26.03.2012 в 16:32:08

#2993429

andrewkhv написал : раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА

  • еще одно узо? не хотелось бы, я место под нулевые шинки не найду(щиток 2*12 Hager) хотя, сейчас попробую скомпоновать в программке hager-овской как вариант конечно свет вывести из под узо, как в предыдущем варианте а вообще смотрел вот на этот щиток, там тоже все розетки на одном УЗО :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1746185&viewfull=1#post1746185

andrewkhv написал : стиралка в ванной

стиралка на кухне

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 13:54:57

#3138627

Добрый день, хотелось бы услышать мнения по наполнению квартирного щитка новостройки. Используемое оборудование - скорее всего Хагер. Щиток начинается с автомата SF1

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 13:59:43

#3138635

aksenov_d написал : Щиток начинается с автомата SF1

Забыли сразу после счётчика в этажном щите изобразить диффавтомат 100-300мА. Почему на сечении 3х2,5 номинал 10А?

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 14:48:00

#3138720

10 А освещение, пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя, далее по потолку пойдет 1,5мм2. По диффавтомату 100-300мА встречный вопрос - для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:02:48

#3138750

aksenov_d написал : пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя

Механизмы выключателей не покорёжите при монтаже?

aksenov_d написал : для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???

Во-первых, не понятна установка в вашем щите диффов вообще - на их месте должны стоять УЗО. Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ). В третьих, даже, если пренебречь диффзащитой, то сразу после счётчика в любом случае должен стоять автомат.

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 15:17:55

#3138780

Видимо не так поняли вопрос. Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею, знаю что там стоит счетчик, неисключаю что и диф. автомат стоять может, если таковое прописано требованиями. В квартиру заходит кабель 3-х жильный оттого и пляшу. Хочется к моменту доступа к щитку на лестничной клетке иметь полную картину того что там должно быть, а что должно быть в квартире. По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:39:14

#3138833

aksenov_d написал : По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:

Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?

aksenov_d написал : Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею

Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 16:04:52

#3138891

avmal написал : Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?

Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?

я не говорил что лучше, из форума пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?

а номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.

Можно ли вообще отказаться от автомата SF1 если в щитке на лестн. клетке стоит автомат 63А и Диф автомат, а в квартиру кабель будет приходить на 2 дифа 32А и 20А???

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 17:10:26

#3138982

aksenov_d написал : пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?

Так, только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?

aksenov_d написал : номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.

И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт? И вообще, поднимите сначала договор или загляните в этажный щит, чтобы что-то придумывать.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.06.2012 в 19:33:29

#3139264

avmal написал : Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ).

Сам, часто встречаю в новостройках ,что противопожарное Узо установлено в квартирном щитке,на лестнице в щитке только АВ.Почему так делают, не понятно.

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 20:35:06

#3139412

avmal написал : только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?

после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?

avmal написал : И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт?

А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 21:52:00

#3139656

aksenov_d написал : после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?

Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?

aksenov_d написал : А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?

Да хоть 630А.

0
Аватар пользователя
aksenov_d

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

08.06.2012 в 08:25:16

#3140385

avmal написал : Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?

Используются для защиты от утечек и как 2-я ступень по селективности (на случай отказа автомата)

avmal написал : Да хоть 630А.

Всегда считал что все автоматы устанавливаются в строгой последовательности по номиналу и последующий не должен быть равным или большим предыдущего

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

16.07.2012 в 21:23:13

#3207253

вот что в итоге получилось:

0
Аватар пользователя
Кот-Бегемот

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Москва

Сообщений: 29

17.07.2012 в 16:33:42

#3208587

Добрый день. Дабы не плодить кучу однотипных тем напишу здесь. Вопрос аналогичный ТС - наполнение щитка.
У меня двушка в 17-ти этажном советском панельном доме, в этажном щитке стоит один однополюсной автомат на 40А (старый советский черный). Планирую сделать в квартирном щитке вот так:

Вопросы, в принципе те же самые:

  1. Все ли нормально?
  2. Хватит ли двух УЗО на группы розеток? По номиналу получается, что стоят УЗО меньше, чем автоматы за ними.
  3. Сажать ли освещение и плиту за УЗО? Вопрос уже обсуждался на форуме, насколько я понял - если плита новая керамическая, то лучше посадить. По освещению - вроде как лучше посадить за отдельный УЗО, например на 25А, чтобы не отключалось освещение вместе со всем остальным.

А вообще по опыту - на что чаще всего реагирует УЗО? Нормально ли живет с современной импульсной техникой? С компьютером? У меня есть микроволновка, не очень старая и не дешевка, которая стояла до ремонта на кухне около металлической раковины без заземления и ощутимо так щипалась при одновременном касании её и раковины. Сейчас вся разводка будет с "землей", и подозреваю, что с ней могут быть проблемы в плане УЗО (хотя понимаю, что тогда нафик такую микроволновку).

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

19.03.2013 в 22:09:32

#3714395

technoled написал : вот что в итоге получилось:

Скажите, пожалуйста, что это за шинка используеться для соеденения автоматов, ведь если шинка hager KDN163A, то она подсоеденяется снизу? Нужно такую как на фото, заказал KDN163A, а ввод нужно делать сверху, теперь получается путаница. На фото №4 хорошо видно.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.03.2013 в 13:38:26

#3718411

web-rr написал : Угу, 7.1.65

Уважаемый немного погорячился! 7.1.64 - это когда водяру хлещут через ж..у, а 7.1.65 - это когда напрямую, через рот. Интересно гдеь это счетчики кроме как в хрущевках подключены напрямую от стояка без коммутации??? Хоть пакетник, да есть!

0