GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:01:45

avmal написал : Нормальный производитель УЗО 32А не производит.

ясно, куплю узо на 40 ампер

avmal написал : Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ.

тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...:)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 02:19:33

GOLDENDIONIS написал : тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...

Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

GOLDENDIONIS написал : решил поставить на кухню автомат на 20 А.

Розетки тоже по 20А?

GOLDENDIONIS написал : кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2.

И какой смысл в кабеле 3х4,0?

0
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:20:38

вот подкоректированная схема :)

0
Вложение
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:35:48

avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?

вот схема кухни. Кабель взял с запасом.

если неправильно, то почему?:o Розетки на 16 ампер.

0
Вложение
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 02:38:57

avmal написал : Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают, хотел с помощью варистора обмануть природу...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 02:51:08

GOLDENDIONIS написал : почему? Розетки на 16 ампер.

Это к производителю. Или вы нашли бытовые на 20А?

GOLDENDIONIS написал : вот схема кухни.

Зачем вам распредкоробки? Кабель экономите?

GOLDENDIONIS написал : Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают

Ничего страшного.

0
krocavcheg
krocavcheg
Новичок

Регистрация: 22.06.2011

Луховицы

Сообщений: 8

15.12.2011 в 04:51:57

ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.12.2011 в 11:32:15

avmal написал : Цитата Сообщение от GOLDENDIONIS Посмотреть сообщение Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают Ничего страшного.

Уважаемый ТС, советую Вам обратить внимание на производителя "Hager". Путем долгого поиска, понял что устройства типа "А" в Украине реально можно купить только хагеровские. Обратите внимание на http://hager-shop.com.ua/c57_58-UZO_Ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya и, в частности, на УЗО 2x40 A, 30 mA, A, 2м CD240J

0
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 21:53:18

Спасибо за подсказу. Буду искать хагеровское узо типа А на 40 А у нас городе...

0
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 22:13:09

krocavcheg написал : ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

Заземления в доме нет, но его нет до поры, до времени. Вот "крякнет" подъездная проводка и будут работники ЖЭКа ее менять, глядишь и заземление протянут, в моем случае трехжыльный кабель - задел на будущее, чтоб потом локти не кусать... А реле нужно на случай отгорания ноля ниже по стояку(стояки все на скрутках :a)

0
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Новичок

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 22:22:29

avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?

на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии. Не хотел я тянуть от щитка несколько кабелей на кухню, поэтому и использовал кабель с запасом... По нагрузке они разделены...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.