15.12.2011 в 02:38:57
avmal написал : Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".
Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают, хотел с помощью варистора обмануть природу...
15.12.2011 в 02:51:08
GOLDENDIONIS написал : почему? Розетки на 16 ампер.
Это к производителю. Или вы нашли бытовые на 20А?
GOLDENDIONIS написал : вот схема кухни.
Зачем вам распредкоробки? Кабель экономите?
GOLDENDIONIS написал : Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают
Ничего страшного.
15.12.2011 в 04:51:57
ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.
15.12.2011 в 11:32:15
avmal написал : Цитата Сообщение от GOLDENDIONIS Посмотреть сообщение Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают Ничего страшного.
Уважаемый ТС, советую Вам обратить внимание на производителя "Hager".
Путем долгого поиска, понял что устройства типа "А" в Украине реально можно купить только хагеровские.
Обратите внимание на
15.12.2011 в 21:53:18
Спасибо за подсказу. Буду искать хагеровское узо типа А на 40 А у нас городе...
15.12.2011 в 22:13:09
krocavcheg написал : ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.
Заземления в доме нет, но его нет до поры, до времени. Вот "крякнет" подъездная проводка и будут работники ЖЭКа ее менять, глядишь и заземление протянут, в моем случае трехжыльный кабель - задел на будущее, чтоб потом локти не кусать... А реле нужно на случай отгорания ноля ниже по стояку(стояки все на скрутках :a)
15.12.2011 в 22:22:29
avmal написал : И какой смысл в кабеле 3х4,0?
на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии. Не хотел я тянуть от щитка несколько кабелей на кухню, поэтому и использовал кабель с запасом... По нагрузке они разделены...
15.12.2011 в 22:55:53
GOLDENDIONIS написал : на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии.
Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?
15.12.2011 в 23:01:21
В начале линии 3х4 уже стоит автомат исходя из защиты линий меньшего сечения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.12.2011 в 23:04:59
avmal написал : Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?
Понимаю, поэтому и поставил автомат на кухню на 20 А, нагрузка то разпределена на две линии, не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.А если суммарная нагрузка и будет больше 20 А, то автомат выбъет через некоторое время.
16.12.2011 в 01:30:39
На одной линии будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт)
Общая максимальная нагрузка на кабель 3*4мм приблизительно 4800 Ватт(22 А).
Через кабель 3*2,5мм первой линии будет протекать ток около 16А, через кабель 3*2,5 мм второй - около 6А.
Не желая тащить несколько линий кабелем 3*2,5мм на кухню, я протянул кабель 3*4мм и разделил его на две линии и поставил на кухню автомат на 20 А. Может вариант и нестандартный, но ничего криминального в этом не вижу:confused:
Врятли одновременно будут включены все потребители в 4800 Ватт, если и будут, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет. :) Превышение всего на 2 ампера.
Нагрела машинка воду и потребление падает минимум на 1000 Ватт. Суммарное потребление уже будет 17,3 А - в пределах нормы :)
16.12.2011 в 09:16:28
16.12.2011 в 11:35:30
GOLDENDIONIS написал : Может вариант и нестандартный
Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.
16.12.2011 в 11:38:41
drdollar написал :
- Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. И левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...
так делать - запрещено. Каждая группа должна иметь отдельный автомат и отдельный кабель. УЗО можно общее на несколько групп...