Дмитр
Дмитр
Новичок

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 12

05.11.2011 в 21:20:47

Смеситель с гигиеническим душем. После двух лет простоя и двух месяцев нормальной эксплуатации потек из излива - не запирается. Течет только холодная вода, т.к. перестает капать только после запирания на гребенке ХВС. Купил новый картридж, установил - все равно течет. Также заметил, что при включении гигиенического душа, он стал дергаться - видимо автоматический переключатель излив/душ самопроизвольно открывается/закрывается.

Не понимаю, если до картриджа происходит течь, то выливалось бы не только в излив, а и под раковину, т.к. внутри смесителя есть отверстия. Что это? Менять смеситель полностью?

0
Викторia
Викторia
Местный

Регистрация: 16.06.2011

Москва

Сообщений: 138

08.11.2011 в 17:16:58

Дмитр, добрый вечер. По всем симптомам, дело в самом картридже. Скорее всего он бракованный (либо керамические пластины нарушены и т.д.), либо может что-то в него попало и т.д. В любом случае необходимо обратиться в сервис,указанный в гарантийном талоне.

0