Бело
Бело
Резидент

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

11.01.2010 в 18:45:46

vany_d написал : но ниже козырька. Снимаю гофро трубу которая идет от потолка к аппарату - оттуда иногда так дует что волосы развиваються))

Вероятно не козырька а конька Поднимать трубу выше конька, однозначно, на метр На склоне при определенных параметрах воздуха и ветра образуются зоны повышенного давления Проходили, на даче 3 трубы так вот все пришлось поднимать (печи твердотопливная, камин и тд) а история та же да еще с дымом

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.01.2010 в 19:34:34

vany_d написал : горит пламя каким то нехорошим жёлтым цветом

Это ключевое выражение в Вашей беде. Котел останавливаете, горелку вынимаете и всовываете газету, верхний кожух снимаете и длинной палкой трусите сажу ..сажи будет много ..очистить надо тщательно

0
vany_d
vany_d
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

11.01.2010 в 19:48:39

в самом аппарате сажа? Трубы чистые - я смотрел))

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

11.01.2010 в 19:55:51

Бело написал : Вероятно не козырька а конька Поднимать трубу выше конька

Если от трубы дымохода до конька не более 1,5 м, то труба должна быть выше конька на полметра, если от трубы дымохода до конька в пределах 3 м, то можно вровень с коньком.

vany_d написал : горит пламя каким то нехорошим жёлтым цветом

Налицо неполное сгорание топлива, то бишь газа. Проверьте: не закрыта ли воздушная заслонка перед горелкой.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.01.2010 в 20:06:23

vany_d написал : в самом аппарате сажа?

Угу, в теплообменнике ...просветы дымоотводных каналов забиты напрочь

0
Генеренко
Генеренко
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Измаил

Сообщений: 386

11.01.2010 в 20:28:16

По весне однозначно- делать правильно дымоход. Пока - добавить пламя на запальнике (котел Ростовский, круглый?). Поднять повыше колпак на котле, чтобы порывы ветра не попадали в котел. Можно добавлять еще сантиметра на 1,5 при сильном ветре. Пламя запальника хоть не сдувает при такой зверской тяге?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.01.2010 в 20:40:09

Генеренко написал : Поднять повыше колпак на котле, чтобы порывы ветра не попадали в котел.

Автор говорит, что котел тухнет даже тогда, когда ветра нет. Еще сегодня видел манометры газовые ...162грн ..типа Италия ..250мбар ...63мм в диаметре 1\4 подключка

0
vany_d
vany_d
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

11.01.2010 в 20:44:05

Да-да ростовский - сам из ростова)) Сейчас вроде ветер поменял направление горит потихоньку - при сильном огне пламя аж под комфорку лезит и тухнет, и фитиль вместе с ним.

0
vany_d
vany_d
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

11.01.2010 в 20:49:34

Автор говорит, что котел тухнет даже тогда, когда ветра нет.

Скорей тухнет из-за ветра - судя по наблюдением.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.01.2010 в 20:54:25

vany_d написал : Скорей тухнет из-за ветра

Пламя желтое и как бы вьющеся ..особенно при большом факеле?

0
vany_d
vany_d
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

11.01.2010 в 21:04:02

типо того, сейчас вроде слабенькое стоит пламя - вроде синее - один фитиль желтый. Сильней делать не буду - боюсь опять будет тухнуть