13.11.2011 в 15:42:33
#2714930
Можно ли спаянный ППР опрессовывать не водой а воздухом?Можно ли как - нибудь приспособить автокомпрессор и если можно то как? У кого какие наработки-поделитесь пожалуйста!
13.11.2011 в 17:27:42
#2715108
манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры накачали 6 очков давление не должно падать в течении 30 мин. зимой только так и пресуем
14.11.2011 в 08:47:50
#2716596
А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры? Золотник это типа ниппеля?
14.11.2011 в 09:12:40
#2716617
Да.Можно припаять,приклеить. Но можно проще. Компрессором.На любую из водорозеток,подводок к санприбору, на гребёнках в распредшкафах через разборные соединения.Так проводятся манометрические испытания систем отопления и водоснабжения, в основном в зимнее время.
14.11.2011 в 11:35:25
#2716826
Sashaalex написал : А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры? Золотник это типа ниппеля?
манометр обычный применяется везде 10 кгс в любом магазине сантехники купить можно . вкручиваете его в дальнюю точку системы. у манометра надо чтобы резба была хотя бы 1\2 если 3\8 можно через футорку вкрутить.заглушка обыкновенная метал сантех. тоже 1\2 резьба любая хоть нар. хоть внтр. дырку сверлите и правильно нипель припаиваете потом обычны автокомпрессором качать можно.вкручиваете в систему влюбом другом месте . остальные выходы должны быть заглушены
14.11.2011 в 17:52:11
#2717533
А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
14.11.2011 в 18:13:26
#2717573
Sashaalex написал : выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
С таким компрессором как на фото .Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 нар.р нар.р вн.р ,манометр ,миник и хомут.
Максим.
14.11.2011 в 18:15:11
#2717578
Sashaalex написал : А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
да как хотите подсоединяйте главное потом отсеч систему от компресора . можно вразрыв шаровый поставить. иначе воздух будет в компрессоре стравливаться
14.11.2011 в 19:07:20
#2717668
Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?
14.11.2011 в 19:30:43
#2717700
Васек написал : Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?
началось:D а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом
14.11.2011 в 19:49:02
#2717733
витаон написал : началось:D а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом
у нас в городе магистральную теплотрассу испытывают водой, а здания воздухом и после этого составляется паспорт готовности к ОСЗП
14.11.2011 в 19:49:33
#2717735
Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.
14.11.2011 в 20:05:01
#2717762
Васек написал : Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.
Разрушения будут быстрые ;) ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.
Максим.
14.11.2011 в 20:15:54
#2717777
maximys78 написал : Разрушения будут быстрые ;) ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.
:D Рекомендуете?
14.11.2011 в 20:23:55
#2717789
Васек написал : Рекомендуете?
. С чего вы взяли ,я вообще с полипропиленом ниже +5 по цельсию не работаю.В квартирах опрессовываю прессом ,в коттеджах тоже ,но иногда компрессором в зависимости от обстоятельств.
Максим.
14.11.2011 в 21:14:15
#2717906
ну вот молодцы все и договорились:applause:
15.11.2011 в 16:23:43
#2719555
2 maximys78-Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 -Вот-вот-вот...Это мне инужно!Спасибо огромное,постараюсь сделать что-то в этом духе!