zealot_moto
zealot_moto
Местный

Регистрация: 06.02.2010

Москва

Сообщений: 169

05.12.2011 в 00:41:04

Поставил в щиток 2 Узо Legrand 25А 30mA, 1 на стиралку, 2 для посудомойки. Подключаю питание, включаю обе узошки, всё нормально, не выбивает. Кнопку теста нажимаю, ничего не происходит. если в розетку вставляю любую вилку от потребителя (даже не включая самого потребителя) УЗО вырубается... ((

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.12.2011 в 00:51:13

zealot_moto написал : Кнопку теста нажимаю, ничего не происходит

УЗО должно отключаться возможно брак или неправильное подключение

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.12.2011 в 00:58:41

Фото подключения-монтажа в студию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

zealot_moto
zealot_moto
Местный

Регистрация: 06.02.2010

Москва

Сообщений: 169

05.12.2011 в 01:03:52

0
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.12.2011 в 01:19:05

проверьте наличие напряжения на входе и выходе на самих винтах УЗО может зажато с изоляцией самое простое - лампочка 220

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.12.2011 в 01:31:53

  1. Синенькие проводки с выхода УЗО не возвращаются ли взад на шину N?
  2. УЗО не заменяет собой автомат. Линия под УЗО "защищена" только вводным АВ С40.
  3. Какого сечения линии под АВ С25?
  4. Каково сечение провода шлейфа по верхним клеммам АВ и УЗО?
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.12.2011 в 01:39:23

Kamikaze написал :

  1. Каково сечение провода шлейфа по верхним клеммам АВ и УЗО?

ИМХО не более 2,5мм2... Толщина пера биты PZ2 1,1мм...

0
Вложение
BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.12.2011 в 01:41:42

странные номиналы 25А неаккуратный монтаж и скорее всего в этом дело УЗО заменить на дифы(если неисправны что врядли) или поставить для них автомат(ы)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 02:11:32

zealot_moto, Как я понимаю, выходы N обоих УЗО подключены на одну шину вместе с нулями нагрузок, идущих мимо УЗО?

0
zealot_moto
zealot_moto
Местный

Регистрация: 06.02.2010

Москва

Сообщений: 169

05.12.2011 в 16:43:59

Kamikaze написал :

  1. Синенькие проводки с выхода УЗО не возвращаются ли взад на шину N?
  2. УЗО не заменяет собой автомат. Линия под УЗО "защищена" только вводным АВ С40.
  3. Какого сечения линии под АВ С25?
  4. Каково сечение провода шлейфа по верхним клеммам АВ и УЗО?
  1. синенькие действительно возвращаются на шину N
  2. это да.
  3. где-то 2.5, где-то 1.5, где-то 3 по 1.5
  4. 2.5 сейчас заменил на медную шину для автоматов.
0
zealot_moto
zealot_moto
Местный

Регистрация: 06.02.2010

Москва

Сообщений: 169

05.12.2011 в 16:45:17

avmal написал : zealot_moto, Как я понимаю, выходы N обоих УЗО подключены на одну шину вместе с нулями нагрузок, идущих мимо УЗО?

сегодня посмотрел, да это действительно так. монтаж щитка делал не я, поэтому не сразу могу ответить на некоторые вопросы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.