15.11.2011 в 13:06:50
Зехер,На приведенную Вами схему уже нашли розетку?
15.11.2011 в 13:28:11
avmal написал : Я предлагаю провести грань между понятиями "контакт РЕ розетки" и "клемма РЕ на механизме розетки"
ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
3.2. Розетка: часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода. 3.13. Контактный зажим: изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для разборного электрического и механического присоединения кабеля, шнура или провода. 3.16. Контактный зажим винтового типа: контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
Интересный момент ))))
10.1. Конструкция розеток, установленных как при нормальной эксплуатации, должна обеспечивать недоступность прикосновения к их токоведущим частям, при этом детали, снимаемые без помощи инструмента, должны быть сняты. Токоведущие части, находящиеся под напряжением, и заземляющие контакты вилок не должны быть доступными при полном введении их штырей в отверстия розеток. Примечание. В некоторых странах требование недоступности прикосновения к штырям вилки в процессе ее введения в розетку необязательно.
Напрашивается вывод, а на самом деле, можно ли считать PE контакты открытой частью?
15.11.2011 в 13:33:44
И вдовесок > 11.3. Доступные прикосновению металлические части стационарных розеток с заземляющим контактом, которые могут оказаться под напряжением в случае нарушения изоляции, должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом.
15.11.2011 в 13:43:10
Alexiy написал : насколько правомерно рассматривать "контакт РЕ розетки" и "клемма РЕ на механизме розетки" как отдельные элементы. Электрически они являются одним целым.
Электрически одним целым является не только контакт РЕ и клемма РЕ розетки, но и провод РЕ от щита до розетки, шина РЕ в щите ...
15.11.2011 в 13:50:16
avmal написал : Электрически одним целым является не только контакт РЕ
Вот тут и я малость запутался. Пока логика привела к этому. Мы розетку рассматриваем отдельно от вилки, при помощи которой подключается потребитель, который как раз и имеет открытую часть которая может оказаться под напряжением.
15.11.2011 в 13:59:52
avmal написал : Электрически одним целым является не только контакт РЕ и клемма РЕ розетки, но и провод РЕ от щита до розетки, шина РЕ в щите ...
а конструктивно?
15.11.2011 в 14:00:52
avmal написал : Электрически одним целым является не только контакт РЕ и клемма РЕ розетки, но и провод РЕ от щита до розетки, шина РЕ в щите ...
Поэтому при шлейфе контакт РЕ и клемма РЕ розетки может быть самым слабым звеном по проводимости в цепи и в аварийном режиме не исключено повреждение питающей жилы РЕ.
15.11.2011 в 14:00:53
Alexiy написал : а конструктивно?
Как раз конструктивно, оно и есть одно целое:)
15.11.2011 в 14:02:58
ink_mast написал : самым слабым звеном
На основании каких данных сделан сей вывод?
15.11.2011 в 14:05:41
95% - проблемы в контактах. Статистика.
15.11.2011 в 14:07:07
Alexiy написал : 95% - проблемы в контактах. Статистика.
Тогда самое опасное место это распределительный щит :) 99% - проблема "ДУРАКОВ"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу