сергей свят
сергей свят
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Сочи

Сообщений: 17

02.12.2011 в 17:10:05

Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.

0
Вложение
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

02.12.2011 в 17:35:53

вроде как нижние не регулируются , а только показывают , а вот верхними можно и нужно придавить слишком горячие контура , хорошо бы убедиться , что подключены парно , а не вразброд но главная засада кроется скорее всего в том , что я так понял около 8 штук таких гребенок ??? , тогда надо балансировать между собой , и что за насос , какие ф подводок , длинна а скорее всего сделать ничего невозможно , так как длинна труб превышает критическую , представляете какой площади полы на этих холодных ???

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

02.12.2011 в 17:39:48

У Вас перепутаны подача с обраткой. Расходомеры или "ротометры" , как правило, ставятся на подачу. Сервопривода- на обратку. Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь (если петли одинаковой длины) одинакового расхода. Если петли не одинаковые, расход должен быть разный, но суть в том чтобы температура обратки (меряете пирометром) была во всех контурах одинаковая.

0
Вложение
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

02.12.2011 в 17:43:10

B.S.V. написал : Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь

помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

02.12.2011 в 18:14:21

артур липецк написал : помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

А на нижних гребенках- что?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

02.12.2011 в 19:35:39

сергей свят написал : Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.

закроете все петли кроме тех что не греют. посмотрите есть ли циркуляция . если заработают . то у вас не отбалансированы контура. надо вот этими поплавочками( расходометрами) крутя их выставить поплавки в один уровень. проверьте клапана на которые накруч. белые штучки они тоже вращаются может кто затянул

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

02.12.2011 в 19:45:00

сергей свят, У Вас ничего не перепутано, некоторые производители (KAN) ставят расходомеры на холодных гребенках, некоторые на подаче. Проследите по трассе труб и по насосу, где у Вас подача. Судя по показаниям термометров, она сверху. Хорошо бы определить производителя и посмотреть в каталоге. Верхние вентили предназначены для сервоприводов и используются для полного отключения контура. Их надо полностью открыть. Расходомерами регулируется собственно расход. Для начала закройте те контура, которые работают нормально, вкручивая расходомер в гребенку по часовой стрелке до момента опускания индикатора а не до упора :) . Посмотрите, что показывают расходомеры на проблемных контурах. Если расход есть, подождите, может в них есть воздух и его надо выгнать, оставляя по очереди открытым только один контур. Не лишним будет продуть все контура. На воздухоотводчиках открутите защитные колпачки. Если через какой то контур расхода нет - проблема ( не Ваша к счастью :) ). После продувки отрегулируйте расход в контурах на уровне 2 л/мин. Возможно потребуется делать это несколько раз. Если в каком-то из контуров расхода не хватает, прижмите чуть остальные. Посмотрите, какой стоит насос. У меня дома для 8 контуров по 70 метров каждый достаточно UPS 25-40 на первой скорости.

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

02.12.2011 в 19:45:43

витаон, опередили :)

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

02.12.2011 в 19:47:16

NikolaBY написал : витаон, опередили :)

не специально:)

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

02.12.2011 в 19:56:31

сергей свят,только ротометры старайтесь крутить осторожно они иногда от бездействия начинают очень плохо вращаться.

0
сергей свят
сергей свят
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Сочи

Сообщений: 17

03.12.2011 в 11:22:06

Всем спасибо за советы!Сейчас пойду крути верти главное не давай е........и.О результатах отпишусь вечером.