19.12.2010 в 21:20:28
материал дымохода простейший. Труба из оцинкованного листа врезается в асбоцементную трубу, та проходит через весь второй этаж и выходит через крышу наружу
19.12.2010 в 21:22:01
Однако после вызова знакомого мастера котел работал без проблем три месяца, с сентября по декабрь. Не думаю, что дело в дымоходе
19.12.2010 в 21:31:55
sasha0x3 написал : дымоход нормальный, 150 в диаметре.
На самом деле, это не нормальное сечение дымохода ..другое дело 150х150
sasha0x3 написал : Труба из оцинкованного листа врезается в асбоцементную трубу, та проходит через весь второй этаж и выходит через крышу наружу
Самое первое правило в ремонте отопительной техники - проверить тягу, отсоединив патрубок котла ..вертикальная полоска газеты должна втягиваться внутрь дымохода. А еще, при ясном дне, используя зеркальце, оценить внутреннее состояние канала на предмет образования наледи, дохлых птиц и наростов сажи
19.12.2010 в 21:34:28
Меня очень удивляет следующий момент. Если подкрутить винт, регулирующий пламя горелки так, чтобы был хороший выход, то горит хорошо, но крайне недолго. Несколько минут. В чем тут может быть дело?
Мастер тогда сказал, что при мощном пламени языки уходят вверх, хуже обогревается биметалл термопары, пропадаект ток в цепи и срабатывает клапан. Поэтому типа надо, чтобы пламя было невысоким, но широким. Если это на самом деле так, то это х** знает что, дурацкая конструкция. Данная система, очевидно, ненадежна и нестабильна.
Отсюда вопрос. Можно ли сделать так (подвести электричество), чтобы этот чертов клапан никогда не срабатывал? Я не инженер, сорри за дурацкие вопросы. Но вопрос крайне важен, поскоку я работаю и когда приезжаю домой поздно вечером, приходится каждый раз заново растапливать, что согласитесь, большой геморрой
19.12.2010 в 21:46:59
Ок, спасибо. Тягу я проверю. Но надежды на то, что причина в этом, мало. Поскоку, как я уже говорил, котел работал 3 месяца нормально, а сейчас даже на этих регулировках не работает. Я звонил мастеру, он сказал, что возможно причина в том, что увеличилось потребление газа, соответственно, уменьшился напор газа в котел. Он посоветовал подкрутить винт, регулирующий подачу газа на входе в сторону увеличения. Я так и сделал, однако, никакого результата это не дало
19.12.2010 в 21:50:05
1.Проверить тягу. 2.Проверить датчик тяги-установлен на выходе дыма из котла. 3.Проверить настройки газового клапана на максимальное давление.Установить давление по паспорту! С помощью манометра.Не на глазок. Предварительный диагноз:Дымоход маловат и не утеплен должным образом.Вспомните -температура сентября- ноября сильно отличалась от декабря.
19.12.2010 в 21:51:39
sasha0x3 написал : Если подкрутить винт, регулирующий пламя горелки так, чтобы был хороший выход, то горит хорошо, но крайне недолго. Несколько минут. В чем тут может быть дело?
Наиболее вероятно в такой ситуации перегрев датчика по тяге ..он размыкает электрическую цепь ..блокирует работу газовой аппаратуры из соображения безопасности
sasha0x3 написал : Можно ли сделать так (подвести электричество), чтобы этот чертов клапан никогда не срабатывал?
Сделать так можно, закоротив датчик тяги, но в этом случае Вы рискуете заснув однажды больше не проснуться :(
sasha0x3 написал : Но вопрос крайне важен
Если вопрос крайне важен, начинайте искать причину затухания с тяги
19.12.2010 в 21:55:04
sasha0x3 написал : я уже говорил, котел работал 3 месяца нормально, а сейчас даже на этих регулировках не работает.
Вы не находите, что три месяца тому на улице была положительная температура, а сейчас отрицательная?! При промерзании окончания дымохода, тяга может прекратиться полностью ..опускающийся по каналу холодный воздух может иметь большую силу, чем поднимающийся теплый
19.12.2010 в 22:02:00
Вспомнил еще один момент, который может означать, что дело совсем не в тяге. Где-то осенью я позвал знакомого, который хорошо разбирается в разных бытовых ремонтных работах, но, правда, не спец по котлам. Он отсоединил ВСЕ датчики, включая датчик тяги, и разжег котел. Это ничего не дало, котел также быстро отключился, отработав всего несколько минут
19.12.2010 в 22:04:32
Палецкий написал : Вы не находите, что три месяца тому на улице была положительная температура, а сейчас отрицательная?
вся штука в том, что отключения котла начали происходить именно последнюю неделю, а отрицательная температура установилась уже довольно давно
19.12.2010 в 22:05:39
давление газа !!!!!
19.12.2010 в 22:07:50
По причинам, которые я указал, я уверен, что дело не в тяге. Хотя сейчас я пишу не из дома, когда буду дома, обязательно проверю. Но надежды мало.
Кроме того, даже если дело в тяге, замена дымохода сейчас невозможна. Какие еще причины быстрого отключения могут быть, как их обнаружить и устранить?
19.12.2010 в 22:11:19
мвс написал : давление газа !!!!!
Я тоже это подозреваю. И что с этим можно сделать?
И еще вопрос. Посоветуйте мне, как заблокировать клапан (результат целиком под мою ответственность). Если он будет заблокирован, то верно ли, что фитиль и, соответственно, горелка, не погаснут?
19.12.2010 в 22:13:33
sasha0x3 написал : вся штука в том, что отключения котла начали происходить именно последнюю неделю, а отрицательная температура установилась уже довольно давно
Вся штука в том, что Ваш дымоход может быть заросший льдом, сажей. Давайте не будем искать черную кошку в темной комнате дистанционно ..проверьте тягу и дымоход ..после этого отпишите результат
19.12.2010 в 22:16:08
sasha0x3 написал : Если он будет заблокирован, то верно ли, что фитиль и, соответственно, горелка, не погаснут?
Верно то, что продукты сгорания пойдут в помещение ..выжить не реально :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу