24.07.2016 в 18:43:50
ebf написал: но именно единообразие,это признак мастерства
Стабильность признак мастерства, а не единообразие. Нельзя всё делать под одну гребёнку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.07.2016 в 19:37:18
megrad, Единообразие ,это не то что вы называете под одну гребёнку.
25.07.2016 в 00:02:01
Вопросы остаются: 1) Если исключить "понт-любование" одним брендом, что плохого в легранд по наличию 16А B, чем 16А С но АВВ? 2) На свет 1п автоматы на 6А ставить из наличия или 10А, но ждать? (Смысл не ясен при светодиодном освещении или энергосберегающем) 3) По УЗО и диф, добавить на стиралку, такой же, как и на водонагреватель. Принято.
Каким сроком ожидания - считается нормальным для заказных позиций? (Думаю, что столкнусь с отсутствием внутренностей к шкафам) Кто нибудь использует клемники 2-3 уровневые, чтобы кабель внутри не расключать а прям к клемникам подсоединить и все? (Вариант нравится на пружинах, что можно компактно и быстро сделать и что провод можно обрезать по шкафу, но смущает, что все это на вагу смахивает огромную. Винт, как то надежнее. Может винтовые клемы взять? Но в соединении будет не один винт, а 3 винта... надежность снижается.. )
25.07.2016 в 10:59:36
Acki, 1) Ничего плохоно. 2) В чем логика выбора 6А на свет??? Если брать 10А, то В10. 3) Стиралку и водогрей сделать отдельными линиями, защитить каждую линию: а) Дифф 16А/10мА - самый лучший вариант. б) Дифф 16А/30мА - вариант тоже имеющий право на существование. в) Два АВ 16А под УЗО 40А/30мА, экономный вариант. Трехуровневые клеммы оно конечно хорошо, но цена одной винтовой АББ клеммы примерно 350 рублей.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.07.2016 в 17:43:01
ebf написал: megrad, Единообразие ,это не то что вы называете под одну гребёнку.
ebf, Мда, нюансов не учёл.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2016 в 23:32:41
shtazi написал: В чем логика выбора 6А на свет??? Если брать 10А, то В10
Из 10к только С. 10А B под заказ.
shtazi написал: а) Дифф 16А/10мА - самый лучший вариант.
Вот узо F202 A-16/0,01 я нашел такое, а дифф ток на 13А у сименса, остальные 10А. Ставить Узо + один автомат шкаф будет из одних узо)) Пункт в) логичнее выглядит или диф найти
shtazi написал: Трехуровневые клеммы
3 винта вместо одного не смущают? (на автомате-на клеме-на клеме)
26.07.2016 в 15:22:43
Acki,
1) Ну тогда 6А, или заказать. А тип освещения какой будет ( лампы накаливания, светодиоды, и тп..)??
2) Ну или дифф искать или пункт в.
3) Не смущают.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
30.07.2016 в 14:12:27
Acki, к какой схеме пришли на данный момент?
30.07.2016 в 14:50:46
Могу посодействовать в комплектации щитов автоматами от SCHNEIDER ELECTRIC категории В,С,а также УЗО и импульсными реле.Заявку на почту valians13@mail.ru ,от меня наличие и цены. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
30.07.2016 в 14:58:28
Aoz написал: категории В,С
Маловато у вас категорий... Могли бы расширить ассортимент.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу