15.12.2011 в 02:38:57

avmal написал : Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают, хотел с помощью варистора обмануть природу...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 02:51:08

GOLDENDIONIS написал : почему? Розетки на 16 ампер.

Это к производителю. Или вы нашли бытовые на 20А?

GOLDENDIONIS написал : вот схема кухни.

Зачем вам распредкоробки? Кабель экономите?

GOLDENDIONIS написал : Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают

Ничего страшного.

0
Аватар пользователя
krocavcheg

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Луховицы

Сообщений: 8

15.12.2011 в 04:51:57

ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.12.2011 в 11:32:15

avmal написал : Цитата Сообщение от GOLDENDIONIS Посмотреть сообщение Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают Ничего страшного.

Уважаемый ТС, советую Вам обратить внимание на производителя "Hager". Путем долгого поиска, понял что устройства типа "А" в Украине реально можно купить только хагеровские. Обратите внимание на http://hager-shop.com.ua/c57_58-UZO_Ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya и, в частности, на УЗО 2x40 A, 30 mA, A, 2м CD240J

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 21:53:18

Спасибо за подсказу. Буду искать хагеровское узо типа А на 40 А у нас городе...

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 22:13:09

krocavcheg написал : ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

Заземления в доме нет, но его нет до поры, до времени. Вот "крякнет" подъездная проводка и будут работники ЖЭКа ее менять, глядишь и заземление протянут, в моем случае трехжыльный кабель - задел на будущее, чтоб потом локти не кусать... А реле нужно на случай отгорания ноля ниже по стояку(стояки все на скрутках :a)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 22:22:29

avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?

на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии. Не хотел я тянуть от щитка несколько кабелей на кухню, поэтому и использовал кабель с запасом... По нагрузке они разделены...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2011 в 22:55:53

GOLDENDIONIS написал : на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии.

Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.12.2011 в 23:01:21

В начале линии 3х4 уже стоит автомат исходя из защиты линий меньшего сечения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

15.12.2011 в 23:04:59

avmal написал : Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

Понимаю, поэтому и поставил автомат на кухню на 20 А, нагрузка то разпределена на две линии, не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.А если суммарная нагрузка и будет больше 20 А, то автомат выбъет через некоторое время.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2011 в 00:54:38

GOLDENDIONIS написал : не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.

Это 7кВт.

GOLDENDIONIS написал : если суммарная нагрузка и будет больше 20 А

А это 4,4кВт. Где логика?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

16.12.2011 в 01:30:39

На одной линии будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт)

Общая максимальная нагрузка на кабель 3*4мм приблизительно 4800 Ватт(22 А).

Через кабель 3*2,5мм первой линии будет протекать ток около 16А, через кабель 3*2,5 мм второй - около 6А.

Не желая тащить несколько линий кабелем 3*2,5мм на кухню, я протянул кабель 3*4мм и разделил его на две линии и поставил на кухню автомат на 20 А. Может вариант и нестандартный, но ничего криминального в этом не вижу:confused:

Врятли одновременно будут включены все потребители в 4800 Ватт, если и будут, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет. :) Превышение всего на 2 ампера.

Нагрела машинка воду и потребление падает минимум на 1000 Ватт. Суммарное потребление уже будет 17,3 А - в пределах нормы :)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 09:16:28

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 :) Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. Из левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...
  2. УЗО можно купить в интернет-магазине с доставкой. В том же хагер-шопе - очень приличный магаз. А доставка выйдет в пределах 20 грн. тем же автолюксом.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2011 в 11:35:30

GOLDENDIONIS написал : Может вариант и нестандартный

Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 11:38:41

drdollar написал :

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. И левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...

так делать - запрещено. Каждая группа должна иметь отдельный автомат и отдельный кабель. УЗО можно общее на несколько групп...

0