efo написал : кабели заложены следующие - ввг нг на розетки, теплый пол (малая площадь), кондиционер и быт. приборы 3*2,5, на освещение 3*1,5, на электроплиту самый толстый (не помню сечение, но толще чем 3*2,5) - все ли правильно?
На теплый пол 3Х1.5 хватит, на плиту 3х6, на кондиционер 3х1.5. Для кондиционера линию выводите в месте установки наружного блока. На комнату я бы завел 2 линии 3х2,5 и на кухню резервную линию под теплый пол. Гофру под заливку берите ПНД (черная или рыжая) это важно. С разводкой слаботочки не заморачивайтесь,плинтус с кабель каналом все решит. Сделайте вводную коробку 130х100х70 и от нее спуски на уровень пола из труб ПВХ.