user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

20.08.2014 в 18:47:50

Поставил давеча автомат dekraft ВА-303 160А в новый щиток для большого холодильника. Включаем. Автоматчики говорят, что ошибка реле контроля фаз. Перекидываю 2 фазы. Всё равно ошибка. Меряю фазное напряжение -- везде 230. Меряю линейное -- опа! Короче, если на входе автомата А,В,С, то на выходе у него А,В,В . :a Увезли в магазин менять.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.08.2014 в 22:58:21

user000000 написал : Короче, если на входе автомата А,В,С, то на выходе у него А,В,В .:a

Прикольно, такого не видел.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.08.2014 в 13:11:08

user000000 написал : если на входе автомата А,В,С, то на выходе у него А,В,В

Может, один полюс в обрыве, а вторая "В" обраткой с нагрузки приходила?

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

21.08.2014 в 17:22:34

НЕМЕЦ написал : Может, один полюс в обрыве, а вторая "В" обраткой с нагрузки приходила?

Нее, нагрузку откинул. Потом и тестером снятый прозванивал.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7167

21.08.2014 в 18:11:26

user000000 написал : Нее, нагрузку откинул. Потом и тестером снятый прозванивал.

тогда повезло... что с "того конца" напругу подвели ;)

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

24.08.2014 в 12:31:06

Забавное польское творчество: Автомат имеет по сути только кнопку включения. Отключается отжатием собачки через единый привод электромагнитного расцепителя, на толкатель которого и давит кнопка отключения. Там кучами лежат убитые автоматы защиты двигателей польского пр-ва тоже середины 70-80х, но состояние - один ком ржавчины, снимать нечего. :(

0
Вложение
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

24.08.2014 в 12:48:36

такие вещи обычно "АПэшкой" именовались. :)

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

24.08.2014 в 14:31:59

Апешка лежитс слева от него. Возьму нормальный фотоаппарат и можно будет убедиться что у АПешки механизм не воздействует непосредственно на расцепитель. Вот весь прикол в том что это слегка необычная апешка.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.11.2014 в 18:29:44

SE iK (Домовой) теперь делают и в Таиланде. Экземпляр из строительного супермаркета.

Тайский: http://savepic.su/4422713.jpg http://savepic.su/4420665.jpg Болгарский: http://savepic.su/4413497.jpg

Одно и то же, только у болгарского корпус чуть аккуратней сбоку выглядит. На рейке не различишь, где какой.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.11.2014 в 00:39:37

Может, кому-то будет интересно: наконечник НВИ вместо шинки в автоматах TDM не зажимается. Вынимается рукой при полностью затянутой клемме.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.11.2014 в 00:45:39

У TDM вообще модулька вся так себе... Хотя не только модулька. А вот блоки распределительные у них хорошие. И самые дешевые. И изоляторы ИШП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу