29.12.2011 в 16:31:51

Суровский написал : Неужели с ТДМ всё так плохо?

  • не очень плохо, но и не слишком хорошо. У нас тоже есть Брэнд - Enext: http://www.enext.ua/. По ходу, тот же самый ТДМ. А вообще я когда монтирую щиты, и финансы не позволяют разогнаться, ставлю автоматы Домовой (Шнайдер) а УЗО - Аско (украинский ИЭК). У Аско автоматы полное г..., а УЗО более-менее, хоть и электронные. Цена УЗО 2р 40/0,03 - где-то 15 у.е.
0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.12.2011 в 18:19:06

Суровский Если денег жалко, но хочется получше АВ, то думаю есть смысл посмотреть в сторону чистого Китайца SASSIN. Был у меня обзор вроде 12 АВ, показаны внутренности и результаты разных тестов, то он очень хорошо смотрелся, найду, то выложу. У нас очень ходовая марка среду бюджетных.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.12.2011 в 07:09:59

Суровский написал : Сбегал в магазин, благо рядом, 108р и 330. Чёрт, это сколько ещё надо кроме. УЗМ- 2000р, и ещё, и ещё. Неужели с ТДМ всё так плохо?

Встречался с ними в одном новом доме. От строителей достались... Попадались и такие что срабатывали много ниже номинала. А главная претензия была в том, что те что срабатывали (в большинстве случаев по делу - нефиг потолки натягивать как попало) оказывались одноразовыми. После одного двух срабатываний при попытке взвода вылетали при включении с большой искрой... То бишь их просто выкидывал на помойку.

Хотя теоретически их делают на том же заводе, что и ИЭК и по сути для того же человека, но качество было сильно разным. Китайцев надо постоянно и жестко дрючить, и проверять, проверять, проверять... Может конечно уже что-то и поменялось, но я бы не стал проверять на вводном автомате.

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

30.12.2011 в 11:01:06

Поставил сегодня ИЭК 25А на вводе до счётчика.Задача- срочно основное г- но подчистить после диверсантов из ЖЭКа. В принципе теперь всё понятно, только вот думаю защиту от перенапряжений делать или нет. Дело даже не в деньгах, придётся ещё один щиток в квартире вешать ( не повесишь же УЗМ за 2000р в этот, с позволения сказать, этажный щит). А дополнительный щиток всё усложняет, да и к щиткам в квартире я как то настороженно отношусь.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

30.12.2011 в 11:11:48

Щитки не страшны. Вот то что у вас одна фаза на подъезд, вообще пипец. Отгорание ноля как такого вам боятся нечего (т.к. фаза одна) но я думаю это не надолго, т.к. при 20 квартирах каждая по 1 кВт в пик разбора даст около 100 А на стояк. То пипеу повторный гарантирован

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

30.12.2011 в 11:35:40

Спасибо конечно на добром слове, да я и сам это понимаю, но ждать от УК что то ещё бесполезно. Сделаю для себя максимум что могу и будем долбать в следующем году городские власти что бы капремонт сделали.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.12.2011 в 12:12:14

Суровский написал : и будем долбать в следующем году городские власти что бы капремонт сделали.

Абсолютно верно. И подкрепив это максимально подписями остальных квартиросъемщиков.

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

02.01.2012 в 22:34:38

Заменил автоматы до счётчика и после счётчика на двухполюсные. Добавил ещё линию на розетку для стиральной машины (там где NYM). Пока всё. Думаю про защиту от перенапряжений.Куда ее поставить? Соединение нолей между автоматами. Почему то решил что так будет правильно. Посмотрите пожалуйста. Почему то ввод в квартиру делится на две линии, кухня,прихожая и санузел, и вся остальная квартира. Не знаю почему.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2012 в 02:16:35

По монтажу автоматов\узо вопросов особых нет. Единственное, я бы не объединял линии на один автомат, а оставил бы два однополюсных, которые электрики ставили, и добавил бы к ним двухполюсный для стиралки. А что за желто-зеленый провод прикручен саморезом к щитку? Вы решили сделать зануление? Ноль стояка к щитку вообще не подключен. Отключите этот провод и заизолируйте его от греха подальше!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.01.2012 в 02:26:56

andrewkhv написал : Ноль стояка к щитку вообще не подключен.

Подключен в принципе (к нулю стояка прикручено пять проводов, пятый - не "массу"). Но в однофазном стояке PENа быть не может, стало быть и брать "землю" с него нельзя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2012 в 03:19:45

Kamikaze написал : Но в однофазном стояке PENа быть не может

Да, просто забыл, что весь подъезд на одну фазу запитан.

Надо создать тему "Читать всем: почему нельзя самовольно делать зануление" и прилепить в "Важном", а то похоже "Help по заземлению и безопасности" читать многим лень. Несколько тем уже в новом году содержат фото, где люди прикручивают себе землю без проверки всех важных условий, и думают, что они себя обезопасили. А потом контакты земляные горят, подводки к газовой плите, и прочие "сюрпризы" возникают.

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

03.01.2012 в 08:18:51

Зануление сделал исключительно для срабатывания УЗО на одной линии (розетка на стиральную машину). Проверил лампочкой, замечательно работает. Ну если уберу, срабатывание УЗО будет только в случае прикосновения. Спорить не буду. Перечитаю Help по заземлению. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.01.2012 в 14:58:02

Суровский написал : Ну если уберу, срабатывание УЗО будет только в случае прикосновения.

В случае разных потенциалов на корпусе машинки (пришло по PE со щитка) и трубы (пришло от соседа) вас убьёт, а УЗО не сработает - оно не контролирует токи в PE.

УЗО защитит вас только от утечки тока в вашей квартире, а убить вас может утечкой или уравнивающим межфазным током из другой квартиры.

Поэтому защита от "соседских" токов - ДСУП

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

03.01.2012 в 18:49:50

Каким межфазным током? Фаза одна. Друзья, ну что вы в самом деле. Что там мне должно прийти от соседа?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.01.2012 в 18:54:22

Суровский написал : Каким межфазным током? Фаза одна.

"Из другой квартиры" может быть и из другого подъезда, где другая фаза. Короче, нужно убрать это зануление, и все. Уже несколько аргументов представлено. Спорить и тереть дальше этот вопрос нет никакого смысла.