17.12.2011 в 21:00:35
alex7912, Я "тогда" недосмотрел... в квартирном щитке нуль и земля не соеденены - так и надо! по поводу "этажного" да, там нуль идет через 4Р автомат - это тоже нормально, НО не видно самого разделения PEN на N и РЕ , хотя это не дает повод не верить в правильность "разделения" И что за мет. коробка справа?
17.12.2011 в 21:46:10
там ,скорее сего,автомат,откл. счетчик.
17.12.2011 в 22:10:32
C2h5-OH написал : там ,скорее сего,автомат,откл. счетчик.
Гы, тогда зачем под "крышкой"?
17.12.2011 в 22:18:03
haramamburu написал : Гы, тогда зачем под "крышкой"?
Там стоит ДЭК 3Р 63А С. Скорее так подготовили под пломбировку.
17.12.2011 в 22:22:05
ink_mast написал : Скорее так подготовили под пломбировку.
Если вы правы, то ... оригинальный колхоз... для москвы...
17.12.2011 в 22:31:26
alex7912 написал : я не знаю видно ли на этом фото?
такое
alex7912 написал : автомат между землей и нулем.
чудо не обнаружено...
C2h5-OH написал : там ,скорее сего,автомат,откл. счетчик.
да.
C2h5-OH написал : там ,скорее сего,автомат,откл. счетчик.
а, чтобы без отвертки не включить... :cool:
17.12.2011 в 22:47:49
alex7912 написал : но на лестничной площадке стоит автомат между землей и нулем.
Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А? Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?
17.12.2011 в 23:12:45
ink_mast написал : Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А? Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?
ясно. Посмотрю еще раз.
19.12.2011 в 01:25:39
avmal написал : Как его увидеть, если деление производится в КТП?
Да я и забыл, что речь про новострой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу