19.11.2011 в 15:14:38
#2727817
Добрый день! В рамках начавшегося ремонта решил переделать проводку внутри квартиры, заменить счетчик и собрать новый внутриквартирный щиток (3*12модулей Mini Pragma). Дом 1961 года постройки, две комнаты. Фото лестничного щитка на три квартиры (на рейке три автомати С25) и внутриквартирного щитка прилагаю. Компоновка щитка, вещь для меня совершенно новая, поэтому, буду рад любым советам и замечаниям. Спасибо!
19.11.2011 в 15:24:47
#2727832
Судя по фото, реконструкция уровня конца 70г. Почему АВ на 25 и стоят. Рабочий ноль (стоячный) и квартирные под одним болтом (полная Ж). Нужно обратится в обслуживающею организацию об установке шины. По фото 4 проводка.
19.11.2011 в 15:27:38
#2727834
Забудь про узо на 40/10 етово узо не найдешь если и найдешь максимално 16/10 или 25/10. Свет в сан.узле на узо 16/10 за узо поставь автомат на 10ампер.А гдеже розетка сан.узел.
19.11.2011 в 17:35:30
#2728087
А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.
19.11.2011 в 18:30:42
#2728165
Да не самом сан.узле ставить узо а в квартирном щите.
19.11.2011 в 20:26:35
#2728412
engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
По ПУЭ-нельзя.
19.11.2011 в 21:21:26
#2728542
Можно столько шинок Н не ставить,нули 2жилы от линий подключать в клемму УЗО.
19.11.2011 в 21:34:08
#2728576
дружба Приму на заметку, как вариант, спасибо.
19.11.2011 в 21:45:35
#2728600
Если средства позволяют,можно еще одну линию на кухню, для розеток на стеновой панели.
19.11.2011 в 22:53:27
#2728749
engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?
ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте
engineer133 написал : Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.
можно взять шнайдеровское УЗО 25/10 на розетку АВ 16 А на свет 6 А (1.5кВт света вам хватит?) На духовку автомат на 16А, и под кухонное УЗО влезет еще линия на кухню - лишней не будет
19.11.2011 в 23:40:31
#2728883
можно взять шнайдеровское УЗО 25/10
Точно, есть такие в каталоге, надеюсь и живьем найду! Если автомат на духовку оставить 25А, то еще одна линия под УЗО, при желании, все равно влезет. Или лучше заменить?
19.11.2011 в 23:49:09
#2728902
engineer133 написал : Если автомат на духовку оставить 25А
А зачем 25А? обычные духовки (бытовые) до 3.5 кВт - последнее время чаще и без вилок. Просто при ЧП и подключении через розетку, первая сдохнет розетка, затем помирает кабель (т.к. сечение занижают). При коротком замыкании (КЗ) ток мгновенного расцепления у автомата 16 А равен 80-160 А а у автомата 25 А равен 125-250 А Вы уверены в вашем кабеле?
19.11.2011 в 23:58:21
#2728926
Ко всем розеткам, в том числе духовке, будет подведен ВВГнг-LS 3*2.5. Если исходить из сечения, то да, ставить автомат больше 16А, смысла нет, согласен.
20.11.2011 в 00:00:38
#2728932
в любом интернет магазине посмотрите на духовки, и посмотрите на их мощность
20.11.2011 в 13:14:00
#2729509
gugulaki написал : ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте
Кем запрещено?Система заземления типа T-N-C.
21.11.2011 в 11:38:41
#2731129
TN-C опаснее чем без заземления вообще :)
Поменяет кто-то ниже щиток на пластиковый... Или болт проржавеет/отгорит и оппаньки
23.11.2011 в 16:49:44
#2735717
drdollar написал : Поменяет кто-то ниже щиток на пластиковый... Или болт проржавеет/отгорит и оппаньки
Так щиток-то этажный и обслуживается местным электриком,а от ржавых болтов и плохих контактов,никто,к сожалению не застрахован.Состояние жилого фонда,что в Украине,что в России не радует.
23.11.2011 в 17:04:59
#2735753
Vovtchik написал : Так щиток-то этажный и обслуживается местным электриком,а от ржавых болтов и плохих контактов,никто,к сожалению не застрахован.
Дело не только в ржавых болтах. Захочет кто-то ( чтобы далеко не ходить далеко, то ТС ) заменить свой ввод в квартиру и без задней мысли открутит этот болт, чтобы убрать старый провод и подключить новый и результат не заставит себя ждать - к соседям как по площадке, так и живущих выше, попрёт в квартиры 380В. Не ко всем, разумеется, но и тех, у кого оборудование погорит, будет достаточно, чтобы понять, что был не прав. Хотя бы этой причины вполне достаточно для установки шины со своим винтом для каждой жилы.
23.11.2011 в 17:59:58
#2735895
avmal написал : Захочет кто-то ( чтобы далеко не ходить далеко, то ТС ) заменить свой ввод в квартиру и без задней мысли открутит этот болт
Ну,это,чистой воды,вредительство:)Назвался груздем....
23.11.2011 в 18:03:50
#2735902
Vovtchik написал : Ну,это,чистой воды,вредительство
Отнюдь. Даже жэковские электрики подобным грешат. Не забыли чем и кем Россия славится?
23.11.2011 в 19:49:16
#2736102
avmal, согласен на 100%.Автору темы необходимо,как можно быстрее пригласить ЖЭКовского электрика и ткнуть носом в этот чудо-щиток,а заодно предложить почитать ПУЭ.
24.11.2011 в 12:41:00
#2737259
Автору темы необходимо,как можно быстрее пригласить ЖЭКовского электрика и ткнуть носом в этот чудо-щиток,а заодно предложить почитать ПУЭ
Так и сделаю, всем спасибо. Щиток собрал (почти), теперь дело за Петроэнерго и ЖЭК.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу