Аватар пользователя
Kepa

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

30.10.2011 в 21:39:26

Добрый день. Есть два полотенчика Сунержа 800(в)х600(ш). Первый подключен к стояку ГВС по диагонали, второй по вертикали по одной стороне. Вопрос - если я поставлю в верхней точке подключения вентиль, то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева? Или надо ставить два вентиля - вверху и внизу?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

30.10.2011 в 21:46:04

достаточно одного,но лучше терморегулят. как на батарее.

0
Аватар пользователя
Kepa

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

30.10.2011 в 21:54:10

к сожалению родной терморегулятор для Сунержа стоит как половина полотенцесушителя и имеет немалые размеры

от терморегулятора вопрос и пошел - как я понял в комплекте терморегулятора он сам (ставится вниз) и вентиль сверху

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.10.2011 в 21:58:59

Kepa написал : то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева?

полноценной регулировкой температуры в комнате или полотенчиков ? прикрывая кран , полотенчик станет на выходе очень холодным на входе очень горячим Представьте смеситель для ванной с одним краном ( горячим ) , разве вода из него потечет холоднее , если придавить ?

0
Аватар пользователя
Kepa

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

30.10.2011 в 22:14:35

мне нужна регулировка темп полотенчика - я не люблю когда он очень горячий, обжигает и полотенца становятся пересушенные и летом в ванной становится очень жарко смеситель плохой пример, в случае с полотенчиком как я понимаю, прикрывая вентиль снижается скорость поступления горячей воды, а теплоотдачу от полотенчика никто не отменял, как следствие должна упасть температура оболочки или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
Викторia

Местный

Регистрация: 16.06.2011

Москва

Сообщений: 138

31.10.2011 в 10:19:45

Kepa, доброе утро.

Kepa написал : мне нужна регулировка темп полотенчика

Действительно, необходимо на входе поставить кран-вентиль (например, http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=122183&IS=102) (для красоты и симметричности можно поставить данные вентиля и на входе и на выходе)

Kepa написал : прикрывая вентиль снижается скорость поступления горячей воды, а теплоотдачу от полотенчика никто не отменял, как следствие должна упасть температура оболочки или я ошибаюсь?

Да, всё верно, так и происходит.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

31.10.2011 в 19:42:33

Kepa написал : смеситель плохой пример,

плохой пример ??? ну тогда давайте радиатор рассмотрим , верх - горячий , низ холодный , и это при том , что теплоотдача в разы больше , чем у П/с
Если у вас пресушивает и обжигаетесь , то это порядка 80-85 минимум , , ну тепрь представьте , что добились того , что низ стал нормальным - 50* , но верхняя труба будет те же 80* , причем по П/с скорость потока разная , так как обычно еще и второй стояк запитан ( кухня) и ночью расход один , а когда вы решили после работы помыться , вы же не один в 18-00 домой вернулись ??

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

31.10.2011 в 20:26:30

Kepa, Вам нужен вентиль для однотрубной системы. Сунержевский таковым не является, насколько мне известно. Вы не сможете им регулировать. После установки будет 2 положения работы пс: 1- хуже, чем без вентиля, 2-вообще никак.

Нужен вентиль с малым сопротивлением потоку, да и то не не факт, что можно будет регулировать.

0
Аватар пользователя
Kepa

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

31.10.2011 в 21:39:23

я про такие вентили http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=9482&IS=102

если это не то что нужно, то что нужно http://www.sunerzha.com/productions/additional/products.php?IB=21&IS=102&IM=R

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

01.11.2011 в 01:32:34

Kepa написал : Вопрос - если я поставлю в верхней точке подключения вентиль, то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева?

..да, установив обычный батарейный вентиль, Вы сможете регулировать расход горячей воды через полотенчик. Но не в любой системе такой вариант приемлим

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу