NazAnd написал : Кстати, кто-нибудь ответит мне про методику измерения петли фаза-ноль?
Тут где-то Kamikaze писал про вычисление по падению напряжения, например, при подключении чайника :)
24.10.2011 в 11:29:59
NazAnd написал : Кстати, кто-нибудь ответит мне про методику измерения петли фаза-ноль?
Тут где-то Kamikaze писал про вычисление по падению напряжения, например, при подключении чайника :)
24.10.2011 в 11:49:41
NazAnd написал : Кстати, кто-нибудь ответит мне про методику измерения петли фаза-ноль?
24.10.2011 в 12:15:56
Спасибо вот нашлась:
Для сельского дома со слабой сетью, чтобы избежать применения амперметра, можно воспользоваться следующей методикой: Берем чайник, включаем минуты на 3 (чтобы учесть изменение его сопротивления при нагреве. В принципе, не критично), выключаем и измеряем его сопротивление. Пусть оно составит 33 Ома. Далее меряем напряжение в сети без чайника и с ним. Пусть будет соответственно 205 и 193 В. Ток под нагрузкой = 193/33 = 5,85А. Падение на петле фаза-ноль = 205-193 = 12 В Сопротивление петли "фаза-ноль" 12/5,85=2 Ом. Ожидаемый ТКЗ в данный момент, без нагрузки в сети, = 205/2 = 102 А. Автомат С16 с диапазоном мгновенного отключения 80...160А не годится даже при слабонагруженной сети. Зимой, когда напряжение "просядет", к примеру, до 170В, ожидаемый ТКЗ будет 170/2=85А. Автомат В16 подходит, но без запаса.
Если бы мы взяли ток, исходя из номинальной (паспортной) мощности и номинальнонго напряжения (1600/220=7,3А) и использовали в расчете, то получили бы 1,64 Ом. Погрешность не очень большая, однако результат заниженный, соответственно, расчетный ТКЗ будет больше, а нашем случае лучше, чтобы бы погрешность была "в другую сторону" - лучше перестраховаться, поставив автомат с меньшей уставкой ЭмР.
24.10.2011 в 12:50:21
Я правильно понимаю? Если подцепиться к вводным орехам, замерится сопротивление уличной сети, а если в конечной розетке, то уличной сети + внутренней сети. И если окажется что падение мало отличается, то вариантов уже нет?
24.10.2011 в 13:15:25
Bladiclab написал : С такой сетью сложно добиться чего-то путного. В клемнике счетчика алюминий небось расплющило.
Если будет смысл поменять внутрянку до и после счетчика, поменяем... Вот только поможет ли?
24.10.2011 в 13:22:21
В данном случае внутрянку и ввод со столба нужно не частями обследовать, а менять (сборная солянка). Даже если это и не в ней окажется зачем в будущем проблемы.
24.10.2011 в 13:36:18
Bladiclab написал : В данном случае внутрянку и ввод со столба нужно не частями обследовать, а менять (сборная солянка). Даже если это и не в ней окажется зачем в будущем проблемы.
В необходимости полной замены никто не сомневается, но данная проблема стоит острее, и при условии что это поможет может быть произведена незамедлительно, но только при условии что поможет. Иначе попозже, в плановом порядке, так сказать...
24.10.2011 в 13:43:22
Вот меня и смущает 2,5 алюминий в счетчике. Не понятно, почему его оставили при замене. Где тонко там и рвется.
24.10.2011 в 14:01:26
Bladiclab написал : Вот меня и смущает 2,5 алюминий в счетчике. Не понятно, почему его оставили при замене. Где тонко там и рвется.
У нас как обычно "Проблемы негров шерифа не е**т". Там еще стоят два однополюсных АВ С25 на фазу и ноль (я их соединил штифтом получился как бы двухполюсный) после счетчика, до счетчика ничего нет. Про заземление вообще речи не идет...
Вобщем договорились так, сейчас отвезу генератор, а потом будем дальше думать... Думаю ему было бы очень неплохо провести 380.
24.10.2011 в 19:56:54
Продолжение. Генератор привёз. Оказалось в двигателе межвитковое, при подключении без нагрузки к сети непонятно крутится и крутится, с генератором сразу стала слышна нагрузка рывками при том же включении без нагрузки. Двигатель 2,2 кВт. Отдали в перемотку. Дальнейшие действия будут по возвращении из ремонта.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу