22.09.2012 в 23:20:40
Сантехник написал : Как и через чо идет запах не пойму... Самое интересное ни я ни спецы по вентиляции - не можем понять - как вонь в квартину попадает
Все просто: по щелям. Ищите там, где трубы пересекают перекрытия. Там всегда есть щели. И еще за воздуховодом, если они из оцинковки. Самый верный способ - задымление, но никто на него не соглашается. Есть еще один метод, но тут некоторые над ним смеются...:)
23.09.2012 в 01:09:42
Генератор дыма можно сделать самому к примеру
23.09.2012 в 10:37:53
Самым простым способом борьбы с появлениями запахов остаётся повышение давления в своей квартире относительно соседских, это приточно–вытяжная вентиляция, с притоком больше чем удаление. Воздух дырочку найдёт, но уже только от Вас.
23.09.2012 в 11:31:35
Medtech написал : Самым простым способом борьбы с появлениями запахов остаётся повышение давления в своей квартире
Теоретически, да. Практически - не факт. Бывает столько щелей, что никакого давления не получается. Или приток должен быть ого-го. А кто платить будет? И еще одна засада: чем больше мороз, тем сильнее тяга, тем больше должен быть приток. Тогда счета на эл-во будут совсем космическими. Был у нас такой случай. Приточка работала, а запахи все равно приходили. Расчетная скорость была вторая, но с запахами справлялась только четвертая. При таком гуле никто спать не собирался. И жить тоже.
23.09.2012 в 18:12:33
Понятно, что имея из средств регулировки только регулятор производительности с проникновением запахов не справиться, вентиляция жизненного пространства требует вложения на стадии проектирования жилья, а мы приспосабливаем иногда неприспособляемое, сплошной компромис.
23.09.2012 в 18:28:56
Medtech написал : вентиляция жизненного пространства требует вложения на стадии проектирования жилья
Все так и было: вентиляция делалась на стадии проектирования, во вновь построенном элитном доме. 4 этаж из 5. Приток механический, вытяжка естественная. Расчетные параметры должна была обеспечивать 2 скорость. Но проектировщик не рассчитал (и не рассчитывал) щели. В результате получили много-много запахов. Только при включении 4 скорости запахи не проникали. Но естественно пошел шум. Т.е., просто подпор не панацея и не гарантирует отсутствие запахов. Только я не встречал вентиляционщиков, которые бы "вычисляли" щели на стадии проектирования. Вы таких знаете?;)
Хотя, как раз на стадии начала ремонтов и можно сделать хорошее задымление в ниже-расположенной квартире.
23.09.2012 в 19:55:00
Видимо проектировщик не считал тягу зимой? Может было проще прижать естественный канал? Сделать сужение на 2 положения зима-лето, и дорегулировать зимнее положение в холодное время года по потоку на притоке на 2-ой скорости. Дым мне кажется не поможет, если есть щель, то через неё попадает воздух из другой квартиры, если из ниже расположенной, то он должен быть тёплый, поскольку поступает с самой горячей точки квартиры - потолка, если сверху расположенной то соответственно самый холодный. Надо попробовать тепловизор что-бы увидеть холодные или тёплые участки на средней температуре пола, потолка, стены. Р.С. Если запах поступает в помещение, значит давление в соседнем помещении выше и ваше помещение является вытяжкой для соседнего, надо сделать наоборот, прижав собственный отток и увеличив приток. Так люди и остались с запахами от соседей и их не спасла приточка.
23.09.2012 в 20:41:49
Medtech написал : Видимо проектировщик не считал тягу зимой?
Понятия не имею, что он считал. Но могу поспорить, что щели он не считал.
Medtech написал : Может было проще прижать естественный канал?
Может быть. Но запахи присутствовали в любое время года.
Medtech написал : Дым мне кажется не поможет
Еще как поможет.
Medtech написал : если есть щель, то через неё попадает воздух из другой квартиры, если из ниже расположенной, то он должен быть тёплый, поскольку поступает с самой горячей точки квартиры - потолка, если сверху расположенной то соответственно самый холодный.
Ну и....??? Это прописные истины. Что нам это дает? Ни-че-го.
Medtech написал : Надо попробовать тепловизор что-бы увидеть холодные или тёплые участки на средней температуре пола, потолка, стены.
Сдается мне, что это занятие бесперспективное. Думаю, что ничего тепловизор не покажет, конечно если "ловить" не воздух, а дым. И дым горячий. До нас проектировщики-монтажники бегали с кучей приборов (правда, точно не знаю каких) и ничего не нашли. А наша простая туалетная бумажка ввела их в состояние прострации. :):)
23.09.2012 в 23:41:43
trubo4ist написал : А наша простая туалетная бумажка ввела их в состояние прострации.
