Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

14.08.2013 в 18:22:43

Юра-сварщик написал : Даст Бог - не отвалится балкон,на железке будет держаться!Хотя роль этого швеллера не понятна...Как боковая опалубка разве што?:a

да тут три квадратные трубы на 180х180 на балкон, сами-то они чёрта лысого выдержат... но играют как раз по ходу роль опалубки :)) слабое место - это бетон между этими балками, но прораб утверждал что там уголок опорный наварили и арматура тож приваривалась к балкам

Юра-сварщик написал : Это явно не помешает при устройстве отдельной кровли - толщина стеночек то в гостиной в один кирпич! Нужен хороший "кольцевой анкер".

Стеночки-то выдержат - не проблема, на устойчивость как раз монолитный пояс делается, проблема в опоре той крыши-конверта, что придумали. Чтобы опереть нужна ЖБ рама, а то конёк некуда опирать даже... на воздух оно было-бы экономнее, конечно :D :D :D но блин, боюсь, не выдержит :D. Сейчас долго объяснять - позже будут фото :) Проект новый сделан, уже начали всё это сооружать :)

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

11.09.2013 в 11:01:11

Gennady подскажите пожалуйста какой на данном этапе бюджет израсходован ? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

11.09.2013 в 11:13:47

Я не в курсе, материал закупает заказчик и все суммы на закупку, доставку не у меня. Я веду учёт только расходов на месте и по тем работам, что выполняю сам.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
alandex

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Москва

Сообщений: 278

20.10.2013 в 15:11:01

Да, обидно, что все перешло в такую плоскость. Долгострой голимый ...даже без кровли:(и с переделками проекта, как всегда. А так красиво начиналось, ну думал - как в Канаде будет быстро и недорого. Ведь проекты такого уровня и стоимости дорабатываются в деталях и с полной сметой с учетом транспортных расходов в эту глубинку. Ан нет. Финансы поют романсы, как всегда. Сейчас, наверно, менее чем по 1тыс.ойро за кв.м. кирп. коробку не поставить с крышей. Нулевой цикл здесь дорогой - около 30 проц. где-то. Дом 224 кв.м. на 1 этаж, вроде бы.

ПыСы. Второй год помогаю другу с реконструкцией дер.сруба 50 кв. в двухэтажный дом 120кв.м в городе (половина дома). Смета превышает (как обычно, впрочем:a) в 2! раза прогнозы. Выгоднее новое построить. Зак не хочет думать о реальной смете и о результате конечном - это реальность.

0
Вложение
Аватар пользователя
Lowprice

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

22.10.2013 в 17:38:11

"Профессиональный подход" не увидел... Армирование перекрытий как в бункере, фундамент террасы как на эстакаде (морозное пучение поднимет столь легкую конструкцию за поперечные ригели). Где разумная достаточность? При современном обилие материалов- полнотелый красный кирпич аутентично, было лет 30- 40 назад. Где экономическая эффективность? Очень интересна конечная стоимость!

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.10.2013 в 09:29:04

alandex написал : Зак не хочет думать о реальной смете и о результате конечном - это реальность.

Заказчики разные бывают. Я все рассчитал правильно. Сроки только сорвал на год. А рубли сошлись. Просто при подсчетах надо считать не основные операции и этапы, а все. Тогда и смета сойдется.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 11:12:38

alandex написал : Да, обидно, что все перешло в такую плоскость. Долгострой голимый ...даже без кровли:(и с переделками проекта, как всегда. А так красиво начиналось, ну думал - как в Канаде будет быстро и недорого.

В Канаде работаете? :D А то так часто кивают "на заграницу" судя чисто по слухам, что лично у меня всегда такие ссылки вызывают улыбку. Любите вы всё идеализировать... там всё не так как вам кажется, но нет же, обязательно заграницу нужно притянуть за уши к РФ... Долгострой - это личное дело заказчика, он так захотел. И это не обсуждается. Его деньги, как хочет так и тратит, не правда ли? В этом году много сделалось, могло бы больше, но опять же - это личное дело заказчика. Мне просто фотки было некогда тут выкладывать.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 11:15:28

Lowprice написал : "Профессиональный подход" не увидел... Армирование перекрытий как в бункере, фундамент террасы как на эстакаде (морозное пучение поднимет столь легкую конструкцию за поперечные ригели). Где разумная достаточность? При современном обилие материалов- полнотелый красный кирпич аутентично, было лет 30- 40 назад. Где экономическая эффективность? Очень интересна конечная стоимость!

