Можно ли спаянный ППР опрессовывать не водой а воздухом?Можно ли как - нибудь приспособить автокомпрессор и если можно то как? У кого какие наработки-поделитесь пожалуйста!

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.11.2011 в 17:27:42

#2715108

манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры накачали 6 очков давление не должно падать в течении 30 мин. зимой только так и пресуем

Аватар пользователя
Sashaalex

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Омск

Сообщений: 21

14.11.2011 в 08:47:50

#2716596

А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры? Золотник это типа ниппеля?

Аватар пользователя
stager

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

14.11.2011 в 09:12:40

#2716617

Да.Можно припаять,приклеить. Но можно проще. Компрессором.На любую из водорозеток,подводок к санприбору, на гребёнках в распредшкафах через разборные соединения.Так проводятся манометрические испытания систем отопления и водоснабжения, в основном в зимнее время.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.11.2011 в 11:35:25

#2716826

Sashaalex написал : А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры? Золотник это типа ниппеля?

манометр обычный применяется везде 10 кгс в любом магазине сантехники купить можно . вкручиваете его в дальнюю точку системы. у манометра надо чтобы резба была хотя бы 1\2 если 3\8 можно через футорку вкрутить.заглушка обыкновенная метал сантех. тоже 1\2 резьба любая хоть нар. хоть внтр. дырку сверлите и правильно нипель припаиваете потом обычны автокомпрессором качать можно.вкручиваете в систему влюбом другом месте . остальные выходы должны быть заглушены

Аватар пользователя
Sashaalex

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Омск

Сообщений: 21

14.11.2011 в 17:52:11

#2717533

А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

14.11.2011 в 18:13:26

#2717573

Sashaalex написал : выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

С таким компрессором как на фото .Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 нар.р нар.р вн.р ,манометр ,миник и хомут.

Максим.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.11.2011 в 18:15:11

#2717578

Sashaalex написал : А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

да как хотите подсоединяйте главное потом отсеч систему от компресора . можно вразрыв шаровый поставить. иначе воздух будет в компрессоре стравливаться

Аватар пользователя
Васек

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

14.11.2011 в 19:07:20

#2717668

Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.11.2011 в 19:30:43

#2717700

Васек написал : Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?

началось:D а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом

Аватар пользователя
sergej1691

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Витебск

Сообщений: 60

14.11.2011 в 19:49:02

#2717733

витаон написал : началось:D а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом

у нас в городе магистральную теплотрассу испытывают водой, а здания воздухом и после этого составляется паспорт готовности к ОСЗП

Аватар пользователя
Васек

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

14.11.2011 в 19:49:33

#2717735

Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.

http://www.plastictubes.ru/aqarch/PDF-pp_and_winte.pdf

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

14.11.2011 в 20:05:01

#2717762

Васек написал : Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.

Разрушения будут быстрые ;) ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.

Максим.

Аватар пользователя
Васек

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

14.11.2011 в 20:15:54

#2717777

maximys78 написал : Разрушения будут быстрые ;) ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.

:D Рекомендуете?

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

14.11.2011 в 20:23:55

#2717789

Васек написал : Рекомендуете?

. С чего вы взяли ,я вообще с полипропиленом ниже +5 по цельсию не работаю.В квартирах опрессовываю прессом ,в коттеджах тоже ,но иногда компрессором в зависимости от обстоятельств.

Максим.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.11.2011 в 21:14:15

#2717906

ну вот молодцы все и договорились:applause:

Аватар пользователя
Sashaalex

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Омск

Сообщений: 21

15.11.2011 в 16:23:43

#2719555

2 maximys78-Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 -Вот-вот-вот...Это мне инужно!Спасибо огромное,постараюсь сделать что-то в этом духе!