Здравствуйте уважаемые! Затеял кап.ремонт в своей трехкомнатной квартире. Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты, решил делать щиток сам. Представляю схему, хочется от вас услышать критику и советы. Основной вопрос такой: можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО?? За ранее спасибо за помощь! С уважением.

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.11.2011 в 22:24:29

osobist написал : Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты

Хреновое начало...

osobist написал : можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО??

Однополюсные АВ можно, двухполюсные УЗО нужно, а вот шинка N должна быть для каждого УЗО своя.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

17.11.2011 в 22:26:56

Однополюсные автоматы конечно нужны. А вот ноль после узо должен идти не на общую нулевую шину, а на отдельную для каждого узо. И еще, узо на свет (хотя неоправданно его наличие) нужно на 63А, да и узо на ванную слабо защищается. Честно говоря схемка далеко не фонтан. Можно поинтереснее придумать

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.11.2011 в 22:28:45

Одно УЗО на все розеточные группы - так себе идея. Вместо того, чтобы ставить на санузел отдельное УЗО, разбейте все розеточные группы на две примерно равные части, поставив каждую под свое УЗО. Свет санузла - по световое же УЗО; кстати, оттуда кое-что можно и вынести.

И еще. Не знаю, из каких соображений выбран номинал вводного АВ С63, но рабочие токи УЗО стоит выбрать 63А (и не заморачиваться). Токи срабатывания, надо полагать, 30мА?

Проясните ситуацию с типом используемых кабелей, а также числом и сечением жил.

0
Аватар пользователя
Defelipe

Местный

Регистрация: 31.03.2011

Москва

Сообщений: 30

17.11.2011 в 22:29:21

Принципиально не рабочая схема

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

17.11.2011 в 22:31:30

Особист, кстати,у вас везде сечение 2,5 на свет и 4 на розетки или только в ванной?

0
Аватар пользователя
osobist

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Люберцы

Сообщений: 28

17.11.2011 в 22:44:21

ZIDIZ написал : Особист, кстати,у вас везде сечение 2,5 на свет и 4 на розетки или только в ванной?

сечение 4 идет на ванну и на сильные потребители (посудомойка, духовка и т.д.). на большинство розеток идет 2,5. свет везде 2,5

0
Аватар пользователя
osobist

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Люберцы

Сообщений: 28

17.11.2011 в 22:51:43

Марсик написал : Хреновое начало...

думаю, что нормальное. ребята многое умеют, видел результат их работы. Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.11.2011 в 22:52:22

osobist написал : сечение 4 идет на ванну и на сильные потребители (посудомойка, духовка и т.д.). на большинство розеток идет 2,5. свет везде 2,5

В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?

osobist написал : Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))

Может, есть резон взять на себя не только щиток?

0
Аватар пользователя
osobist

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Люберцы

Сообщений: 28

17.11.2011 в 22:56:19

Марсик написал : В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?

Может, есть смысл взять на себя не только щиток?

Наверное Вы правы, с проводкой еще не раз подумаю, какие сечения куда вести... Мне бы теперь со схемой разобраться, что тут не так и как мне лучше сделать??..

0
Аватар пользователя
osobist

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Люберцы

Сообщений: 28

18.11.2011 в 11:05:34

Переделал схему, выкладываю для критики

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 11:09:12

osobist написал : Переделал схему, выкладываю для критики

Поскольку вышестоящий автомат 63 А, то все УЗО ставьте на 63 А. В щите удобно иметь вводной аппарат (чтобы не бегать на лестницу) Лучше простой рубильник

0
Аватар пользователя
osobist

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Люберцы

Сообщений: 28

18.11.2011 в 11:22:06

Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично?? Просто УЗО на 40А уже куплено, а новое покупать как-то не охота))

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

18.11.2011 в 11:36:06

А если АВ освещения заменить на 6А... 7*6 = 42?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 11:42:48

osobist написал : Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично??

не критично, скорее всего будет работать долго и без проблем, но гарантии, естественно, нет никакой. Производитель гарантирует лишь работу под защитой вышестоящего автомата соответствующего номинала. Я бы поставил перед этим УЗО простой автоматик на 40 А - не сильно утянет. ;)