Друзья, отдельные автоматы на ноль у меня сразу вызвали бурю эмоций. Причём на других этажах поставили двухполюсные. Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?
27.12.2011 в 16:22:50
Друзья, отдельные автоматы на ноль у меня сразу вызвали бурю эмоций. Причём на других этажах поставили двухполюсные. Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?
27.12.2011 в 16:30:47
Автоматы в подъездном щитке 16А. Говорите возвращать провод с квартирного щитка на эти автоматы. Если я, как советуете, поставлю в квартирном щитке АВ16А... ? Смысл?
27.12.2011 в 20:37:49
Вот картинка. Нижний ряд автоматов - до счётчика 25А. Верхний ряд автоматов - после счётчика 16А. Где то в середине - моё УЗО. Справа красный провод- ноль, к нему пучок проводов- прикручены ноли от квартир. Что скажете?
27.12.2011 в 20:41:13
Заехал в электромаркет, там из однофазных реле напряжения только РН 111М. Что скажете? Ток до 16А.
27.12.2011 в 21:56:45
Суровский написал : Что скажете?
За красный ноль - морду бить.> 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
За скрутку - морду бить.> 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
За два однополюсных автомата на фазу и ноль (вместо двухполюсных АВ) - морду бить коваными сапогами с особым садизмом.> 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках [т.е. фазах - прим. Камикадзе] (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.12.2011 в 22:17:25
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.12.2011 в 23:02:42
Я так и думал. Бить. Жаль, уже сам не могу. Что остаётся? Двухполюсной АВ16А купил. Что делать с двумя АВ25 до счётчика? Тоже менять? Купить нулевую шину и поставить?
Коробка в ванной отменяется.
Мне кажется надо делать как советовал
27.12.2011 в 23:15:32
Суровский написал : Что делать с двумя АВ25 до счётчика? Тоже менять?
Непременно. Лучше, если это сделает ЖЭКовский электрик (на вводе в АВ - неотключаемая Вами фаза, ввод прикрыт стальной перекладиной щитка, коснулся отверткой винта и перекладины - и фейерверк).
Суровский написал : Купить нулевую шину и поставить?
"Орех", в него с одной стороны плотную скрутку всех нулей щитка - и на ноль стояка. Пред этой манипуляцией - обязательно выключить все вводные АВ в щитке, иначе нули, оторванные от стояка превратятся в фазы (через сопротивления нагрузоки счетчиков). Это программа минимум.
Программа максимум - "орех", отвод 10мм2 меди к нулевой шинке на железе щитка, от нее - нули на вводные АВ.
Суровский написал : Мне кажется надо делать как советовал gugulaki
Хороший вариант. Только уточните: ввод в квартиру сейчас новый? Где он соединяется со старой квартирной проводкой?
Суровский написал : Что скажете про реле РН 111М? Или поискать УЗМ?
Само по себе "слабенькое", к нему нужен еще контактор (см. профильную тему по нему). Лучше найти УЗМ-50(51)М.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.12.2011 в 10:33:28
Kamikaze написал : Непременно. Лучше, если это сделает ЖЭКовский электрик
при этом можно слегка поводить его мордой по батарее за все их делишки
Kamikaze написал : на вводе в АВ - неотключаемая Вами фаза, ввод прикрыт стальной перекладиной щитка, коснулся отверткой винта и перекладины - и фейерверк
Да, было у меня такое дело... в результате в пятницу вечером отключился один из 6 автоматов во ВРУ 5-этажного дома... Пришлось дверь во ВРУ взламывать. :o
Kamikaze написал : Хороший вариант.
да. Дельный совет.
28.12.2011 в 11:14:44
П****, сексуальные меньшинства это делали, (чую опять забанят за мат(((
28.12.2011 в 11:23:00
По мне так лучше РН111М+ контактор, чем УЗМ - но это мое имхо. Еще совет, не трожьте общие ноли. Вам нужно найти нормального электрика, что бы он повесил вам отдельный орех - только ваш на ноль и на фазу. Вместо отдельных 25 А ставите один 2Р. пока не опламбировали счетчик всовываете в него свой кабель и ведете домой его, там в свой щиток. Обратный кабель: выкидываете эти 2 автомата по 16, и вместо них ставите винтовые клеммы на дин рейку, - естесвенно возвратный кабель должен быть защищен в квартирном щите
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу