inginer
inginer
Новичок

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 75

05.12.2011 в 23:26:24

такое долгое обсуждение заведомо неправильного монтажа! Срочно перемонтировать!Хозяин щитка наверное слышал как быстро горят машины?Так кабель взрывается быстрее! Хотя бывало и хуже...

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 23:30:55

Кстати, по моим расчетам, у вас еще два места под автоматы осталось пустующих? ;)

Inginer,кабель, начиненный тротилом?!!!

inginer написал : !Хозяин щитка наверное слышал как быстро горят машины?Так кабель взрывается быстрее! Хотя бывало и хуже...

У хозяина щитка уже почти все хорошо

0
zealot_moto
zealot_moto
Местный

Регистрация: 06.02.2010

Москва

Сообщений: 169

05.12.2011 в 23:32:21

Ristretto написал : zealot_moto, конечно, теперь УЗО будут работать. Но надо действовать дальше :-) манипулировать с белыми и красными проводами.

Допустим, сразу за УЗО ПММ стоит нужный нам автомат (4розетки+карниз) Убираем две первые красные скобки (УЗО-#1автомат, #1авт-#2авт). Вместо них ставим одну подлиннее - УЗО-#2автомат

Далее фаза из УЗО (белый провод снизу) идет на #1 автомат - можно подключать низ-низ или низ УЗО - верх автомата, как понравится. Из #1 автомата - с противоположной входу стороны подсоединяем теперь уже на две нагрузки ( ПММ и 4розетки+карниз).

Со вторым УЗО и автоматом - аналогично. Линию с холодильником и свч правильно выбрали, годится :)

Я думаю, это будет нормальное решение, разумно достаточное.

А провод на свет карниза - такой же, как и на розетки? Есть там 2,5 квадрата? Или он потоньше? Это важно. Автомат в 25 А слишком "грубый" для освещения. Обычно его разводят 1,5 квадратами. Я бы попробовала заменить на 16А для надежности. Хотя если будут на него навешаны чайник, пмм, миксер какой-нибудь и все одновременно включаться - может вышибать. Но все равно бы заменила, чтобы спокойно спалось.

спасибо за развёрнутый ответ. завтра попробую исполнить...

да, провод на свет карниза 1.5

места есть ещё на 2 автомата...))

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 23:39:46

Купите тогда еще 2 автомата - 16 А и поставьте его на 4розетки-карниз и такой же "на соседнюю комнату уходит" Высвободившиеся 2 25А - ставьте после УЗО. И все, вопрос будет закрыт. Да, и шину 12-зубую купите, отпилите 6 зубов и соедините вверху 5 автоматов и один из УЗо вместо красных скобочек. Надежнее

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2011 в 00:02:45

zealot_moto написал : я относительно сообщения что можно ждать, что всё сгорит. я же писал выше, что подключу узо к автоматам 25А

Розетки у вас тоже на 25А будут? Кстати, где у вас написано про подключение к автомату?

zealot_moto написал : выкинул нафиг перемычки с УЗО синих проводов с шиной N. нашёл и подключил к выходам N УЗО синие провода нагрузки.

zealot_moto написал : мне нравится, как ты задаёшь вопросы , указываешь на ошибки

Не рановато на "ТЫ" перешли?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.