Но тоже не помогла в решении проблемы, т.е. профессионализм был низок со всех сторон, строителей, проектировщиков, ремонтников, всех тех, кто должен был задумать и воплотить и даже исправить. Короче, все переводили стрелки и послали заказчика подальше. Очень жаль заказчика. trubo4ist, Вы пробовали задымление соседней квартиры для обнаружения негерметичности именно между квартирами? По моему мнению это конечно возможно, но технологически неосуществимо и не только из-за человеческого фактора.
24.09.2012 в 00:38:45
Medtech написал : Вы пробовали задымление соседней квартиры для обнаружения негерметичности именно между квартирами?
В абсолютно чистой квартире нет, дураков нет, никто не соглашается. Но если в квартире не живут или делают ремонт, то - да.
Medtech написал : По моему мнению это конечно возможно, но технологически неосуществимо и не только из-за человеческого фактора.
Никакой технической сложности нет. Задымляется не вся квартира сразу, а место предполагаемого перетока. Затем следующее и т.д.
Medtech написал : ...и даже исправить
Чтобы исправить, нужно найти, а чтобы найти - приборы не помогают. А бумажка - рулит.:)
24.09.2012 в 09:22:25
trubo4ist, Вопросы повторю, Вы лично или при Вашем участии делали задымление? Вариантов 2 - да\нет.
trubo4ist написал : Был у нас такой случай. Приточка работала, а запахи все равно приходили.
Вы смогли решить проблему не повышая скорость притока? Вариантов 2 - да\нет.
24.09.2012 в 16:03:36
Вы случайно не на полиграфе работаете? ;) Если б в жизни было все так просто: да-да-нет-да.:)
Ну и как я должен Вам ответить, если на следующий вопрос нет ответа "да-нет"??? Я же написал однозначно: в жилой квартире - нет, в выселенной и при ремонте -да, да, да.
Нас обычно зовут найти причину, а решает ее каждый по-своему. И как Вам ответить?
ДА, мы нашли причину.
Нет, мы не устраняли ее. Устранять ее будут своими силами.
Как это считается по полиграфологически: да или нет???
ЗЫ: Мы не повышаем скорость притока, т.к. мы с вентиляторами вообще не работаем.:):):)
Скорость притока повышал инженер, представитель монтажной организации (как раз он-то и пришел, обвешанный приборами).
24.09.2012 в 16:13:30
trubo4ist, Спасибо, на свои прямые вопрос я получил Ваши ответы.
28.09.2012 в 16:43:30
Посторонние запахи могут попадать по шахтам каналов электроосвещения. Выхлоп от соседей может быть, через дырку в потолке для лампы или через комутационные коробки. Снаружи коробка вся запечатанна, а щелью сообщается с соседской квартирой. Дым попадает в коробку и по каналу выходит в месте установки светильника. Или само отверстие под светильник граничит с полом соседей. Или под плинтусом запах выходит от курильщиков этажом ниже. В панельных домах, это частое явление.
27.10.2015 в 23:16:26
g0gaХочу поделиться опытом как я победил запах курева в туалете. Дом года эдак 1980 (Челяб.обл), квартира - трешка, 5 этаж 9 этажного дома, на ванну и туалет один вент. короб., окна -стеклопакет. Точно знаю, что соседка снизу курит в туалете, а у меня воняет куревом. Экспериментально было выяснено, что воняет из вентиляции когда закрыты все окна в комнате, когда окно откроешь(тяга становится сильнее, а запах меньше, но все равно есть) хотел ставить обратный клапан, вентилятор, но как то хлопотно это. В голову мысль - может попробовать заставить поработать не вентилятор, а Бернули? Я взял гофрированную трубу для вытяжки диаметром 100 мм загнул ее под углом 90 градусов, а для фиксации в этом положении примотал изолентой металлический пруток(сварочный электрод), загнутый по профилю трубы. Эту конструкцию поместил в вентиляционный канал, таким образом, чтобы верхний край трубы был выше вентиляционного окна сантиметров на 15. Пространство между трубой и вент. окном заполнил пеной. Принюхиваюсь две недели - КУРЕВОМ НЕ ПАХНЕТ. Думаю это происходит из за того, что я сузил канал и скорость воздушного потока в этом месте возросла, воздух по инерции проходит вверх, а может просто раньше часть потока за счет турбулентности попадала в вент. окно. Сейчас потоку нужно вернуться в низ на 15см, что трудно при наличии хоть небольшой тяги.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу