drdollar написал :
- Далее, почему у Вас на 9 УЗО 5 АВ... Если должно быть наоборот ???
Там, очевидно не УЗО, а диффавтоматы. :) Так что всё в порядке. Даже более чем.
15.11.2011 в 12:09:34
drdollar написал :
- Далее, почему у Вас на 9 УЗО 5 АВ... Если должно быть наоборот ???
Там, очевидно не УЗО, а диффавтоматы. :) Так что всё в порядке. Даже более чем.
15.11.2011 в 12:09:57
Chehoff написал : у ПРОФЕССИОНАЛОВ, вот так спроектировали и собрали
паццталом :D Не верю (с). напишите в личку Авмалу - он щитки собирает П.С. а что сложного открутить 4 самореза и вынуть щиток чтобы его почистить???
15.11.2011 в 12:11:17
Chehoff написал : УЗО, посмотрел в щитке его там нет на плиту, надо ли с этим что то делать ?
Очевидно, да.
15.11.2011 в 12:16:58
Вот - сравните с Вашим и сразу все поймете :)
15.11.2011 в 12:25:18
web-rr написал : 300 рублей за метр
Двух полюсная от 200-300 р. (12 модулей ) Щиток можно и не вынимая почистить, а перебрать нужно!
15.11.2011 в 12:27:35
Кто щиток монтировал врядли "буквы" различает, по наклейкам видно...)
15.11.2011 в 12:40:50
drdollar написал : Вот - сравните с Вашим и сразу все поймете :)
спасибо. по ссылке видно, что люди любят свою работу )
15.11.2011 в 13:07:50
Alexiy написал : Очевидно, да.
- ДСУП (в том числе на кухне) - обязательно.
- можно защитить плиту от диффтока
15.11.2011 в 13:13:29
Chehoff написал : Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?
Кабель 6-ка на плиту?
15.11.2011 в 13:15:45
Chehoff написал :
- Спасибо за совет, ДСУП на кухню поставлю.
Кроме того, подразумевается, что ДСУП обязательно присутствует в ванной и всех помещениях, куда выходят трубы из кухни, а также присутствует грамотная общедомовая СУП и защитный ноль в щитке по всем правилам.
Chehoff написал :
- Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?
Не совсем. Розетка и проводка должны быть тогда рассчитаны соответственно на 40 А
15.11.2011 в 13:19:09
Chehoff написал : Правильно ли будет поставить в щиток на плиту вместо АВ на 32А, диф ампер на 40, с током утечки 0,03А ?
Кабель 6-ка на плиту?
Alexiy написал : Розетка и проводка должны быть тогда рассчитаны соответственно на 40 А
Если соединение производить в распред коробке, то можно ( без вилки с розеткой ) обычно варочные поверхности так...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.