aksenov_d написал :
пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя
Механизмы выключателей не покорёжите при монтаже?
aksenov_d написал :
для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???
Во-первых, не понятна установка в вашем щите диффов вообще - на их месте должны стоять УЗО.
Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ).
В третьих, даже, если пренебречь диффзащитой, то сразу после счётчика в любом случае должен стоять автомат.