Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.02.2010 в 23:30:48

мвс написал : Надо продувать всю газовую разводку.

Ааа, блин, там точно видать вода в трубы пошла. Наверное автору будет не по силам перебрать подключки и автоматики

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2010 в 10:35:13

Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Invents

Местный

Регистрация: 11.03.2010

Луганск

Сообщений: 7

11.03.2010 в 19:46:19

Котел в работе 4 года, автоматика Eurosit 630, с рождения выключался при температуре не менее 60 гр. сейчас уже выключается при не менее 70 гр. цельсия - в мин положении т.е. на 1 , подозрение на брак в термобаллоне сильфоне, замена баллона поможет ? И возможен ли ремонт ?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.03.2010 в 21:23:58

Invents написал : подозрение на брак в термобаллоне сильфоне, замена баллона поможет ? И возможен ли ремонт ?

Так и есть , проблемма лежит между термобаллоном и сильфоном. Единственное, что Вы можете сделать, это обеспечить максимальную передачу тепла от котла в баллон. Термобаллон-сильфон не ремонтируются и подлежат замене со всем блоком автоматики :(

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

11.03.2010 в 21:43:08

Палецкий написал : Термобаллон-сильфон не ремонтируются и подлежат замене со всем блоком автоматики

Блок автоматики зачем менять-то?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.03.2010 в 21:51:29

Serx ..так устроен СИТ, что сильфон-термобаллон не заменяется ..герметично типа. В этой автоматике только магнитная катушка клапана идет , как запчасть

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.03.2010 в 22:16:47

А чтоесли просто перекинуть шестерни привода на пару зубьев?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.03.2010 в 22:34:04

мвс Мммм, там нет шестерен. Сильфон давит на рычаг, а тот открывает клапан

0
Аватар пользователя
Invents

Местный

Регистрация: 11.03.2010

Луганск

Сообщений: 7

11.03.2010 в 22:43:11

Палецкий написал : .так устроен СИТ, что сильфон-термобаллон не заменяется ..герметично типа. В этой автоматике только магнитная катушка клапана идет , как запчасть

Понятно теперь почему я не могу найти отдельно в прайсах этот термобаллон. А ремонт этого термобаллона возможен ? Там же вроде керосин, может летом поэксперементировать, попробовать добавить туда жидкости или попробовать немного сжать баллон.Тогда по идее будет срабатывать раньше по температуре.

мвс написал : А чтоесли просто перекинуть шестерни привода на пару зубьев?

Ну и ? Он как выключался минимум при 70 так и будет , только цифры на ручке будут другие :)

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

11.03.2010 в 22:45:54

2 Invents

  1. Перед тем, как менять или выкидывать SIT 630, можно сделать легкое точечное замятие на термобаллоне, например в тисках. При этом давление в нем повысится, что и требуется. Тут главное не спешить и не перестараться. И таким образом по чуть-чуть и постепенно вогнать в диапазон.
  2. В термобаллоне обычно течь там, где он запаян.

2 Invents Вы меня слегка опередили. Если аккуратно, то все должно получиться - не боги горшки обжигают. Перезаправлять не надо, там и так жидкости полно, если он еще работает.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.03.2010 в 22:57:36

Invents написал : А ремонт этого термобаллона возможен ?

Не знаю., устройство чуткое по настройке. Мне кажется, что в домашних условиях это не возможно. Мне почему-то кажется, что у Вас все нормально с автоматикой, просто тепло горячей воды не передается на баллон. Вытяните его, попробуйте феном греть. Был бы баллон дырявый. он бы вообще не давал автоматике работать

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.03.2010 в 23:26:54

Ребята.Давайте жить дальше.Если снять ручку регулировки температуры,то на ней снизу шестерня.Далее -маленькая шестерня стоит на винте настройки температуры,который прижимает сильфон к рычагу .На любой "круглой "температуре-40-50-60-70-80град,завернуть винт до щелчка клапанана закрытие,и установить ручку регулировки на место совместив соответствующую цифру с указателем.Такую корректировку на арбатах провожу постоянно,есликонечно клиент не дуб и ему не безразлично как работает котел(делаешь чтобы основная горелка загоралась на "1"при холодном котле-безопаснее и установочная температура более -менее совпадает

0
Аватар пользователя
Invents

Местный

Регистрация: 11.03.2010

Луганск

Сообщений: 7

12.03.2010 в 00:31:26

Палецкий написал : просто тепло горячей воды не передается на баллон. Вытяните его, попробуйте феном греть. Был бы баллон дырявый. он бы вообще не давал автоматике работать

Сам сначала подумал о плохом термоконтакте даже захотел термопастой намазать :), потом прибором с термопарой померил - разницы почти нет и решил не мазать. Тоже считаю что баллон рабочий , запаха от него никогда не было и нет,все таки склоняюсь к заводскому браку, да, у него еще и гистерезис с рождения 5-6 градусов, вроде бы маловато будет.

мвс написал : Такую корректировку на арбатах

Честно не знаю как на арбатах, но с ситовской такое не идет, это если разобрать и подложить что-то между баллоном и винтом может что-то и выйдет, но так в автоматику вмешиваться нет желания.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.03.2010 в 00:34:27

Ё-п-р-с-т! 5 секунд делов.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.03.2010 в 00:35:47

мвс написал : Если снять ручку регулировки температуры,то на ней снизу шестерня.Далее -маленькая шестерня стоит на винте настройки температуры,который прижимает сильфон к рычагу .

Все, понял про какую шестерню речь идет! Хорошая мысль. ..да, на холодном котле, что бы при "1" зажглась горелка. Кстати, интересно, как сейчас у автора ..на какой цифре начинает зажигать газ при остуженом котле?

0
Назад