Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 12:09:34

drdollar написал :

  1. Далее, почему у Вас на 9 УЗО 5 АВ... Если должно быть наоборот ???

Там, очевидно не УЗО, а диффавтоматы. :) Так что всё в порядке. Даже более чем.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 12:09:57

Chehoff написал : у ПРОФЕССИОНАЛОВ, вот так спроектировали и собрали

паццталом :D Не верю (с). напишите в личку Авмалу - он щитки собирает П.С. а что сложного открутить 4 самореза и вынуть щиток чтобы его почистить???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 12:11:17

Chehoff написал : УЗО, посмотрел в щитке его там нет на плиту, надо ли с этим что то делать ?

Очевидно, да.

  1. ДСУП (в том числе на кухне) - обязательно.
  2. можно защитить плиту от диффтока
0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 12:16:58

Вот http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577 - сравните с Вашим и сразу все поймете :)

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

15.11.2011 в 12:25:18

web-rr написал : 300 рублей за метр

Двух полюсная от 200-300 р. (12 модулей ) Щиток можно и не вынимая почистить, а перебрать нужно!

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

15.11.2011 в 12:27:35

Кто щиток монтировал врядли "буквы" различает, по наклейкам видно...)

0
Chehoff
Chehoff
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 10

15.11.2011 в 12:40:50

drdollar написал : Вот http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577 - сравните с Вашим и сразу все поймете :)

спасибо. по ссылке видно, что люди любят свою работу )

0
Chehoff
Chehoff
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 10

15.11.2011 в 13:07:50

Alexiy написал : Очевидно, да.

  1. ДСУП (в том числе на кухне) - обязательно.
  2. можно защитить плиту от диффтока
  1. Спасибо за совет, ДСУП на кухню поставлю.
  2. Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?
0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

15.11.2011 в 13:13:29

Chehoff написал : Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?

Кабель 6-ка на плиту? http://electromirbel.ru/cabel#23

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 13:15:45

Chehoff написал :

  1. Спасибо за совет, ДСУП на кухню поставлю.

Кроме того, подразумевается, что ДСУП обязательно присутствует в ванной и всех помещениях, куда выходят трубы из кухни, а также присутствует грамотная общедомовая СУП и защитный ноль в щитке по всем правилам.

Chehoff написал :

  1. Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?

Не совсем. Розетка и проводка должны быть тогда рассчитаны соответственно на 40 А

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

15.11.2011 в 13:19:09

Chehoff написал : Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?

Кабель 6-ка на плиту?

Alexiy написал : Розетка и проводка должны быть тогда рассчитаны соответственно на 40 А

Если соединение производить в распред коробке, то можно ( без вилки с розеткой ) обычно варочные поверхности так...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.