KemJok
KemJok
Новичок

Регистрация: 20.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 30

20.11.2011 в 21:37:15

Уважаемые специалисты! Год назад осуществил технологическое присоединение к электросетям деревянного дома. Изучал материалы по электрике, ПУЭ и т.п. Подключил так: "TN-C-S" (по правилам).

Однако, до сих пор терзаюсь сомнениями. Дом деревянный. Очень не хочется, чтобы мой контур, в случае чего, оказался единственным в ближайшей округе источником повторного заземления. Думаю сделать так: "ТТ".

Смущает один момент - получается, что нейтраль ничем не защищена. Что будет, если на ней окажется фазное напряжение? Какие могут быть последствия? Что угрожает счетчику? Чем можно дополнить схему? ИЛИ спрошу по-другому:

  • что, по Вашему, нужно изменить в схеме, чтобы получить систему ТТ ?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2011 в 21:55:45

KemJok написал : получается, что нейтраль ничем не защищена. Что будет, если на ней окажется фазное напряжение?

Сработает УЗМ-51.

0
KemJok
KemJok
Новичок

Регистрация: 20.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 30

20.11.2011 в 22:01:31

Спасибо! Т.е. моя задумка выполнима? Ничего с ОПС делать не надо - добавить на нейтраль или изменить их включение?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.11.2011 в 00:25:23

Вроде выполнима. только три маленьких но: 1. ВЛ при вводе обязательно повторно заземлять (судя по посту в вашей деревни это лишняя деталь ;) ), 2. для ТТ нужны особые причины почему не ТН-Ц-С, 3. повторка для ТТ должна обязательно быть не более 4 Ом Хм читаю рекомендации по применению от ИЭК: Длина проводников соединяющие разрядники с РЕ ли РЕН проводником должна быть минимальной, а их сечение не менее 25 кв. мм Вопрос а дальше че 10кв.мм. Просьба кого нибудь прокоментировать. Т.С. сори за возможный флуд

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.11.2011 в 09:02:44

KemJok написал : Очень не хочется, чтобы мой контур, в случае чего, оказался единственным в ближайшей округе источником повторного заземления.

Уважаемый, а Вы 2й закон Кирхгофа и закон Ома вспомните. Допустим, наихудший случай. Это сеть садоводства и НИ ОДНОГО повторного заземления на опорах нет (чего в населённых пунктах не бывает - сидеть энергетики не хотят). В округе нет никого с трёхфазным вводом (3хфазный ввод не знаю как у Вас, а у нас в ЛО без заземления ни за какие деньги не примут). Нейтраль оторвалась сразу за Вами в сторону ТП, а до неё 2 метра. На нейтрали ФАЗНОЕ напряжение 220 Вольт (чего НИКОГДА не бывает), больше уже некуда. Сопротивление Вашего заземлителя 4 Ом. 220 разделить на 4 равно ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ Ампер. (что такое 55А. для 16 кв.мм. алюминиевого СИПа и 10 кв.мм. меди?). Так вот это идеально хреновый случай. Как видите, Ваш заземлитель - это не чёрная дыра, и речи не может идти о "всём токе улицы, деревни и т.д.". Как показывает практика- реально ампер от силы ДЕСЯТЬ. Ещё один заземлитель на опоре - делим с расчётом него, есть где-то на доме - и его считаем в цепь. Поэтому заземлитель ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте правильно и в правильном месте (не под деревянной верандой и не под тропинкой). Кстати. Я ЖИВУ (не дачник) в рубленом доме. С повторным заземлением нейтрали на вводе.

П.С. Как уже засношал этот БАЯНИЩЕ!!! Люди, ДУМАЙТЕ!!! (у меня на экзамене это один из вопросов "на засыпку". Не знаешь, какой ты на хрен оперативно - ремонтный персонал? Ты - пастух, у которого "козы" блеют!)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25596

21.11.2011 в 11:49:57

KemJok написал : Думаю сделать так: "ТТ".

Опишите состояние ВЛ и электроустановки в целом. ВЛ или ВЛИ (СИП)? Опоры деревянные или ж/б? Деревья вблизи трассы? Аварии часто? Какие?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 12:00:18

Так на схеме же нарисовано СИП :)

Оставьте ТН-Ц-С и не парьтесь. Только позаботьтесь, чтобы ЗУ было нормально выполнено и подключено.

П.С. мой пост: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148931

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25596

21.11.2011 в 12:11:56

drdollar написал : на схеме же нарисовано СИП

Это ответвление к вводу.

0
KemJok
KemJok
Новичок

Регистрация: 20.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 30

21.11.2011 в 20:14:52

Спасибо огромное - почти успокоился. А если сопротивление заземления 20 Ом, то макс.возможный ток через него будет 11 А? Что-то меня терзают сомнения...

0
KemJok
KemJok
Новичок

Регистрация: 20.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 30

21.11.2011 в 20:29:42

ВТБ!, состояние ВЛ - четыре провода по поселку, от "моего" деревянного столба, примотанного к ж/б "пеньку" (простите - не знаю как еще назвать) идет ввод СИПом.

Какие аварии бывают - не знаю, но зимой на фазах примерно 150 вольт. Отсутствие электричества - не такая уж редкость.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.11.2011 в 00:29:56

ААА, снег :a. Хочу в Е-бург.

К сопротивлению ЗУ более требовательна как раз ТТ. На первом фото вдалеке, не бетонный ли столб? Если да, не идет ли по нему стальная проволока в землю - http://savepic.su/422411.jpg?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу