05.12.2011 в 18:08:04
Kvost написал : Когда есть станция, то и вопросов "как" не возникает.
В отдельных случаях, такой вопрос будет возникать. Поскольку показания мановакуумметра будут отличаться. Например, при частичном засоре кт или потере производительности компрессора.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА ХУЙ
06.12.2011 в 01:49:03
Kvost написал : Когда есть станция, то и вопросов "как" не возникает. Если её нет, то заправка по весу это самый простой и надёжный способ. Тем более на шильдике более-менее современного холодильника обычно всегда указывается объём стандартной заправки контура в граммах.
Совершенно с вами согласен. Просто возник вопрос о способах дозировки. Они были перечислены, а далее сыр-бор.;)
Aldo написал : Например, при частичном засоре кт или потере производительности компрессора.
А это уже зависит от знаний и опыта. Такие проблемы легко заметны по поведению. Неспециалист в станции ничего не поймёт, или ему надо научиться ею пользоваться. Легче взвесить.
17.12.2011 в 21:28:13
poiski написал : Ваша муфта называется локрин. поставить новый пять минут,дальше вакуумировать систему и заправка фреоном по весу. Не надо связыватся с делитантами,обратитесь в сервисный центр,у них есть необходимое оборудование. (аллюминий с медью никто не варит только локрины.)
Уважаемый, я паяю алюминий с медью на холодильниках с 1995 года и ничего, Многие работают до сих пор. А ваши локринги только для мажоров.
17.12.2011 в 21:33:28
Aldo написал : В отдельных случаях, такой вопрос будет возникать. Поскольку показания мановакуумметра будут отличаться. Например, при частичном засоре кт или потере производительности компрессора.
Показания манометра будут отличаться даже на разных этапах работы холодильника. При включении одно, перед отключением другое. Холодильник можно заправлять и без весов и так и заправляли десятилетиями, это только последние 15 лет появился хороший проф. инструмент. Я лично отремонтировал около 15000 холодильников и без всяких весов, последние тысяч 7 правда со станцией WIGAM.
18.12.2011 в 01:30:48
poiski написал : Ваша муфта называется локрин. поставить новый пять минут,дальше вакуумировать систему и заправка фреоном по весу. Не надо связыватся с делитантами,обратитесь в сервисный центр,у них есть необходимое оборудование. (аллюминий с медью никто не варит только локрины.)
Пайка аллюминий + медь расматривается в этой теме:
РУССКИЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА ХУЙ