Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.12.2011 в 16:22:50

Друзья, отдельные автоматы на ноль у меня сразу вызвали бурю эмоций. Причём на других этажах поставили двухполюсные. Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.12.2011 в 16:30:47

Автоматы в подъездном щитке 16А. Говорите возвращать провод с квартирного щитка на эти автоматы. Если я, как советуете, поставлю в квартирном щитке АВ16А... ? Смысл?

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.12.2011 в 20:37:49

Вот картинка. Нижний ряд автоматов - до счётчика 25А. Верхний ряд автоматов - после счётчика 16А. Где то в середине - моё УЗО. Справа красный провод- ноль, к нему пучок проводов- прикручены ноли от квартир. Что скажете?

0
Вложение
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.12.2011 в 20:41:13

Заехал в электромаркет, там из однофазных реле напряжения только РН 111М. Что скажете? Ток до 16А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.12.2011 в 21:56:45

Суровский написал : Что скажете?

За красный ноль - морду бить.> 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

За скрутку - морду бить.> 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

За два однополюсных автомата на фазу и ноль (вместо двухполюсных АВ) - морду бить коваными сапогами с особым садизмом.> 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках [т.е. фазах - прим. Камикадзе] (см. также 7.3.99).

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.12.2011 в 22:17:25

Суровский написал : в отдельной коробочке в ванной

В ванной установка коммутационных аппаратов не допускается.

Суровский написал : Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?

Непременно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

27.12.2011 в 23:02:42

Я так и думал. Бить. Жаль, уже сам не могу. Что остаётся? Двухполюсной АВ16А купил. Что делать с двумя АВ25 до счётчика? Тоже менять? Купить нулевую шину и поставить? Коробка в ванной отменяется. Мне кажется надо делать как советовал gugulak : вешайте щиток в квартире, в нем УЗМ или другой аналог. От него запитывайте стиралку, и возвращайте провод на ваши АВ в щите. счетчик> ваше УЗО 40 А 30мА>кабель в квартиру>щиток в квартире с начиночкой> линия на стралку с УЗОшко Линия обратно в щит для запитывания квартиры (старых проводов). Этим вы спасете свою технику, жизни своих домочадцев, а жэковские вурдалаки и соседи гоблины пусть идут лесом. Что скажете про реле РН 111М? Или поискать УЗМ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.12.2011 в 23:15:32

Суровский написал : Что делать с двумя АВ25 до счётчика? Тоже менять?

Непременно. Лучше, если это сделает ЖЭКовский электрик (на вводе в АВ - неотключаемая Вами фаза, ввод прикрыт стальной перекладиной щитка, коснулся отверткой винта и перекладины - и фейерверк).

Суровский написал : Купить нулевую шину и поставить?

"Орех", в него с одной стороны плотную скрутку всех нулей щитка - и на ноль стояка. Пред этой манипуляцией - обязательно выключить все вводные АВ в щитке, иначе нули, оторванные от стояка превратятся в фазы (через сопротивления нагрузоки счетчиков). Это программа минимум.
Программа максимум - "орех", отвод 10мм2 меди к нулевой шинке на железе щитка, от нее - нули на вводные АВ.

Суровский написал : Мне кажется надо делать как советовал gugulaki

Хороший вариант. Только уточните: ввод в квартиру сейчас новый? Где он соединяется со старой квартирной проводкой?

Суровский написал : Что скажете про реле РН 111М? Или поискать УЗМ?

Само по себе "слабенькое", к нему нужен еще контактор (см. профильную тему по нему). Лучше найти УЗМ-50(51)М.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 10:33:28

Kamikaze написал : Непременно. Лучше, если это сделает ЖЭКовский электрик

при этом можно слегка поводить его мордой по батарее за все их делишки

Kamikaze написал : на вводе в АВ - неотключаемая Вами фаза, ввод прикрыт стальной перекладиной щитка, коснулся отверткой винта и перекладины - и фейерверк

Да, было у меня такое дело... в результате в пятницу вечером отключился один из 6 автоматов во ВРУ 5-этажного дома... Пришлось дверь во ВРУ взламывать. :o

Kamikaze написал : Хороший вариант.

да. Дельный совет.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2011 в 11:14:44

П****, сексуальные меньшинства это делали, (чую опять забанят за мат(((

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2011 в 11:23:00

По мне так лучше РН111М+ контактор, чем УЗМ - но это мое имхо. Еще совет, не трожьте общие ноли. Вам нужно найти нормального электрика, что бы он повесил вам отдельный орех - только ваш на ноль и на фазу. Вместо отдельных 25 А ставите один 2Р. пока не опламбировали счетчик всовываете в него свой кабель и ведете домой его, там в свой щиток. Обратный кабель: выкидываете эти 2 автомата по 16, и вместо них ставите винтовые клеммы на дин рейку, - естесвенно возвратный кабель должен быть защищен в квартирном щите

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.