О я смотрю нашёлся наконец специалист, который всё знает и всё умеет! Сразу же по фотографии узнал всю родословную и все болезни! Экстрасенс однако! Почитайте первый пост в этой теме и со своей диванной болтовнёй ни о чём идите-ка в половую трещину! Сплетни каждый горазд выдумывать, каждую такую не переговоришь, потому оправдываться вообще ни за что не вижу смысла, потому что придумывать бескронечную чушь и писать её на форумах у многих стало забавным развлечением.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 11:30:05

По поводу балконов. Вычистили пенопласт из щелей, обнаружили что там арматуры всего несколько прутков, хотя бывший прораб, что клал на коробку уверял, что там арматуры много выпущено... проверка показала обратное. Эти щели замонолитили бетоном и приложили вибратором, чтобы получше уплотнить. Ещё вот интересная кладка трубы. Фиг поймёшь как каналы расположили, да ещё всё внутреннее пространство увешано соплями с раствором.

Ещё раз напоминаю, я все работы делал до нулевого уровня с перекрытием. Затем коробку ставила бригада с прорабом. Что из этого вышло - на фото.
Внутренние стены, кстати увели на 7 см от оси в сторону - не критично но всёж факт. Внутреннюю лестницу бетонную залили как не попадя - нижний пролёт с первого этажа на межэтажную площадку нужно будет потом ломать и переделывать. Пока решили оставить, пока идёт стройка, чтобы ходить, пока и по такой можно. Вот так строят многие.

Когда на объект заказчик попросил вернуться.. вернее, сделать крышу и фасад, я думал коробка уже будет готова полностью. Когда приехал и увидел как делают, ужаснулся и попросил, что давайте под присмотром хотя бы достроим, но все те кто делал разбежались. Пришлось достраивать всё и подгонять, исправлять некоторые моменты. На это ушло всё лето.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Вложение
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

10.12.2013 в 11:35:00

Gennady написал : Как всё выглядит к началу продолжения работы.

Геннадий, пока не начал всё читать, не подскажите, это всё тот-же коттедж, что и в первом сообщении?

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 11:39:19

konsta29 написал : Геннадий, пока не начал всё читать, не подскажите, это всё тот-же коттедж, что и в первом сообщении?

Да этот всё тот же коттедж. Единственное, что заказчик решил переиграть форму крыши. Была типа шале на две плоскости (было требование сделать большущую гостиную и сначала хотелось второй свет в ней, теперь по ходу мнение изменилось, потолок понизили), стало две раздельные крыши - над гостиной и верандой своя, на главном корпусе - своя. Ну "поинтереснее" смотрится.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 12:10:05

Утепление нижней части цоколя экструдированным пенополистиролом. Подготовка верхней части - грунтует кирпич.

На бетонные части коробки наносится набрызгом специальная смесь-грунтовка Baumit для улучшения адгезии к гладким бетонным поверхностям

После утепления и укрывания пенополистирола, послойно укладывается обратно грунт и трамбуется. Слои по 10-15 см, трамбовка идёт тщательно, чтобы грунт потом не осел ни на см

Вот и окна привезли. Профиль GENEO самый тёплый что есть с R=1 (примерно, при требовании нормативов 0,6)

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Вложение
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

10.12.2013 в 12:29:57

Вызвали каменщиков, доделывают кладку

Клей для пенополистирола заскладирован внутри

Засыпают грунт, трамбуют, выставлены первые два ряда основного фасада и делается цокольная часть. Серый пенополистирол - это НЕОПОР. Пекли из самого лучшего сырья на "Мосстрой-31" я подъезжал на завод и контролировал, кубики выстаивали месяц на складе до резки. Есть фото кубиков и есть видео как их резали. Во время резки кубиков стоял над душой и контролирвоал, чтобы порезали именно те, что заказаны и выстояны :)

Окна поставили и сразу хорошо заколотили досками и фанерой, чтобы не царапнуть и не стукнуть. Так как коттедж далековато от Москвы, то нет возможности оконщикам ездить и кататься ставить по 2-3 окна, пришлось все сразу ставить, оставив лишь всего 3 штуки под конец на балконах, через балконы поадвали кирпич, брус, песок, щебень потому что.

============================

Фото с завода "Мосстрой-31" Так кубики НЕОПОРА стоят на складе, на них маркером указана информация, из какого сырья, когда, номер заказа и т.п.

Вот кубики пошли в резку и после сразу упаковка и грузят в машину.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Вложение
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7158

10.12.2013 в 13:03:02

Gennady написал : Ещё вот интересная кладка трубы. Фиг поймёшь как каналы расположили, да ещё всё внутреннее пространство увешано соплями с раствором.

Геннадий, подскажите камушникам, что при кладке каналов, чтоб соплей не образовывалось (подрезать мастерком излишки в таких каналах очень неудобно), удобно использовать деревянную чурку вставленную в канал, сечением по размеру канала, да и быстрей получается. Поднимается на несколько рядов по мере возведения свежей кладки.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

10.12.2013 в 13:11:47

Резон написал : удобно использовать деревянную чурку вставленную в канал

Мы короб вставлял из ламинированной фанеры, тоже удобно.

0