14.11.2011 в 16:15:25
Alexiy написал : А вы найдите определение в ПУЭ - что такое открытая проводящая часть...
А Вы найдите там понятия: электричества, электрическая дуга которая возникает при КЗ). Думаю этому есть понятие но просто не в ПУЭ. Понял я брал ссылку из ПУЭ которое взял в нете, а в реале там вроде так:
Зехер написал : Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки которая может оказаться под напряжением к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Это то что я вспомнил, надо проверить
14.11.2011 в 16:16:00
ink_mast,Параллельное соединение.
14.11.2011 в 16:17:26
Alexiy написал : что такое открытая проводящая часть...
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. И что?
14.11.2011 в 16:18:13
Зехер написал : Параллельное соединение.
Теперь буду знать. А где запрет на параллельное подключение розеток вычитали?
14.11.2011 в 16:24:00
Зехер написал : Думаю этому есть понятие но просто не в ПУЭ.
Кхм...
ПУЭ 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
ПУЭ надо почитать...
ГОСТ Р 50571.1-93 3.5 Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением.
14.11.2011 в 16:25:12
так что
Зехер написал : открытой проводящей части электроустановки которая может оказаться под напряжением
14.11.2011 в 16:33:47
Alexiy написал : Последовательного включения в случае наличия единственного винта (клеммы) для PE-проводника в розетке не происходит, а наружной частью является заземляющий контакт, который соединён с клеммой. Таким образом, можно утверждать, что клемма присоединения PE находится внутри розетки (устанавливается скрыто) и отвечает требованиям ПУЭ, а можно трактовать иначе.
Вот тут пока не понял Вашей мысли. Эти контакты присоеденены ответвлением! Или есть еще какие то виды соединений?
14.11.2011 в 16:33:59
ink_mast написал : ИМХО да, а в чем загвоздка?
Заземляющий контакт не включается в разрыв PE-проводника. Заземляющий контакт присоединён к PE-клемме в розетке и является ответвлением!
А если не рассматривать клемму отдельно от заземляющего контакта в розетке (рассматривать как один элемент), то получается, что заземляющий контакт - это открытая проводящая часть, а > Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Тут ещё вопрос - что значит отдельное ответвление - отдельно от чего?
14.11.2011 в 16:35:31
Alexiy,Короче мы про одно. только разными словами :)
14.11.2011 в 16:46:53
Я лично считаю, что каждая розетка должна присоединяться к транзитному PE-проводнику ответвлением. Ответвление следует выполнять примерно так, как показано в
Соединение это удобно выполнять в том же подрозетнике, где установлена данная розетка. Соединение должно выдерживать номинальные токи без нагрева, поэтому к разным высокотехнологичным прищепкам я отношусь с недоверием.
А уж нечёткость формулировки позволяет трактовать требования п. 1.7.144 ПУЭ как угодно. Именно это породило необходимость написания руководящих комментариев к ПУЭ, в частности, письмо Главгосэнергонадзора и Росэлектромонтажа № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.
14.11.2011 в 16:59:50
И насчёт светильников - та же давняя канитель:
14.11.2011 в 17:24:26
Alexiy написал : Соединение это удобно выполнять в том же подрозетнике
Попробуйте ВВГ 3х2,5 в бетонной стене, я посмотрю на удобство.
14.11.2011 в 17:40:04
Alexiy написал : в частности, письмо Главгосэнергонадзора и Росэлектромонтажа № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.
Не могу найти данного письма.
14.11.2011 в 17:42:49
Alexiy написал : Ну, если вы так настаиваете...
И где там запрет удлинителей/разветвителей? Сами-то читали?
Alexiy написал : Если хотите об этом поговорить - создавайте отдельную тему.
С какой стати вы нашли досуг указывать в чужой (не вашей) теме о чём писать, а о чём не упоминать?
14.11.2011 в 18:08:26
Alexiy написал : Заземляющий контакт присоединён к PE-клемме в розетке и является ответвлением!
ГОСТ Р Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. 11.2 ...элементы заземляющей цепи должны быть выполнены как одно целое или надежно соединены между собой клепкой, сваркой и т.д. 11.3 Доступные прикосновению металлические части розетки с заземляющим контактом... должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу