Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

01.10.2011 в 14:53:27

Warf написал : проблема с запуском котла на автоматике MINISIT 710.

Скорей всего забился запальник как и у меня было. Прочистка при помощи газовика помогает однако :) Хотя можно и самому если постараться хорошенько. У меня пока все работает чтоб не сглазить, ведь на минимуме пару дней горит если не больше уже))

0
Warf
Warf
Новичок

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

01.10.2011 в 20:26:53

vaz21063 написал : Не спешите никуда лезть.Судя по всему у вас не срабатывает пезорозжиг.Попробуйте поджечь запальник спичкой.

С пезорозжигом всё нормально, прочистил жиклёр и поток газа стал в норме. Запускаю котёл, он работает 2-3 минуты и тухнет, запускаю ещё раз - тоже самое, на третий раз уже тухнет запальник после удержания 60 сек. и отпускания кнопки пуска. Прочитал инструкцию, там написано, что термопара либо не попадает в пламя либо плохой контакт в месте крепления, сделал всё как написано в инструкции и результат тот же. Заметил, что термопара нагревается не вся, тёплая её часть не доходит даже до середины, так и должно быть?

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

01.10.2011 в 20:47:36

Warf написал : так и должно быть?

А с тягой все в порядке?

0
Warf
Warf
Новичок

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

01.10.2011 в 21:18:35

ribakow.fthj, раньше всё было в порядке с тягой, думаю ничего не изменилось.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

01.10.2011 в 21:35:18

лУчше всеже убедится в этом и проверить тягу.Датчик тяги наверно тоже у вас имеется-может он и перекрывает подачу газа..

0
Warf
Warf
Новичок

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

01.10.2011 в 21:57:47

ribakow.fthj, датчик тяги не работал ещё с момента установки котла. Котёл установили, запустили, он сам выключался (хотя тяга была, те кто устанавливали проверяли), позвонили в сервисный центр, они сказали мол в вашей области нет нашего сц, к вам далеко ехать а датчик стоит копейки так что просто замкните его, я так и сделал и всё было хорошо 4 года. Думаю дело не в тяге. Странно, решил сейчас ещё раз запустить котёл, отпускаю кнопку через 25 секунд и ничего не тухнет и нормально горит, включаю горелки, они зажигаются и слышно что идёт нормальный поток газа, но через минуту-полторы начинается шипение газа внутри котла (раньше такого не было), я не рискую и перекрываю подачу газа.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

01.10.2011 в 22:00:39

Warf написал : но через минуту-полторы начинается шипение газа внутри котла (раньше такого не было

Может это вода шипит?или точно газ?

0
Warf
Warf
Новичок

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

01.10.2011 в 23:04:38

ribakow.fthj, точно газ, под котлом сухо, нету утечки воды.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

01.10.2011 в 23:11:10

Warf написал : точно газ, под котлом сухо, нету утечки воды.

Ну у газа конечно звук спецфичиский...Просто тоже случалось наподобе-=но пшикала вода-утечки тоже не было-потом видно прикипело-а может и конденсат какой выделялся.Надо думаю посмотреть всетаки откуда сифонит-только осторожнее с газом.В таких случаях обращаются к газовщикам или мастерам по котлам..

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

01.10.2011 в 23:19:21

Warf написал : включаю горелки, они зажигаются и слышно что идёт нормальный поток газа, но через минуту-полторы начинается шипение газа внутри котла (раньше такого не было), я не рискую и перекрываю подачу газа.

А есть возможность наблюдать работу горелок? как они ведут себя до шипения/в момент шипения? Может, при пуске котла при холодном (не прогретом) дымоходе в первые минуты стекают капли конденсата и с шипением испаряются? Когда дымоход прогревается, конденсат не образуется.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

01.10.2011 в 23:21:38

Serx написал : Может, при пуске котла при холодном (не прогретом) дымоходе в первые минуты стекают капли конденсата и с шипением испаряются? Когда дымоход прогревается, конденсат не образуется.

Верно-может и такое быть..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу