andrewkhv написал:
Дурачки обычно с заумным видом что угодно объяснят ползучестью с хладотекучестью, даже когда она не при чем. Для придания веса своим измышлизмам могут и учебники зацитировать.
Конечно. :)
СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб
11.15. Предварительное гидравлическое испытание напорных пластмассовых трубопроводов следует производить в следующем порядке:
трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;
испытательное давление снизить до расчетного рабочего и произвести осмотр трубопровода. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч.
Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды.
Привет всем! Скажите пожалуйста а по статистике полипропилен в местах плохой спайки чаще начинает капать или бахает сразу выливая литры воды? У меня за стеной через несколько лет после ремонта шибанул металлопласт. Когда делали ремонт я ни в чем не разбирался и доверился мастерам. Сейчас бы выбрал ПП. Что с ним там случилось понятия не имею доставать и рушить стену не вариант. Хорошо был дома и не спал. Соседям только лампочку в санузле замкнуло, простили так как следов течи нет. Денег сейчас на полноценный ремонт и оплату мастера не было. За то был паяльник для полипропилена и только теоритические знания на эту тему. Пройдя несколько курсов на ютубе вывел трубы наружу и спаял все из полика. Трубы брал самые дорогие что были в леруа. Понадобилось их немного. Но насмотревшись видео про косяки с пайкой понимаю что мог и накосячить т.к. доступ все же затрудненный и приходилось пропихивать спаянные участки. Включил воду все ок, везде держит. Наблюдаю за всеми стыками на предмет течи. Спустя неделю все ок. После металлопласта теперь есть волнения. Если начнет капать это пол беды, замечу.
,
если в месте плохой пайки нет сильных боковых, крутящих и прочих напряжений, то будет сопливить. а если есть сильные напряжения (на излом, скручивание, растяжение) то может и вырвать. например типичный случай - при деформациях ломается ободок пропиленовой американки.
Alx_Slk написал:
Скажите пожалуйста а по статистике полипропилен в местах плохой спайки чаще начинает капать или бахает сразу выливая литры воды?
Тут уж как повезёт с пластиком, у нас в районе 6-7 лет назад делали кап.ремонты с заменой стальных стояков на пластик, так тепереча на ГВС прорывы по 2-3 раза в неделю случаются, в одном месте залатают рвёт следующее...
До недавнего времени УК пыталась это скрыть латая за свой счёт и счёт управ, но когда прорывы начались с завидной периодичностью, то УК уже забегала деньги выбивать на новый кап.ремонт... Но есть подозрение, что снова перепаяют на пластик, возможно даже тот же...
Alx_Slk написал:
полипропилен в местах плохой спайки чаще начинает капать или бахает сразу выливая литры воды?
Смотря как соединение было первоначально спаяно. Зависит от наплывов, перекосов, длинны входа трубы в фитинг. На примере 20-й трубы -капать, бежать небольшой струйкой, вырвать - маловероятно, часть хорошо запаянного держать будет.
В тестах на разрыв сначала рвется хваленый полиэтилен, потом металлопластик, потом полипропилен. Что неудивительно из-за толстых стенок и сварных швов.
один раз довелось щупать такой пропилен. при толщине 2.8 мм вместо обычного в 3.4 мм, там еще и слой стекловолокна есть. труба такая крайне чувствительна к передержке/перегреву на утюге. если обычная при нормальном нагреве труба снаружи плавится,а внутри остается твердой, то за этой трубой надо следить с непривычки. чуть что, заужается просвет. поэтому после того раза и не связываюсь категорически.
ser000, ППР труба PN10 (для холодной воды) у меня при сварке гарантированно заплавляла стыки «куриной жопкой» (и это при тотальном соблюдении технологии: температуры нагрева и выдержки).
Можно было бы экспериментировать с уменьшеним температуры сварочника - но тогда, думаю, фитинг останется непрогретым.
Плюнул и выбросил, не использую нигде.
Tester7, судя по жутким наплывам снаружи, внутри куриная жопка осталась вместо проходного сечения трубы.
Всё как обычно: китайский/турецкий «утюг» с перекалом, дешёвая дрянная труба и время выдержки «пока не поплывёт». Тьфу.
Крупным планом не нашёл, но вот как-то так выглядят нормальные стыки на нормальном ППР: