CTA написал :
Спасибо за ответ, много про Вас сразу стало понятно.
Мне стало понятно несколько раньше. И что примечательно - всем подобным специалистам присуще монопольное владение истиной. Есть лишь два мнения - ихнее и неправильное.
ink_mast,Я задал вопрос и пытаюсь найти ответ, а Вы
zvezdopad написал :
И что примечательно - всем подобным специалистам присуще монопольное владение истиной. Есть лишь два мнения - ихнее и неправильное.
Как то так :) Вы даже не можете объяснить пункт документа на который сами же и сослались.
Зехер написал :
Как то так Вы даже не можете объяснить пункт документа на который сами же и сослались.
За розеткой ставите клеммник и от него ответвления, на розетку ответвление 5см + глубина коробки - для монтажа розетки . Где вы усмотрели сложность или невозможность выполнения ответвления?
Вообще, в розетку пользователь может включать что угодно (хоть гвозди забивать, хоть зубочистки). Ни в проекте это не указывается, ни на монтаж никак не влияет. Поэтому повторюсь - обсуждаем то, как положено делать стационарную проводку, а не способ её эксплуатации - автор не об этом спрашивал. Если хотите об этом поговорить - создавайте отдельную тему. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150328&p=2716735&viewfull=1#post2716735
Зехер написал :
Сделайте ответвление на 90 мм. на следующие розетки.
Указан минимальный размер, предназначенный для монтажа и возможно дальнейшего перемонтажа розетки. Увеличить длину ответвления нет запрета. Если хотите создать себе лишнего гемору на каждую розетку 90мм, то делайте ответвления в каждой коробке. Кто запрещает?
Естественно чем больше соединений тем ниже надежность.