой линии СИП метров 5-6 проводом АПВ-6. Дальше от изоляторов через орехи на АВВГ 2х6 еще метров 5-6, потом счетчик, после счетчика алюминием 2,5 кв.мм до автомата С25 (сантиметров 15). От него через еще один автомат С25 новая линия 20 м ВВГ 3х2,5.

NazAnd написал : На орехах визуально всё нормально, на автоматах тоже пробовал подтянуть, всё было затянуто до упора. В счетчике всё под пломбой... но предполагаю, тоже протянуто (совсем недавно меняли и СИП по улице, и счетчики по домам).

Я еще бы проверил все. К СИПУ электрики воздушку от дома как присоединили? Думаю шибко не заморачивались.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 23:49:15

Слепой Пью написал : Практически, это означает, что ваш 2квт компрессор может на старте потреблять до 6-8 и более квт. Судя по... такой гирлянде с кучей соединений вкупе с алюминием 2,5 - просадка может быть очень существенной. А гена на 2,3 квт - как то странно, что тянет 2квт аналог на старте. Может все таки не полный аналог? Многие гены 2-2,5квт даже болгарку 1,5квт не стартуют.

Ну 2,5 алюминия в этой цепочке только 15 см. Генератор тянет хорошо, и циркулярку 2кВт без плавного пуска и фен на 2кВт одновременно. Двигатель не глохнет, тепловушка на 10А выключается.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.10.2011 в 23:55:00

Bladiclab написал : Я еще бы проверил все. К СИПУ электрики воздушку от дома как присоединили? Думаю шибко не заморачивались.

Орехи под напряжением. СИП высоко и темно было уже. Орехи были без скорлупы, поэтому всё хорошо видно. АВВГ 2х6 видно что свежий.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.10.2011 в 00:02:49

NazAnd написал : При попытке включить компрессор падает до 170-180

Мерили сразу после счетчика. С прихода АВ и нулевой колодки?

0
Слепой Пью
Слепой Пью
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:07:47

NazAnd написал : Генератор тянет хорошо, и циркулярку 2кВт без плавного пуска и фен на 2кВт одновременно.

Жто как это гена на 2,3 квт тянет 4квт и не давится? Или я чего упустил? ЗЫ, судя по орехам на СИПе - уже не все в порядке (обычно от сипа сжимы прокалывающие пользуют) Или я, пардон, опять что-то упустил. Я б пошел по линии на различных точках мерять просадку в момент старта. ЗЫ

NazAnd написал : Ну 2,5 алюминия в этой цепочке только 15 см.

Он должен был при старте 2квт компрессора (6-8 и более квт потребления в пике) испариться уже:) Шучу, но не сильно. 2,5мм Ал - это где то 4 квт, если 1 провод на свежем воздухе и меньше, если в кабеле (емнип). Так, что просадка даже на 15 см может быть порядочной.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

24.10.2011 в 00:22:07

Bladiclab написал : Мерили сразу после счетчика. С прихода АВ и нулевой колодки?

Нет в той же розетке с соседнем гнезде, но в окно было видно что в доме лампы также проседают (на другой линии), а так как они расходятся сразу после счетчика, то всё понятно.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

24.10.2011 в 00:31:24

Слепой Пью написал : Жто как это гена на 2,3 квт тянет 4квт и не давится? Или я чего упустил? ЗЫ, судя по орехам на СИПе - уже не все в порядке (обычно от сипа сжимы прокалывающие пользуют) Или я, пардон, опять что-то упустил. Я б пошел по линии на различных точках мерять просадку в момент старта. ЗЫ Он должен был при старте 2квт компрессора (6-8 и более квт потребления в пике) испариться уже:) Шучу, но не сильно. 2,5мм Ал - это где то 4 квт, если 1 провод на свежем воздухе и меньше, если в кабеле (емнип). Так, что просадка даже на 15 см может быть порядочной.

Давайте уже не будем отвлекаться на гену... Гена хороший двигатель Хонда. Я этой своей циркуляркой глушил соседский генератор на 2,8 кВт, почти через раз, а этот прёт, только подгазовывает. Про орехи я писал что они с АПВ на АВВГ. Что там на СИПе не видно было. Алюминий 2,5 под пломбой в счетчике, не поменять...

0
Слепой Пью
Слепой Пью
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:40:48

Есть вводные - куча различных кабелей, куча соединений, движок 2 квт рабочей мощности и неизвестно сколько на старте,при пуске просадка на 25%. Повторюсь

Слепой Пью написал : Я б пошел по линии на различных точках мерять просадку в момент старта.

Каждый участок вносит свою лепту, какой - какую - только измерениями (или расчетом - длины и сечения знаем, пик на старте принимаем 6-8 квт, считаем. Но проще в быту - вольтметром, имхо).

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

24.10.2011 в 05:40:36

Ну я конечно понимаю что здесь односложно не решится, придется все варианты проверять.

haramamburu написал : петля - это "весь круг" от транса до "розетки" , меряется как раз под напругой...

Пожалуйста, просветите.

Юбер написал : Мощи не хватает в сети для обеспечения пускового тока

Поясните, пожалуйста, как это определить?

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

24.10.2011 в 09:23:40

NazAnd написал : Ну я конечно понимаю

Похоже, что не понимаете :) И не слышите (или не слушаете).

NazAnd написал : Поясните, пожалуйста, как это определить?

Вы это уже определили - в момент пуска просадка на 25%, значит где то хилая проводка. И, в момент старта, под нагрузкой 6-8квт все падает. Поиск, в каком месте сколько теряется:

Bladiclab написал : Я еще бы проверил все. К СИПУ электрики воздушку от дома как присоединили? Думаю шибко не заморачивались.

Слепой Пью написал : Я б пошел по линии на различных точках мерять просадку в момент старта.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

24.10.2011 в 10:37:38

helios1969 написал : Похоже, что не понимаете :) И не слышите (или не слушаете). Вы это уже определили - в момент пуска просадка на 25%, значит где то хилая проводка. И, в момент старта, под нагрузкой 6-8квт все падает. Поиск, в каком месте сколько теряется:

Почему не слышу? Понимаете ли нет возможности сорвать пломбы со счетчика и подключиться к вводному кабелю напрямую. Вполне вероятна такая ситуация, поменяем все внутренние проводки, даже ввод заменим, а результат будет никаким. Хотя это дело нужное и полезное, но где гарантия? Хотелось бы прежде чем что-то переделывать иметь хоть половину уверенности.

Кстати, кто-нибудь ответит мне про методику измерения петли фаза-ноль?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.